Bonjour,

comment installe t on la barrette de coupure? et où? Est ce obligatoire?

https://www.castorama.fr/store/Barrerette-de-terre-basse-PRDm508948.html?isSearchResult=true&navAction=jump



Avez vous des photos d'une installation?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
26/04/2017 à 12h10
26/04/2017 à 12h10
Bnojour,

La barrette se fixe et tu coupe le câble de "terre" que tu raccorde de chaque côté.

Il faut la placer sur le conducteur intérieur, donc isolé.

En soit ce n'est pas obligatoire, si tu peux déconnecter la "terre" depuis le tableau.
Mais à priori les contrôleurs n'aiment pas cette solution. Il faut dire que c'est moins pratique pour eux (et ça l'est aussi pour toi si besoin).

Conclusion : pourquoi s'embêter à ne pas la mettre (vu le prix) ?
ou créer un compte pour participer

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
26/04/2017 à 22h11
26/04/2017 à 22h11
merci pour votre réponse mais je n'ai pas tout compris sur son positionnement. Sourire

Est ce que je peux la fixer dans la GTL?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
27/04/2017 à 07h34
27/04/2017 à 07h34
margabs a écrit :

merci pour votre réponse mais je n'ai pas tout compris sur son positionnement. Sourire

Est ce que je peux la fixer dans la GTL?


salut
oui mais il est préférable quelle soit accessible facilement donc en dehors de la gaine GTL, pour éviter d'avoir à ouvrir la gaine pour le contrôle!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
27/04/2017 à 19h29
27/04/2017 à 19h29
OK. Si elle n'est pas dans la galère ça veux donc dire qu'elle est visible et les fils de terre d'entrée et de sortie aussi. Ce n'est pas problématique pour le consuel ?
ou créer un compte pour participer

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
27/04/2017 à 20h14
27/04/2017 à 20h14
OK. Si elle n'est pas dans la gtl ça veux donc dire qu'elle est visible et les fils de terre d'entrée et de sortie aussi. Ce n'est pas problématique pour le consuel ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
27/04/2017 à 20h54
27/04/2017 à 20h54
margabs a écrit :

OK. Si elle n'est pas dans la gtl ça veux donc dire qu'elle est visible et les fils de terre d'entrée et de sortie aussi. Ce n'est pas problématique pour le consuel ?


re
les fils de terre visibles aucune importance pour le consuel
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
28/04/2017 à 08h50
28/04/2017 à 08h50
Re,
Merci pour la réponse. J'en ai une dernière. J'ai lu qu'il fallait une distance max de 50cm entre la barrette de coupure et le disjoncteur de branchement.
Je ne vois rien dans la norme à ce sujet.

Y a t il quelque chose à respecter?
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
28/04/2017 à 09h27
28/04/2017 à 09h27
margabs a écrit :

J'ai lu qu'il fallait une distance max de 50cm entre la barrette de coupure et le disjoncteur de branchement.



Confus

Bonjour,

Le plus logique est même qu'elle soit à l'entrée du conducteur dans la maison. Comme ça tu mesure vraiment d'un côté la terre et de l'autre l'équipotentiel de l'installation.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
28/04/2017 à 11h28
28/04/2017 à 11h28
margabs a écrit :

Re,
Merci pour la réponse. J'en ai une dernière. J'ai lu qu'il fallait une distance max de 50cm entre la barrette de coupure et le disjoncteur de branchement.
Je ne vois rien dans la norme à ce sujet.

Y a t il quelque chose à respecter?


salt
il y bien une obligation de 50 cm de longueur maxi pour la liaison terre, mais c'est pour le parafoudre
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
28/04/2017 à 15h32
28/04/2017 à 15h32
effectivement c'est avec le parafoudre pardon!

Cette distance de 50cm est donc obligatoire?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
28/04/2017 à 19h04
28/04/2017 à 19h04
re
ces 50 cm sont un maxi entre parafoudre et le bornier de terre dans le tableau, pas de la barrette
ou créer un compte pour participer

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
03/05/2017 à 23h31
03/05/2017 à 23h31
c juste merci pour ces rectifications!!!