Bonjour

Mon tout nouveau compteur Linky me donne une puissance souscrite de 6 KvA comme sur ma facture EDF d'ailleurs



Sur mon disjoncteur différentiel EDF j'ai "60" dans la petite fenêtre



Ce ne devrait pas être 30 dans la fenètre ??

6KvA donne 30 ampères et pas 60 non ?

Ou alors je n'y comprends rien Roi
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
15/03/2017 à 22h22
15/03/2017 à 22h22
Bonjour

C'st tout à fait normal ..
C'est le LINKY qui définit la puissance souscrite (qui d'ailleurs sera modifiable à distance en cas d'évolution 3-12 KVA..) et qui limite la puissance consommée....

Pour ce, le DISJ ENEDIS est réglé à son max, c'est à dire 60 A.
Il sert à 3 choses :
- C'est le point de livraison de l'énergie,
- il assure une protection différentielle à 500 à 650 mA suivant les modèles
- il permet une COUPURE d'URGENCE pour l'abonné.

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
16/03/2017 à 08h15
16/03/2017 à 08h15
castor a écrit :

Bonjour

C'st tout à fait normal ..
C'est le LINKY qui définit la puissance souscrite (qui d'ailleurs sera modifiable à distance en cas d'évolution 3-12 KVA..) et qui limite la puissance consommée....




Salut,
Et oui, nous perdons l'avantage des dépassements d'abonnement qui nous étaient accordés avant Linky ! En effet, avant, c'était le disjoncteur qui limitait l'utilisation possible de l'installation. Déjà, le réglage du disjoncteur ne correspondait pas pile-poil à l'abonnement et en plus, un disjoncteur électromécanique ne déclenche pas immédiatement quand il atteint l'intensité de réglage. Donc on pouvait dépasser sans souci de près de 20 à 30% la puissance souscrite.
Avec Linky, c'est fini ! C'est lui qui va couper dès que la consommation dépassera de très peu la puissance souscrite. Et si cela se produit souvent, EDF sera averti et vous proposera (avant de vous imposer) une augmentation de puissance et donc de tarif...
ou créer un compte pour participer
avatar - gimmeshelter
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
16/03/2017 à 20h49
16/03/2017 à 20h49
Ah ok

Cela explique donc pourquoi j'ai déjà eu par deux fois le compteur qui disjoncte cette année Suis là incognito
(Linky installé en décembre 2016) alors que ce n'est jamais ou presque arrivé en 10 ans
En même temps chez moi tout est électrique : géothermie, ballon d'eau chaude, sèche linge, volets roulants, lave vaisselle, induction...
Donc EDF a toutes les chances de me proposer du 9 KvA si je comprends bien Hum-hum !

Dans ce cas le câble qui va du DB vers le tableau sera à changer ?? Il est en 10 mm2
Il faudra le passer en 16 non ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
16/03/2017 à 21h07
16/03/2017 à 21h07
Bonsoir

Avec un DB réglé 30/60A il faudrait effectivement du 16²
Mais tant que vous etes réglé à 45A du 10² suffit pour 22m maxi

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
16/03/2017 à 21h33
16/03/2017 à 21h33
Carminas a écrit :

Bonsoir

Avec un DB réglé 30/60A il faudrait effectivement du 16²
Mais tant que vous etes réglé à 45A du 10² suffit pour 22m maxi



C'est là le problème puisque le DB est réglé à 60A ! Le câble devrait être en conséquence.
ou créer un compte pour participer
avatar - gimmeshelter
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
18/03/2017 à 14h41
18/03/2017 à 14h41
Oui mais vu que mon abonnement est en 30A (6 KVA) et qu'il y restera, aucune raison pour changer le 10 mm² installé non ?