Bonjour J'ai emménagé dans un nouvel immeuble, installation électrique neuve donc, et la plupart de mes appareils grésillent (plus ou moins fortement) et ce même sur la prise dans les communs (palier). J'ai mesuré 8V entre masse/terre et neutre. Une idée d'ou peut venir ce grésillement? Merci !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 837
27/05/2016 à 22h20
27/05/2016 à 22h20
Bonsoir,

Précision sur les appareils qui grésillent ?

Tension mesurée entre neutre et phase ?

Vérification de la qualité de la connectique des cordons de ces appareils ?

Quid des voisins ? Même pb ou pas ?

L'idéal serait un oscilloscope pour commencer pour regarder la tête de la tension secteur.

L'immeuble aurait pas une installation particulière avec un onduleur, des fois? Ne dépendrait pas d'éoliennes ou de panneaux solaires?

...

Pour ce genre de choses pas de réponse a priori. Faut surtout pas se censurer dans les questions à se poser.

Bon courage.

-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer
avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 837
30/05/2016 à 09h24
30/05/2016 à 09h24
Bonjour ian67

Si vous n'avez pas l'intention de répondre aux questions posées, ce n'est pas la peine de venir sur le forum. Un tel sujet mérite d'être instruit a minima avant que des pistes crédibles se dégagent. Vous croyez quoi, que nous avons la science infuse et que la réponse va dégringoler instantanément du ciel? D'autant plus qu'il est toujours utile pour autrui de connaître l'origine d'un pb inhabituel.

@+

-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer
avatar - Céline_BDD
Architecte
Message(s) : 1680
30/05/2016 à 11h10
30/05/2016 à 11h10
Hello,

Un peu d'indulgence pour les petits nouveaux, Ian67 a posé une question intéressante, mais il est peut être parti dans les méandres d'internet ! J'espère sincèrement pour lui que tout va bien pour ses pb de grésillements, peut être que la copro a envoyé un électricien entre temps !

Moi je sais que j'ai flippé un jour quand mon compteur grésillait lorsque je mettais le four en route, le syndic m'a envoyé fissa son électricien pour réparer ce fichu compteur.

Allez à + et bon début de semaine à tous

Caro

Bricolo novice
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 837
30/05/2016 à 11h40
30/05/2016 à 11h40
OK Caro08
Indulgence pour les petits nouveaux, pas de pb.
Ce qui est frustrant est de se mettre sur une piste, puis, plus rien..
Bonne journée

-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer

Par ian67

avatar - ian67
Petit nouveau
Message(s) : 2
24/07/2016 à 09h08
24/07/2016 à 09h08
Désolé pour le manque de suivi et merci à ceux qui m'ont contacté. Je me permets de revenir pour conclure le sujet et faire profiter tout le monde de la solution: L'ensemble des appareils avec transfo bourdonnaient: ordinateur, télévision, ampli audio, micro-onde... Ce grésillement était fortement réduit lorsque je retirait la masse de l'équation (i.e. utilisation d'un adapteur) Après de plus amples investigations, je me suis rendu compte que ceci se produisait aussi dans les parties communes de l'immeuble et chez les voisins. Grace au syndic, j'ai eu la possibilité de tester les circuits des parties communes l'un après l'autre sans succès dans un premier temps. Continuant à chercher sur internet je suis tombé sur des messages parlant de problèmes fréquents avec les pompes à chaleur (PAC) et me suis donc orienté vers le groupe de chauffage de mon immeuble, celui-ci n'étant pas relié au tableau électrique des communs (je n'avais donc pas pu le tester) Après pose d'un filtre et d'un onduleur sur la PAC, le problème est résolu. Quel soulagement pour moi et tous les copropriétaires ! Merci à tous.
ou créer un compte pour participer
avatar - 3ieme type
Chef de chantier
Message(s) : 837
24/07/2016 à 09h32
24/07/2016 à 09h32
Merci de ce retour qui nous apprend à nous méfier des PACS mal installées.

Bon Dimanche

-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 78