Bricoleur du Dimanche

branchement annexe

Par tx50

avatar - tx50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 48
23/02/2017 à 20h22
23/02/2017 à 20h22
Bsr à tous. J'ai ouvert un sujet sur l'alimentation d'une annexe il y a à peu près un mois et je ne parviens pas à suivre le sujet (informatiquement parlant!!!). Je créé donc un nouveau sujet.
j'ai eu mes réponses concernant les chutes de tensions, notamment par "Carminas" que je remercie vivement!!! Oui
Restent quelques interrogations... Je résume: alimentation elec ds une annexe située à 150/160m du compteur. Perte calculée à moins de 2% (câble 35mm²).

1- la terre doit elle être équipotentielle avec l'habitation principale (en clair, puis je recréer une terre sur le nouveau bâtiment ce qui me permettrait de "tirer" un câble 2 conducteurs au lieu de 3!!???)

2 - Si je respecte la chute de tension < 2%, je dois câbler mes prises avec du 4mm² mini au lieu du 2.5mm² habituel???

3 - passant par un champs, est-il possible de passer une partie du câble (sous gaine) hors sol (j'ai un doute quant à la tenue de la gaine dans le temps!)

4- quelle serait la correspondance en câble alu pour minimiser le coût (après, la rigidité est un autre pb!!!)

Merci pour vos lumières Grand sourire

2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
23/02/2017 à 21h08
23/02/2017 à 21h08
hello


c'était celui-là??


il est à nouveau ouvert



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
23/02/2017 à 23h37
23/02/2017 à 23h37
Bonsoir

1/ Je cite le guide Promotelec :

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."


2/ Non pas besoin de d'augmenter la section du circuit terminal, sauf cas particulier

3/ Le câble R2V peut être posé en apparent en extérieur.

4/ Il faudrait refaire les calculs exacts, mais en gros pour passer du cuivre à l'alu multipliez la section par 1,6.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par tx50

avatar - tx50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 48
27/02/2017 à 18h35
27/02/2017 à 18h35
Merci Carminas, tes réponses sont top!!! Top !

2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tx50

avatar - tx50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 48
27/02/2017 à 18h45
27/02/2017 à 18h45
Par contre, je reviens vers toi pour une dernière question: Si la chute de tension doit être inférieure à 2% et dans le cas où je passe par ma maison, je dois tenir également compte de la section compteur EDF (ext)/maison, non? Euh !

2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
27/02/2017 à 19h37
27/02/2017 à 19h37
Oui bien entendu

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par tx50

avatar - tx50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 48
27/02/2017 à 19h44
27/02/2017 à 19h44
et de la distance compteur/transfo et transfo/centrale nucléaire? Rigole Je blague!!!!

2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tx50

avatar - tx50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 48
27/02/2017 à 19h51
27/02/2017 à 19h51
Blague à part, le cable R2V est peut-être résistant en ext mais pas sur le sol. Il faut donc que je prévois une gaine et dans le cas où celle ci ne sera pas enterrée partiellement), que me conseilles-tu en terme de qualité/résistance?...

2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
27/02/2017 à 20h50
27/02/2017 à 20h50
Pour les parties enterrées de la gaine TPC
Pour les parties apparentes du tube IRL

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par tx50

avatar - tx50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 48
28/02/2017 à 20h14
28/02/2017 à 20h14
je parlais de partie apparente sur le sol en extérieur...

2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
28/02/2017 à 23h33
28/02/2017 à 23h33
Il existe des protections pour passage de câble au sol qui permettent de marcher dessus

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par tx50

avatar - tx50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 48
07/03/2017 à 19h39
07/03/2017 à 19h39
Bjr Carminas! une petite question supplémentaire: Sachant que j'arrive dans mon bâtiment avec du 35mm², que me faut-il pour connecter mon tableau elec (le 35² doit être plutôt rigide et de gros diamètre...)?

2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
07/03/2017 à 20h19
07/03/2017 à 20h19
Bonsoir

Si vous arrivez sur un interrupteur sectionneur, en principe, il accepte le 35²

Sinon utilisez des fouets de raccordement (embouts réducteurs)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Pozidriv , Carminas

Visiteurs non identifiés : 93