Bricoleur du Dimanche

branchement cumulus

Par joel59

avatar - joel59
Petit nouveau
Message(s) : 9
21/02/2017 à 13h46
21/02/2017 à 13h46
Bonjour, est -il normal d'avoir 220v entre le bornier et les tuyaux de cuivre quand je mets un multmetre entre le - et les tuyaux sous mon cumulus quand celui ci est en chauffe merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
21/02/2017 à 13h55
21/02/2017 à 13h55
Bonjour,
Qu'appelez-vous le "-" ?
Nous sommes en alternatif 230V, il n'y a ni "-", ni "+", mais une phase (ou 3 phases) et un neutre.
Si vous mesurez entre la phase et vos tuyaux qui doivent être reliés à la terre, vous devez trouver 230V, si vous mesurez entre le neutre et vos tuyaux, 0V (le neutre étant relié lui aussi à la terre au niveau du transfo EDF).
ou créer un compte pour participer

Par joel59

avatar - joel59
Petit nouveau
Message(s) : 9
21/02/2017 à 14h35
21/02/2017 à 14h35
j'appelle le - fil bleu donc le neutre quand je mets la pointe noire de mon multimètre sur le neutre est la pointe rouge sur les tuyaux d'eau j'ai 220v quand il est en chauffe cela est il normal
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
21/02/2017 à 14h43
21/02/2017 à 14h43
joel59 a écrit :

j'appelle le - fil bleu donc le neutre
quand je mets la pointe noire de mon multimètre sur le neutre est la pointe rouge sur les tuyaux d'eau j'ai 220v quand il est en chauffe cela est il normal



Bonjour,

Je partirai plus sur une inversion des couleurs --> bleu = phase

C'est la 1ere chose à vérifier avec le multimètre
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par joel59

avatar - joel59
Petit nouveau
Message(s) : 9
21/02/2017 à 15h50
21/02/2017 à 15h50
c bien ça inversion des fils la phase est sur le fil bleu donc logique pour tension entre le fil bleu et tuyauterie quand il chauffe merci
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
21/02/2017 à 16h32
21/02/2017 à 16h32
ce que tu as bien entendu modifié ? (parce que tu ne le dis pas).

C'est une règle lorsqu'on intervient sur une installation : on coupe et on vérifie que les couleurs sont respectées.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , Polotoko86 , castor

Visiteurs non identifiés : 84