Bricoleur du Dimanche

Branchement cusinière électrique

Par Konislo

avatar - Konislo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 38
05/09/2015 à 17h39
05/09/2015 à 17h39
Bonsoir à tous,

Je me permets de solliciter votre aide pour le branchement de ma cuisinière électrique. Pour mon déménagement, on vient de me donner une cuisinière électrique de marque Scholtès qui n'est pas toute jeune mais qui est censée bien marcher.
Le problème c'est que je ne suis absolument pas bricoleur, et encore moins pour l'électricité. Voilà à quoi ressemblent les fils qui sortent de ma cuisinière :



Au début, je pensais qu'il existait des prises qui pourraient relier les câbles de la cuisinière à la prise murale 220 V mais j'ai vite compris que ça allait être compliqué. Sous le meuble de l'évier, j'ai découvert une prise qui, je pense, pourrait m'être utile. Cette prise ressemble à ça :



Au-delà de ces constatations, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je n'ai surtout pas envie de faire de conneries avec des histoires d'ampérage ou de watts... À ce sujet, voici les informations de ma cuisinière électrique :



Voilà, je ne sais pas si pouvez m'aider pour résoudre ce problème... Merci beaucoup d'avance si ça peut être le cas !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
05/09/2015 à 18h27
05/09/2015 à 18h27
Bonsoir

On ne voit pas bien sur la plaque signalétique la puissance de l'appareil.
Sans la connaitre difficile d'évaluer les possibilités de raccordement

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Konislo

avatar - Konislo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 38
05/09/2015 à 19h11
05/09/2015 à 19h11
Bonsoir Carminas,

En effet, l'image a été redimensionnée par le site d'hébergement et je n'ai pas vérifié que ça se voyait assez bien, désolé.

Voici l'image mieux visible (on la voit encore mieux en cliquant dessus) :



Merci beaucoup !
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
05/09/2015 à 22h34
05/09/2015 à 22h34
salut
la cuisinière faisant 8 200 W il faut une ligne en 6mm² protection 32A,
photo des fils dans la boite carré grise STP
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Konislo

avatar - Konislo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 38
06/09/2015 à 10h06
06/09/2015 à 10h06
Salut les3c19,

Je ne sais pas trop à quoi correspond une ligne en 6mm² protection 32A mais j'espère que ça peut le faire pour mon installation ! Sourire

Voici la photo des fils à l'intérieur de la boîte grise. J'espère que vous verrez bien les fils parce que c'est pas facile de faire la photo, la boîte grise est encastrée sous le meuble évier. N'hésitez pas à me demander une autre photo si vous ne voyez pas bien un fil en particulier.



Merci beaucoup pour vos conseils !
ou créer un compte pour participer

Par Konislo

avatar - Konislo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 38
06/09/2015 à 10h11
06/09/2015 à 10h11
Je voulais préciser que j'ai des dominos chez moi si c'est nécessaire pour l'installation.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
06/09/2015 à 10h20
06/09/2015 à 10h20
Bonjour

Les nouvelles ne sont pas bonne.

Au vue de la photo, il ne semble pas y avoir de fil en 6mm² dans la boite grise Nul !

Donc pas de possibilité de raccorder à cet endroit un appareil qui tire 8kW Non

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Konislo

avatar - Konislo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 38
06/09/2015 à 10h36
06/09/2015 à 10h36
Oh non... Triste

Il y a une deuxième boîte (blanche cette fois-ci) sous le meuble de l'évier. Mais les fils dedans sont déjà utilisés pour alimenter un petit chauffe-eau de 15 litres qui sert pour faire la vaisselle.

Voici la photo de l'intérieur de cette boîte mais j'imagine que ça va être le même problème... Le site d'hébergement d'images a fait pivoter la photo, je ne sais pas pourquoi. Il suffit de cliquer dessus et de la pivoter 2 fois à 90° pour la voir dans le bon sens.



Merci pour vos conseils.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
06/09/2015 à 10h44
06/09/2015 à 10h44
salut
j'ai des doutes sur les fils de la première photo
dans la 2° boite aucun doute ce n'est que des fils en 1.5 mm²
une photo du tableau de protection pour voir quels sont les fusibles ou disjoncteurs de présents capot enlevé pour voir les fils.
ou créer un compte pour participer

Par Konislo

avatar - Konislo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 38
06/09/2015 à 10h56
06/09/2015 à 10h56
Ça m'a l'air complètement mort, il n'y a marqué 32 A nulle part... (cliquer sur l'image pour la voir en plus grand)

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
06/09/2015 à 11h13
06/09/2015 à 11h13
re
pas de ligne en 6 mm², si une ligne en 4 mm² protégé en 25 A était présente cela pouvait le faire, donc comme du dis c'est mort
ou créer un compte pour participer

Par Konislo

avatar - Konislo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 38
06/09/2015 à 11h18
06/09/2015 à 11h18
Donc absolument aucune solution ne s'offre à moi ? Même des petits travaux d'électricité réalisés par un professionnel n'y changeraient rien ?

Au-delà de cette cuisinière, est-ce que ça se trouve des cuisinières qui peuvent fonctionner avec des câbles comme ça ? Ou je suis condamné à utiliser des plaques chauffantes ? Triste

Merci beaucoup pour vos conseils en tout cas.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
06/09/2015 à 12h26
06/09/2015 à 12h26
C'est compliqué pour vous de tirer un nouveau câble depuis le tableau de répartition ?

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
06/09/2015 à 12h32
06/09/2015 à 12h32
Konislo a écrit :

Donc absolument aucune solution ne s'offre à moi ? Même des petits travaux d'électricité réalisés par un professionnel n'y changeraient rien ?

Au-delà de cette cuisinière, est-ce que ça se trouve des cuisinières qui peuvent fonctionner avec des câbles comme ça ? Ou je suis condamné à utiliser des plaques chauffantes ? Triste

Merci beaucoup pour vos conseils en tout cas.


re
tu branche la cuisinière sur les fils de la 1° boîte et tu évite de mettre le four en chauffe avec 2 plaques en fonction, sinon les fusibles vont péter.
une fois le four arrivé à température tu peux te servir de 2 plaques
ou créer un compte pour participer

Par Konislo

avatar - Konislo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 38
06/09/2015 à 12h51
06/09/2015 à 12h51
Carminas a écrit :

C'est compliqué pour vous de tirer un nouveau câble depuis le tableau de répartition ?



Je vous avoue que je ne vois vraiment pas comment faire ça. La cuisine n'est pas tout proche du tableau de répartition donc je ne vois comment je pourrais "amener" un nouveau câble jusqu'à la cuisinière. Mais c'est aussi parce que je n'ai pas de qualifications en électricité je pense.

Faire réaliser ces travaux par un professionnel serait trop onéreux ?
ou créer un compte pour participer

Par Konislo

avatar - Konislo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 38
06/09/2015 à 12h53
06/09/2015 à 12h53
les3c19 a écrit :

re
tu branche la cuisinière sur les fils de la 1° boîte et tu évite de mettre le four en chauffe avec 2 plaques en fonction, sinon les fusibles vont péter.
une fois le four arrivé à température tu peux te servir de 2 plaques



Il n'y a pas de risque plus élevé que de péter les fusibles avec cette solution ? Comme un incendie par exemple ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 34