Bricoleur du Dimanche

Branchement éléctrique - page 2

Par Kylliox

avatar - Kylliox
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
05/05/2016 à 11h31
05/05/2016 à 11h31
Bonjour à tous,

Étant un vrai bricoleur du dimanche, j'ai énormément de mal à faire mon branchement sans que les plombs ne sautent.

Voilà mon problème : j'essaie de motoriser mes volets et l'un d'entre eux fait de la résistance. Le câblage était déjà présent (fait par les anciens propriétaires en vue de motoriser l'ensemble). Lorsque je relie l'ensemble et que j'essaie d'allumer, tout saute ! Le soucis c'est que mon double interrupteur va-et-vient est situé entre un autre interrupteur double et un simple, du coup il y'a des fils partout et je ne comprends rien ! Pour note, les deux interrupteurs reliés aux lampes fonctionnent parfaitement, le seul problème concerne celui du volet.

Je vous ai fait un petit schéma, j’espère que vous vous y retrouverez et que vous verrez ce qui cloche Sourire
Par avance merci,

Cordialement,
Kiki

PS : sur le schéma, le noir correspond aux fils brun, le vert à un jaune et le bleu aux violets.

Images jointes :

20160505_112738.jpg 20160505_112738.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
06/05/2016 à 06h01
06/05/2016 à 06h01
Re

Ok pour les fils ..une phase + montée et descente

Ce que je trouve bizarre c'est le report de phase par le pont relié entre P et 1 de l'autre côté! ! Un report de phase se fait entre P et P
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
06/05/2016 à 06h32
06/05/2016 à 06h32
Salut
Ce report ne serait il pas pour un double inter: inter M/À d'un côté et montée /descente de l ' autre
ou créer un compte pour participer

Par Kylliox

avatar - Kylliox
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
06/05/2016 à 12h48
06/05/2016 à 12h48
A pardon je n'avais pas compris. Oui Sourire

Bon en revanche, si j’enlève la phase qui permet d'alimenter le premier inter double, ça saute toujours. Le problème vient bien de mon inter volet donc. Voici la photo de ma boite de dérivation.

Ce que je note :
- les trois câbles rouge-brun-violet de l'interrupteur de volet se retrouvent bien dans la boite et les violet-brun partent ensuite au moteur.
---> que devient le rouge ? je le vois se démultiplier, certainement pour amener la phase ailleurs.
- un câble bleu et un terre vont également du moteur.
---> d'où viennent-ils, certainement du reste de mon réseau électrique.

- les cinq câbles violet-violet-brun-orange-rouge du premier interrupteur arrivent bien à la boîte de dérivation. Je ne sais pas trop ce qu'ils deviennent ensuite mais certainement quelque chose de cohérent vu que mes lumières fonctionnent normalement.

Enfin, un câble brun se balade la-dedans, sans aucun raccord (dangereux quand même ?).

Images jointes :

20160506_123207.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
06/05/2016 à 13h08
06/05/2016 à 13h08
Simple-minded a écrit :

Re

Ok pour les fils ..une phase + montée et descente

Ce que je trouve bizarre c'est le report de phase par le pont relié entre P et 1 de l'autre côté! ! Un report de phase se fait entre P et P


Salut,
Dans le cas d'un volet, il est utile de prévoir une sécurité empêchant de commander monter et descente en même temps. C'est pour cela que l'on envoie la phase coupée par le premier inter pour alimenter le second. Si tu alimentes chaque inter avec une phase directe, tu commandes montée et descente en même temps en appuyant sur les 2 boutons (car ce sont bien 2 BP et non un basculeur qui ne permettrait pas, lui, d'envoyer les 2 commandes en même temps).


ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
06/05/2016 à 13h25
06/05/2016 à 13h25
Si vous dites que ce sont les 2 différentiels 30mA qui sautent (depuis le temps qu'on vous demandait ce qui sautait), c'est que vous prenez la phase sur un circuit et le neutre sur une autre.

Ce qui est bizarre c'est qu'on dirait qu'il y a un mélange de phases au niveau de vos interrupteurs

Que se passe t'il si vous ne raccordez pas le rouge, à l'interrupteur du volet ?
Que se passe t'il si vous ne raccordez pas le marron qui ne provient pas de la gaine volet, à l'interrupteur du volet ?

Autre essai :

Au niveau de la boite de dérivation, le bleu du volet vous l'avez raccordé à une borne bleu. Etes vous certain d'avoir pris la bonne.
La question pourrait également se poser pour le rouge

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Kylliox

avatar - Kylliox
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
06/05/2016 à 14h10
06/05/2016 à 14h10
Désolé pour la confusion des termes, je pensais avoir été clair mais il est évident que j'apprends au fur-et-à-mesure de nos échanges.

Concernant le 1er test :
- je débranche le rouge : rien, ça ne saute pas mais ça ne fonctionne pas non plus bien entendu,
- je débranche le marron (avec le rouge rebranché) : ça saute.

Concernant la boite de dérivation : je ne sais pas ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je ne sais même pas d'où les rouge et bleu viennent et vont.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
06/05/2016 à 14h12
06/05/2016 à 14h12
Je reviens sur le bleu du volet (je suppose qu'il arrive dans une gaine avec le noir, le marron et le vert/jaune)

Il est raccordé où dans la boite de dérivation ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Kylliox

avatar - Kylliox
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
06/05/2016 à 14h16
06/05/2016 à 14h16
Il est entouré sur la photo (celui qui est noté d'un trait rouge). Les deux autres bleus repartent ensuite dans d'autres gaines.

Images jointes :

20160506_123207(2).jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
06/05/2016 à 14h18
06/05/2016 à 14h18
Essayez plutot de le raccorder sur la borne transparente à côté où il y a les autres bleus

(l'idéal sera de tester au multimètre, mais bon avec un peu de chance on va tomber sur la bonne borne du 1er coup)

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Kylliox

avatar - Kylliox
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
06/05/2016 à 14h19
06/05/2016 à 14h19
J'essai tout de suite et je vous tiens informé dans 2 minutes Sourire
ou créer un compte pour participer

Par Kylliox

avatar - Kylliox
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
06/05/2016 à 14h23
06/05/2016 à 14h23
Un grand pas en avant, le volet fonctionne ! En revanche, j'ai perdu ma deuxième lampe du 1er interrupteur (câble jaune - lampe extérieure) et la lampe de mon 3eme interrupteur. Quand j'essai de les allumer, rien ne se passe.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
06/05/2016 à 14h26
06/05/2016 à 14h26
Et ceci quelle que soit la position des boutons des volets roulants ?

Vos interrupteurs sont cablés comme sur le schéma de départ ?

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
06/05/2016 à 14h28
06/05/2016 à 14h28
Vous avez bien vérifié qu'en enlevant ou remettant les fils dans la boite de dérivation vous n'en avez pas desseré d'autres ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Kylliox

avatar - Kylliox
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
06/05/2016 à 14h28
06/05/2016 à 14h28
Un très grand merci ! Tout marche, j'avais juste oublié de rebrancher le marron suite au dernier test !

Merci beaucoup de m'avoir répondu aussi vite et avec autant de patiente Sourire
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
06/05/2016 à 14h30
06/05/2016 à 14h30
Ravi que cela fonctionne. Grand sourire

A distance sans pouvoir tester ce n'est pas toujours simple Quand ça veut pas...

Et pour la prochaine fois, ce qui est important c'est de bien décrire la panne. Top !
A partir du moment où j'ai compris que c'était les deux 30mA en tête de rangée qui sautaient, c'était forcément un mélange entre 2 circuits, et cela m'a rapidement orienté sur le neutre mal raccordé Tout fier

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 10