Bonsoir
Je ne sais pas s il est de type A AC (Ca n existait probablement pas il y a 25 ans ?).
Il est de type AC
Dois je changer ce différentiel par un type A 30ma 40A ?
C'est vrai qu'un type A serait plus approprié pour une plaque à induction.
Le mieux serait peut être de conserver l'existant et d'ajouter un type A à côté pour la plaque et d'éventuels circuits ultérieurs.
Mais si vous vous contentez de remplacer l'existe, prendre un 63A
Ensuite, dois relier mon 32A au différentiel directement ou puis je me repiquer sur le 16A juste à côté sur la ligne de mon tableau ? par du 6mm2 dans les 2 cas ?
Le mieux est d'alimenter le 32A (comme les autres disjoncteurs) avec un peigne lui même alimenter à partir du différentiel
16² avec un ID 63A
10² avec un ID 40A
Mais le mieux est d'avoir un ID peignable
Est ce normal de n avoir qu un différentiel 30 mA pour la totalité de mon installation électrique ?
Oui c'est souvent le cas dans le cadre d'une installation mise en sécurité.