Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. Je me suis promené sur différents sujets mais rien ne répond en totalité à mes questions. Je viens d acheter une plaque a induction 3 foyers. Puissance 4,6 kW courant nominal 16A (???). Je veux devoir tirer une ligne avec 3 câbles en 6 mm2 dans une goulotte reliée à un 32A. Mon installation étant ancienne, je n'ai actuellement qu'un différentiel 30mA. Je ne sais pas s il est de type A AC (Ca n existait probablement pas il y a 25 ans ?). Dois je changer ce différentiel par un type A 30ma 40A ? Ensuite, dois relier mon 32A au différentiel directement ou puis je me repiquer sur le 16A juste à côté sur la ligne de mon tableau ? par du 6mm2 dans les 2 cas ? Est ce normal de n avoir qu un différentiel 30 mA pour la totalité de mon installation électrique ? Cela fait beaucoup de questions auxquelles j espère obtenir des réponses pour brancher et utiliser cette plaque en toute sécurité ! D'avance merci ! Bonne soirée Au plaisir de vous lire.

Images jointes :

IMG_5639.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
21/02/2017 à 23h45
21/02/2017 à 23h45
Bonsoir

Drurovitch a écrit :


Je ne sais pas s il est de type A AC (Ca n existait probablement pas il y a 25 ans ?).


Il est de type AC

Drurovitch a écrit :


Dois je changer ce différentiel par un type A 30ma 40A ?


C'est vrai qu'un type A serait plus approprié pour une plaque à induction.
Le mieux serait peut être de conserver l'existant et d'ajouter un type A à côté pour la plaque et d'éventuels circuits ultérieurs.
Mais si vous vous contentez de remplacer l'existe, prendre un 63A

Drurovitch a écrit :


Ensuite, dois relier mon 32A au différentiel directement ou puis je me repiquer sur le 16A juste à côté sur la ligne de mon tableau ? par du 6mm2 dans les 2 cas ?


Le mieux est d'alimenter le 32A (comme les autres disjoncteurs) avec un peigne lui même alimenter à partir du différentiel
16² avec un ID 63A
10² avec un ID 40A
Mais le mieux est d'avoir un ID peignable

Drurovitch a écrit :


Est ce normal de n avoir qu un différentiel 30 mA pour la totalité de mon installation électrique ?


Oui c'est souvent le cas dans le cadre d'une installation mise en sécurité.

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Drurovitch
Petit nouveau
Message(s) : 5
22/02/2017 à 11h03
22/02/2017 à 11h03
Bonjour Carminas, C est Super merci beaucoup pour ces réponses. Du coup est ce indispensable de mettre un type A ? Ou je peux laisser mon 30mA actuel ? Encore merci beaucoup ! C est sympa !
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
22/02/2017 à 23h24
22/02/2017 à 23h24
Si vous laissez un type AC et que votre plaque induction a un défaut qui occasionne une fuite de courant qui comporte des composantes continues, vous ne serez pas protégé.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Drurovitch
Petit nouveau
Message(s) : 5
23/02/2017 à 12h32
23/02/2017 à 12h32
D'accord, parfait merci encore !
ou créer un compte pour participer
avatar - Drurovitch
Petit nouveau
Message(s) : 5
28/02/2017 à 20h42
28/02/2017 à 20h42
Re bonjour, J ai ma plaque a induction. Sur la notice on me parle d interrupteur omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3mm. Je me pose quelque question : S'agit il du 32A que j ai installé ? Si oui est il omnipolaire ? Merci d avance . Bonne soirée.

Images jointes :

IMG_5661.PNG
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19321
01/03/2017 à 05h51
01/03/2017 à 05h51
salut
la réponse est là: combien y a t'il de pôle un seul ou plusieurs ??
en protection il est uni
en coupure il est bipolaire
il est conforme à la C15100
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Drurovitch
Petit nouveau
Message(s) : 5
01/03/2017 à 11h13
01/03/2017 à 11h13
Il est noté sur le côté 1P+N, donc a priori, c est bon ?