RSS
Partager

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 26/12/2010 à 13h02

Brancher 2 ampoules de miroirs avec un double va et vient Arnould

Bonjour à tous et à toutes,

Je me permets de solliciter votre aide car je n'arrive pas à comprendre comment faire mon branchement électrique.

Voila la situation :

je souhaite installer un double va et vient Arnould pour éclairer 2 miroirs.
J'aimerai que l'interrupteur de gauche allume mon spot de gauche et que l'interrupteur de droite allume celui de droite (la fonction de va et vient ne m'intéresse pas).

Mon double interrupteur sera alimenté par une seule arrivée électrique composée classiquement d'une phase, d'un neutre et d'une terre en 2,5 carré.

Chaque spot possède aussi 3 fils (en 1,5 carré) : une phase, un neutre et une terre.
En photo, le va et vient Arnould...

Merci d'avance

Images jointes:

Liens commerciaux
le 26/12/2010 à 13h12

RE Brancher 2 ampoules de miroirs avec un double va et vient Arnould

bonjour,
pour commencer go acheter un transfo!!!!
Liens commerciaux
le 26/12/2010 à 13h17

RE Brancher 2 ampoules de miroirs avec un double va et vient Arnould

achète 2 transfo un conseil prend du Lexman (gamme pro)
fait attention à la puissance c'est très important!


Message modéré.
Pour la dernière fois, merci de ne pas mettre votre lien sur le message sinon on vous mets à la porte et on a les clés.Freddyelec
le 26/12/2010 à 13h46

RE : Brancher 2 ampoules de miroirs avec un double va et vient Arnould

Je veux bien mais pourquoi faire ?
le 26/12/2010 à 14h01

RE : Brancher 2 ampoules de miroirs avec un double va et vient Arnould

il te faut exactement un Transformateur triphasé a casto tu trouve facile!
demande à un conseiller comment le connecter et tout va t'apparaitre plus claire!
Liens commerciaux
le 26/12/2010 à 14h11

RE : Brancher 2 ampoules de miroirs avec un double va et vient Arnould

Pourquoi est il impossible de brancher directement un interrupteur (comme je l'ai déja fais mainte et maintes fois) pour alimenter 2 ampoules ?

Je ne vois pas l'intérêt d'un triphasé...
le 26/12/2010 à 14h16

RE : Brancher 2 ampoules de miroirs avec un double va et vient Arnould

bon il faut être + précis la prochaine foi l'ami
"Chaque spot possède aussi 3"
je comprend plus rien c'est des spots ou des ampoules?
le 26/12/2010 à 14h23

RE : Brancher 2 ampoules de miroirs avec un double va et vient Arnould

Euh pas la peine de monter dans les tours...

Si je viens sur ce forum, c'est que je suis néophyte. L'erreur étant humaine, j'ai donc appelé spot (ou ampoule) un truc qui va se mettre au dessus du miroir de la salle de bain...
Désolé si cela a une importance capitale... La seule chose que je peux dire, c'est que ce "luminaire" sera relié dans une batibox, elle même branchée avec 3 fils en 1,5 carré (une phase, une terre et un neutre)
Liens commerciaux
le 26/12/2010 à 14h25

RE : Brancher 2 ampoules de miroirs avec un double va et vient Arnould

Bonjour, Clin d\'oeil

Il y a incompréhension de direct-depannage sur ce sujet.


Pour faire clair il y a un double va-et-vient qui doit être branché en simple inter et qui doit commander 2 points d'éclairages sur un miroir qui est lui éclairé par 2 spots mais on en sait pas plus sur le type de spot et le problème n'est pas là mais comment faire le raccordement et donc :

Mettre les fils bleu ensemble avec un wago ou sucre.
Mettre les fils vert-jaune ensemble eux aussi avec wago.
Ensuite le fil du tableau couleur rouge le mettre sur les bornes rouges de l'inter et faire un pont avec les 2 bornes rouge.
Ensuite mettre le fil de la phase du premier spot sur le 1 du premier inter et le fil phase du 2 éme sur le 1 du 2 éme inter.
Si l'ordre n'est pa bon inverser les 2 fils de la phase des spots sur l'inter. Clin d\'oeil
le 26/12/2010 à 14h30

schéma

Un petit schéma en prime

Images jointes:

le 26/12/2010 à 15h33

RE : Brancher 2 ampoules de miroirs avec un double va et vient Arnould

@ direct-depannage : pas de souci, je me doute que d'être précis évite les erreurs de diagnostic

@freddyelec : je viens de faire le branchement et tout fonctionne.
Merci bcp

Ma femme va être contente de pouvoir enfin se maquiller dans la salle de bain...

A bientôt pour d'autres questions
le 26/12/2010 à 15h35

RE : Brancher 2 ampoules de miroirs avec un double va et vient Arnould

Ok ok je ferme le sujet alors.
Bon maquillage à votre femme.
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

GrainDsel

Visiteurs non identifiés : 82
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >