Bonjour à tous,

Ma plaque encastrée à gaz vient de rendre l'âme!!!

Deux solutions, rester au gaz (bouteille de propane au sous sol) ou passer à l'induction.

J'ai vraiment du mal à me décider, mais je suis prêt à faire quelques travaux éventuels.

Actuellement, je n'ai qu'une arrivée de gaz par la dalle (maison sur sous sol semi enterré) et une arrivée électrique en 2.5 sur disjoncteur à 16 ou 20A.

Je me vois bien retirer le tuyau de gaz, y passer un 6mm², mettre un boitier de dérivation en dessous de la plaque à induction et relier le tout au compteur sur un nouveau disjoncteur 32A.

Je pense que jusque là, je ne me trompe pas.

Vos commentaires jusqu'à ce stade m'intéresse.

Mes questions :
J'ai un tableau électrique avec 4 rangées avec en début un différentiel à chaque fois (rénovation).
J'ai une ligne en 63A pour les radiateurs elec que je n'utilise que ponctuellement (chauffage bois)
2 lignes en 40 A / AC pour les prises diverses et lumières (dont une ligne avec lave linge et sèche linge)
1 ligne en 40A / AA pour le four et le CE J/N et quelques prises

Où puis je poser mon nouveau disjoncteur? sur une ligne AA ou AC, ou obligatoirement sur le 63A?
est ce que je dois le mettre en début de ligne, ou peu importe?

Je vais cet après midi chercher le matos, pour enfin manger normalement (marre du micro onde Sourire )

Merci d'avance

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
30/05/2015 à 12h28
30/05/2015 à 12h28
bonjour
les plaques à induction sous le différentiel type A obligatoire
ou créer un compte pour participer
avatar - chichoune55
Bricoleur
Message(s) : 58
30/05/2015 à 12h31
30/05/2015 à 12h31
Bonjour, et merci pour cette réponse.

Qu'il soit en début de ligne ou fin de ligne ce n'est pas important?

Dernière question subsidiaire, cela ne fera pas beaucoup sur la 4ieme ligne (four, CE et enfin plaque à induction?)?

merci d'avance
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
30/05/2015 à 15h29
30/05/2015 à 15h29
re
normalement sous le type A = plaque de cuisson, lave linge et un circuit lumière et les 2 prises de la GTL
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - chichoune55
Bricoleur
Message(s) : 58
30/05/2015 à 19h01
30/05/2015 à 19h01
Bonsoir

Quand je vais réouvrir le tableau éléctrique, je vais en profiter pour remettre le CE a sa place, ainsi que le lave linge sous le A.

Je vous remercie.

GTL?

Bonne soirée
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10075
30/05/2015 à 19h19
30/05/2015 à 19h19
Hello

les3c19 a écrit :

re
normalement sous le type A = plaque de cuisson, lave linge et un circuit lumière et les 2 prises de la GTL




Tu oublie de dire que ce doit être un 63A dans ce cas.


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
30/05/2015 à 19h51
30/05/2015 à 19h51
efred a écrit :

Hello

les3c19 a écrit :

re
normalement sous le type A = plaque de cuisson, lave linge et un circuit lumière et les 2 prises de la GTL




Tu oublie de dire que ce doit être un 63A dans ce cas.


@+


salut fred
ben je suis resté sur ces exemples Hager, je les croyais fiables

Images jointes :

40A.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10075
30/05/2015 à 20h11
30/05/2015 à 20h11
Re,

Il n'y a pas les prises GTL sur ton exemple (sous le type A)

La norme dit : inter diff 40A type A pour plaques de cuisson, lave linge et maxi 2 circuits faible consommateurs NON spécialisés (ce qui écarte les prises GTL, la VMC,...)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - chichoune55
Bricoleur
Message(s) : 58
31/05/2015 à 09h03
31/05/2015 à 09h03
Bonjour,

ca change quelque chose pour moi?

C'est quoi GTL?

Sous mon 40A en A, je vais avoir le four, la plaque de cuisson, le lave linge et deux disjoncteurs divers non spécialisés.

Ca ira?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
31/05/2015 à 09h08
31/05/2015 à 09h08
Bonjour

La GTL c'est la gaine technique logement.
Soit l'endroit où se trouve vos différents tableaux électriques et en principe 2 prises sur un circuit dédié

Le four, la plaque de cuisson, le lave linge et deux disjoncteurs divers non spécialisé sous un ID 40A c'est trop.
Il faut mettre le four ailleurs ou mettre un ID 63A type A

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - chichoune55
Bricoleur
Message(s) : 58
31/05/2015 à 09h47
31/05/2015 à 09h47
Merci Carminas pour ces précisions.

Je ne vais parler que de deux de mes lignes :
Ligne 3 : diff 40A en AC : Lave linge, séche linge+ 3-4 disjoncteurs lumières
Ligne 4 : diff 40A en A : Four + Chauffe eau + un disjoncteur lumières

Je dois insérer un disjoncteur 32 A pour les plaques à induction, donc :
- Je remonte Four et Chauffe eau sur la ligne 3 (AC)
- Je descends le lave linge et j insère ma plaque induction sur la 4ieme ligne(A)

ou sinon je change le diff A en 63A... une centaine d'€... (s'il faut, il faut Sourire ) et à ce moment là, je bouge le CE sur ligne 3, et descends le Lave linge et insère la plaque induction sur la ligne 4?

est ce que je suis clair Sourire

Votre avis, 1ère option ou deuxième?

Merci d'avance

Si ca continue je remets le gaz Sourire lol....
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
31/05/2015 à 10h20
31/05/2015 à 10h20
Faites comme ceci

diff 40A type AC : Four, Chauffe-eau, Séche linge, 2-3 disjoncteurs lumières
diff 40A type A : Plaques, Lave-linge, 2 disjoncteurs lumière

C'est bien chargé mais cela passe


Sinon vous mettez un ID 63A type A sur la ligne 3 et vous ajoutez les plaques

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - chichoune55
Bricoleur
Message(s) : 58
31/05/2015 à 20h08
31/05/2015 à 20h08
Bonsoir et merci,

la dernière option possible est :
4ième ligne je remplace le diff par un 63A type A, et j'insère ma plaque de cuisson le lave linge et je laisse le four et un disjoncteur lumière.
Sur la 3 ieme ligne il y aura le sèche linge, le chauffe eau (que j'aurai remonté), et 3-4 disjoncteurs lumières.

J'essaie plusieurs options, car j'ai un peu peur des fils trop courts etc.. derrière le tableau.
Au moins j'aurai tous les éléments pour effectuer ma modification et faire face à tout imprévu.

Je vous remercie par avance.

Cordialement


PS : une question subsidiaire, cela s'achète le matériel électrique sur internet?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
31/05/2015 à 20h20
31/05/2015 à 20h20
C'est pour cela que dans ma dernière proposition, je ne déplaçais aucun circuit

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
31/05/2015 à 21h01
31/05/2015 à 21h01
Bonjour, je rajouterais qu'il va y avoir aussi un budget pour un éventuel achat de casserole.
ou créer un compte pour participer
avatar - chichoune55
Bricoleur
Message(s) : 58
31/05/2015 à 22h11
31/05/2015 à 22h11
Bonsoir,

carolin a écrit :

Bonjour, je rajouterais qu'il va y avoir aussi un budget pour un éventuel achat de casserole.



oui c'est un budget à prévoir Sourire

Sinon, je vais prendre un diff 63a type a et en fonction de mes envies du moment,de ma motivation et de la longueur des fils, je vais le positionner sur la 3ième ligne ou sur la 4ième.

(bien évidement en fonction de l'option choisie, il y aura des mouvements à effectuer)

Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements Sourire