Bonjour,

Suite à l'achat d'une maison dont le tableau était vétuste, un copain m'a proposé de refaire celui-ci en Legrand.
Il a coupé tous les fils de l'ancien et a tout remis en place sauf... Le télérupteur !
L'ancien était un Merlin Gérin Référence 15431
Le modèle du nouveau est un Legrand référence 412400

Comme le copain a tout coupé, je suis incapable de savoir où étaient connectés les fils...
Seul un fil est resté connecté entre les bornes 1 et A1, ce qui me laisse penser (je suis novice) que le neutre est aux boutons poussoirs.

J'ai 1 fil rouge, 1 fil marron et 2 oranges (les 2 oranges sont reliés via un domino).
L'installation comporte 4 BP et 4 lampes.

Je recherche donc comment relier cela...
Précision faite que je suis débutant !

Un grand merci d'avance pour vos conseils.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
26/10/2016 à 18h39
26/10/2016 à 18h39
Bonsoir

Oui vous avez sans doute un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.



Impossible de se baser sur les couleurs.
Le mieux est de tester la continuité au multimètre entre vos fils et vos poussoir d'un côté et la lampe de l'autre afin d'identifier les retours lampes et les retours poussoirs

Images jointes :

Télérupteur 1.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par hexa

avatar - hexa
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
26/10/2016 à 19h41
26/10/2016 à 19h41
Merci pour ce retour.

Je vais m'y atteler et posterai le résultat :-)
ou créer un compte pour participer

Par hexa

avatar - hexa
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
26/10/2016 à 23h20
26/10/2016 à 23h20
J'ai fait le test de continuité.

Le fil marron du tableau est relié au fil bleu de la lampe lui même relié au BP.
Les fils oranges du tableau sont reliés au BP.

En revanche, le rouge semble n'être relié à rien...

Ne devrais-je pas avoir un autre fil relié à la lampe ?

J'avoue être un peu perdu avec ce fil rouge qui ne mène nulle part... En même temps, je ne suis pas certain qu'il fasse partie du câblage du télérupteur...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
26/10/2016 à 23h35
26/10/2016 à 23h35
Cablez selon mon schéma de droite, sans le fil rouge, vous verrez bien si cela suffit
Sinon pour tester correctement la continuité, il faut enlever les ampoules

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
27/10/2016 à 06h42
27/10/2016 à 06h42
hello

ce que je ferais


voir les tensions entre un neutre et les fils

Puisqu'il y avait un pont entre 1 et A1 (ET que l'install est ancienne), alors les BP sont au neutre

on peut donc se dire que

mettre une phase en 1 et A1

mettre en ""touche"" (donc comme avec une pointe de multimètre) le orange sur A1, si pas de changement d'état du télérupteur, alors le brancher, puis appuyer sur les poussoirs, si le télé change d'état, alors on a le retour poussoir, alors l'autre fil est le retour lampe


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par hexa

avatar - hexa
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
27/10/2016 à 10h47
27/10/2016 à 10h47
Bonjour et merci pour cette réponse que je n'avais pas vue avant de repartir pour une batterie de tests...

J'ai retiré les ampoules ce matin et retesté les continuités.

J'ai réussi à faire refonctionner l'ancien télérupteur, voici donc le topo.

Pont entre A1 et 1 branché sur la phase.
A2 sur BP.
3 sur lampes.
2 fils bleus connectés sur le neutre dont l'un est relié aux 2 côtés des lampes ! Je n'ai pas réussi à identifié l'autre mais si je le débranche, le télérupteur ne fonctionne plus.

Je suis content d'avoir réussi à rebrancher l'ancien mais... complètement perdu ! Et incapable de comprendre comment brancher tout cela sur le nouveau télérupteur...

Question subsidiaire, peut-on brancher une minuterie sur mon nouveau télérupteur ?

Merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
27/10/2016 à 11h43
27/10/2016 à 11h43
Vous pouvez mettre une minuterie à la place du télérupteur
Choisir un modèle qui accepte le montage 3 fils avec neutre aux poussoirs

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par hexa

avatar - hexa
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
27/10/2016 à 14h06
27/10/2016 à 14h06
Est-ce possible sur ce modèle : Legrand Minuterie multifonctions réf: 004704 ?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
27/10/2016 à 16h25
27/10/2016 à 16h25
hexa a écrit :

Est-ce possible sur ce modèle : Legrand Minuterie multifonctions réf: 004704 ?




hello


sans soucis, c'est à reconnaissance automatique du type de raccordement


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
27/10/2016 à 16h26
27/10/2016 à 16h26
Oui elle peut se monter avec neutre au poussoir

Vous avez besoin du modèle multifonction ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par hexa

avatar - hexa
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
27/10/2016 à 17h16
27/10/2016 à 17h16
Euhhhh, qu'apporte le modèle multifonction ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
27/10/2016 à 17h27
27/10/2016 à 17h27
On peut régler plein de séquences de durée
Voir notice

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par hexa

avatar - hexa
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
27/10/2016 à 18h38
27/10/2016 à 18h38
Merci pour le lien. Je suis revenu avec une minuterie classique et l'ai branchée. Cela suffit pour l'utilisation que j'en ai.

Merci à tous.