Bonjour

Actuellement, le shéma global est le suivant (fait par les anciens propriétaire, vieux garage aménagé) :

L'électricité arrive au compteur à l'extérieur (jusque là, normal)
Du compteur, une ligne vas vers le tableau du studio (à part, je touche pas à celui là), une autre vers le tableau de la maison. De ce dernier tableau, par souci pratique, les ancien proprio ont tiré une ligne qui vas vers un autre tableau pour l'étage de la maison.

Le hic, c'est que j'ai l'impression que la liaison entre le premier et le deuxième tableau électrique est fait via 2 cable 2.5mm²
Sa me parrait pas joli (il n'y a que 2 ou 3m de cable entre les 2 tableau)

De plus, j'ai besoin de pas mal agrandir le tableau de l'étage, vu qu'il y a 2 pièces en prévision, et je compte tirer un cable (non branché) pour l'éventuelle véranda qui est prévu... d'ici quelques années

Donc, au lieu de partir du tableau de la maison pour aller vers le deuxième, je voudrais savoir si c'était une bonne idée de retirer un cable depuis le compteur général de la maison.
Au final, du compteur partirait 3 cable pour les 3 panneaux électrique. Faibable ?

Autre truc, il me semble que la section est un peu faible, sa m'a l'air d'être du 8 ou 10mm² max (sur la photo, le cablage de la prise électrique est en 2.5mm², les autres sont pas bien plus gros), 10mm² étant théoriquement pour 40A max (??)

http://hpics.li/8cefe8b
http://hpics.li/f66ad43
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9390
01/08/2014 à 00h17
01/08/2014 à 00h17
Oui si vous pensez avoir besoin un jour de 60A, passez dès maintenant du 16² sera pertinent.

Si vous laissez l'alimentation du studio en 10², il faudra mettre un disjoncteur 40A au départ du câble.

Du coup le coffret de dérivation prend tout son intérêt

Exemple

Images jointes :

Tableau G.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - lonesome33
Contremaître
Message(s) : 258
01/08/2014 à 09h07
01/08/2014 à 09h07
Parfait !

Je ne suis même pas sûr que l'arrivée de EDF soit en 16mm² Mouais...