bonjour je veux installer une plaque à induction LADEN ( j'ai posé ce matin une question sur la façon de fixer les fils électriques sur le bornier ) et je viens de m'apercevoir que la prise murale sur laquelle je dois la brancher est reliée à un disjoncteur 15A au tableau général ; Ma question : CHANGER LE DISJONCTEUR POUR UN 32 A suffira-il pour brancher correctement la plaque ? merci de vos conseils GECTI .
Le Mr il a dit non , niet ! il te faut un circuit dédié a ta plaque induction seule . Section des fils 6 MM2 , protection en tête de ce circuit en 32 ampères
EH BIEN ... MERCI AUSSI YOUKOULELE ! CARMINAS ayant écrit " ....si vous avez besoin de 32 A.... " je m'étais demandé si les 32 A étaient obligatoires ... Et comme le disjoncteur installé affiche 15 A, si j'avais pu m'en accommoder ... ça m'aurait arrangé ; mais je comprends face à votre message que NON . et au vu de la suite de sa réponse je me suis demandé si je pouvais utiliser le circuit installé pour le sèche-linge : le circuit installé peut-il être prolongé vers la prise de la plaque ? il semble que non à la lecture de votre message , n'est-ce-pas ?
EH BIEN ... MERCI AUSSI YOUKOULELE ! CARMINAS ayant écrit " ....si vous avez besoin de 32 A.... " je m'étais demandé si les 32 A étaient obligatoires ... Et comme le disjoncteur installé affiche 15 A, si j'avais pu m'en accommoder ... ça m'aurait arrangé ; mais je comprends face à votre message que NON . et au vu de la suite de sa réponse je me suis demandé si je pouvais utiliser le circuit en 32A installé pour le sèche-linge : le circuit installé peut-il être prolongé vers la prise de la plaque ? il semble que non à la lecture de votre message , mais je comprends le contraire dans le message de CARMINAS ;
salut la plaque induction faisant au moins 7000W il faut impérativement du 6mm² protégé par disjoncteur 32A le séche linge faisant entre 2200 et 3000W il lui faut au mini du 2.5 mm² protection en 15 ou 16 ou maxi 20 A dans ce cas: utiliser le 6 mm² pour la plaque induction et le 15 A pour le séche linge.
PS:Possibilité de remplacer le 15 A par du 20A si ligne en 2.5mm²
on ne s'improvise pas électricien surtout pour ce genre de travaux . je vais essayer d'identifier les circuits qui équipent mes appareils mais je pense que je vais m'arrêter là pour la suite et faire appel à un homme de l'art pour tirer les circuits nécessaires lorsque je le pourrai ; j'aurais bien aimé apprendre à le faire cependant . merci beaucoup de vos informations en tous cas