Bonjour, Sur un réseau existant et dédié en 2.5, je souhaite mettre 4 radiateurs (2 * 1500 W et 2 * 1000 W, tous en inertie fluide (ils ne devraient pas consommer fortement en même tps)). La norme dit pas plus de 4500 W, dans cette configuration il y aurait 5000 W. En mettant un dijonctuer de 25A cela serait-il OK d'un point de vu sécurité (pas du point de vue de la norme) ? Je précise qu'il s'agit d'un appartement de 1982. Par ailleurs ce réseau est placé derrière un dijoncteur indiqué 4 * 32A bijonction. Il y a en plus un sous réseau (chauffage salle de bain de 2000 W avec dij de 10A) et le reste des chaffages : 4 * 32A | -> 25A -> mes 4 chaffage (5 000 W) en 2.5 | -> 10A -> Chauffages salles de bain (2000 W) en 1.5 | -> Autres Chauffages (4 000 W) en 4 Ce dispositif est-il correct ? A quoi correspond le dijoncteur 4*32 A bijonction mis à part qu'il commande les chauffages ? Par avance un grand merci pour vos réponses. Cdlt Yoann
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
09/12/2010 à 16h13
09/12/2010 à 16h13
Bonjour
Un chauffage bi jonction est un chauffage en deux parties , les radiateurs sont doubles, une partie de la puissance et commandée par une installation commune et l'autre partie par le particulier!
Voila donc a quoi sert ce disjoncteur bi jonction, je ne sais pas par contre si c'est la coupure commun ou l 'individuelle ou les deux Donc faire très attention!!
Le fil en 2,5 mm² et 25A c'est pas bon du tout le 2,5 en 20A maxi!
ou créer un compte pour participer

Par lazag

avatar - lazag
Petit nouveau
Message(s) : 2
09/12/2010 à 16h40
09/12/2010 à 16h40
Merci beaucoup. Je vais mettre que 3 radiateurs sur le 2.5 avec un 20A Concernant le disjoncteur bi jonction j'ai un chauffage au sol collectif. Il doit etre branche dessus. A priori ça coupe tout. Par contre mon réseau de radiateur est branche également derrière ce disjoncteur mais j'ai du mal a comprendre le fonctionnement et surtout la facturation !
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
09/12/2010 à 16h45
09/12/2010 à 16h45
Re
il y a une partie de facturation par les charges et l'autre partie individuellement,
Le sol étant sur les communs et souvent chauffé que pendant les heures creuses voir même des tarifs industriels très avantageux sur certaine période et le reste sur compteur individuel!
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/12/2010 à 21h43
15/12/2010 à 21h43
pour raison de securiter je te conseil vivement de ne pas mettre 3 radiateur sur une meme ligne surtou si c'est des 1500W 2000W
en dessous de 1200W sa passe ou égale

norme de section cables

1,5mm = 1 à 16 A calcule pour trouver amperage

2,5mm = 16 à 25 A ex: 2000W/230V ( courant )

6mm = 25 à 32 A 10A valeur arrondit

10mm = 40 A

16mm = 63 A
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/12/2010 à 22h45
15/12/2010 à 22h45
Bonsoir Spider

Ici pour le coup P = UI et 220 x 20A = 4400W

De plus ce sont des chauffages bi-jonctions ou , un minimal de T° est assurer par la collectivité qui "je crois" assure une température de 14°. Donc la puissance des appareils est à pondérer
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
15/12/2010 à 22h52
15/12/2010 à 22h52
Bonsoir

En locaux d'habitation la norme est précise pour le chauffage.

Avec une protection par disjoncteur :
- 1,5² : 3500W maxi
- 2,5² : 4500W maxi
- 4² : 5750W maxi
- 6² : 7250W maxi

Avec une protection par fusibles :
- 1,5² : 2250W maxi
- 2,5² : 3500W maxi
- 4² : 4500W maxi
- 6² : 5750W maxi

@+

@+

Carminas