bonjour, j ai fait tirer une ligne en 6 carré pour un chauffe eau instantané de 5,5 kw et je viens de voir sur le site du fabricant que du 2,5 carré suffisait. estc e que je vais devoir revoir ma copie ou ce n est pas tres grave ? merci d avance.
Liens commerciaux
désinscrit
le 07/02/2012 à 18h28
chauffe eau instantané
Salut
Qui peut le plus peut le moins donc pas de soucis sauf peut être au point de raccordement chauffe eau...
Quoi qu'il en soit pour 5,5KW c'est bien une alimentation en 6² et non du 2,5²
Bonjour, en 2.5² pour 5,5kw ? non il valait mieux passer en 6mm² protégé par disjoncteur 32A c'est très bien, de toute façon qui peut le plus peut le moins , pas grave et besoin de changer quoi que ce soit , @+