Bricoleur du Dimanche

chois d’un délesteur

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
22/08/2017 à 16h24
22/08/2017 à 16h24
Bonjour à tous
On va faire poser 2 grosses pompes à chaleur et 3 chauffe-eaux thermodynamiques chez un ami, mais EDF ne peut pas donner plus de 12 kw de puissance, c’est une très grande demeure qui va recevoir un grand nombre de personnes à certaines périodes de l’année, donc la solution qui s’offre à nous c’est d’installer un délesteur, donc je Viens vers vous pour avoir des conseils sur le choix de ce ou ces délesteur(s)
Merci

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
22/08/2017 à 16h56
22/08/2017 à 16h56
salut,
il y a le choix chez les fabricants Legrand , Hager etc.
le délesteur va couper les circuits non prioritaires, ou va fonctionner sur du cyclique (circuits alimentés 1 par 1), je ne sais pas si c'est judicieux dans votre cas .....
pourquoi ne pas passer sur un abonnement triphasé ?
@+
ou créer un compte pour participer

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
22/08/2017 à 17h07
22/08/2017 à 17h07
re bonjour, oui bien sur à mon avis le triphasé serais le mieux, mais l’ami ne veux pas en attendre parler, ce n’est pas faute d’avoir insister, car les inconvénient sont nombreux à sont sans, obliger de retirer une ligne de plus de 40 mètre dans sa propriété, équilibrage des phases, équipement du tableau de répartition plus cher ,ect, le poseur des pompes à chaleur nous à dit qu’il aller travailler avec des relais donc les cartes électronique des pompes à chaleur seront toujours sous tension, mais c’est uniquement la force qui seras couper au cas ou au frôlerez les 12kw donc le délesteur ne commanderas que des relais pour ce qui est des gros demandeurs en puissances

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
22/08/2017 à 19h10
22/08/2017 à 19h10
Bonsoir

Pour couper les chauffe-eau pas, vraiment de problème il suffit d'intervenir sur le câble qui gère la commande HC.

En revanche, pour les PAC, il est n'est pas pertinent de couper la tension d'alimentation.
S'il n'y a pas d'entrée prévue pour le délestage ce ne sera pas possible.

Pour le délesteur, il faudra privilégier un modèle avec des sorties type "contact sec"
Pour l'entrée, personnellement j'aime bien la téléinfo, mais une mesure par tore (interne ou externe) peut également convenir

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/08/2017 à 23h32
22/08/2017 à 23h32
Salut,
Effectivement retirer un câble pour du tri sur 40m c'est pas chose simple mais pour moi sa vaut le coup !

Le tri pour moi c'est vraiment génial ! Surtout quand tu commences comme dans ton exemple à avoir besoin de "patates" !
ou créer un compte pour participer

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
23/08/2017 à 08h28
23/08/2017 à 08h28
Bonjour,
Merci à vous deux, oui moi aussi je préférerais le tri, mais bon !, pour le délestage des chauffe-eaux ok, de toute façon on va surtout jouer sur les deux pompes à chaleur, car plus gourmande en puissance et la maison peut rester un peut sans chauffage de par l’inertie, mais j’ai vu avec le poser de clim on ne va pas couper l’alimentation des cartes électroniques, il va poser des relais qui couperont que la mise en chauffe, par contre je ne connais pas les délesteurs, ou gestionnaire d’énergie, donc avez vous un modèle à me conseiller,
Petite info supplémentaire la maison est équipé d’un compteur Linky
Merci

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
23/08/2017 à 14h30
23/08/2017 à 14h30
Salut et bon ap à tous,
J’ai trouvé ce produit mais je ne le trouve pas en vente, donc je vais rechercher son remplacent, et pour répondre à Caminas , le poseur de pompes à chaleur va poser des relais qui servirons d'entrée prévue pour le délestage, par contre je ne trouve pas un modèle avec la téléinfo , ci vous connaissez un autre modèle Merci
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=42&ved=0ahUKEwjgupuTqe3VAhUGJ1AKHeyBCyM4KBAWCFUwAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.laboutiquedubricoleur.fr%2Fpdf%2Fnotice_produit_legrand%2F0064453-06-FR.pdf&usg=AFQjCNE8BRUm2UdkZx3Uq6B8A0oBXaRz_g

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : bipeuh

Visiteurs non identifiés : 96