Bricoleur du Dimanche

Circuit en va-et-vient fonctionne maiiiis....

Par zooyork61

avatar - zooyork61
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/06/2017 à 20h43
18/06/2017 à 20h43
Bonsoir à tous, Petite question pour m'aider à diagnostiquer d'où vient le problème : mon hall d'entrée est éclairé par deux ampoules distinctes au plafond. Une seule ampoule s'allume et s'éteint quand j'utilise l'un des trois interrupteurs disponibles (circuit en va-et-vient si j'ai bien compris). La deuxième ampoule n'a jamais fonctionné (depuis l'achat de l'appartement) et je me suis mis en tête de changer l'ampoule et la douille pour vérifier qu'il s'agit bien d'un des deux constituants qui est la cause du problème. Seulement voilà... ça ne fonctionne pas ! J'ai essayé avec plusieurs douilles/ampoules... Pas d'interrupteur "caché" qui ferait fonctionner cette fameuse source de lumière... Le panneau d’électricité me renseigne sur le circuit "hall d'entrée" qui éteint bien la lumière lorsqu'il est en position OFF. L'installation est relativement récente (2010). Je suis 2ème acheteur et je n'ai aucune idée si la deuxième "ampoule" a fonctionné un jour... Problème d'installation ? Comment faire pour avoir le bon diagnostic ? Tout le câblage du circuit va-et-vient est enfoui dans les murs...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
18/06/2017 à 21h38
18/06/2017 à 21h38
hello


trois points de commande alors ce doit être un télérupteur, donc des boutons poussoirs (il reviennent à leur position initiale juste après appui)


une photo du tableau, des plafonniers est nécessaire


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par zooyork61

avatar - zooyork61
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/06/2017 à 22h11
18/06/2017 à 22h11
Merci pour votre réponse rapide! Ce ne sont que des interrupteurs normaux je dirais...Les trois allument bien la première ampoule! Voici les photos! Sur le panneau "hall d'entrée" n'apparait pas mais bien "éclairage"

Images jointes :

IMG_20170618_215913 (1).png IMG_20170618_215920.jpg IMG_20170618_215818.jpg IMG_20170618_215832.jpg
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
18/06/2017 à 22h26
18/06/2017 à 22h26
hello


tu n'est pas en france, c'est un fait


cependant, il y a pas mal de fils au niveau de l'ampoule qui éclaire et qui ne sont pas branchés


on voit mal l'ampoule qui n'éclaire pas, mais il y a de fortes chances que les fils non raccordés soient ceux qui alimentent celle là


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par zooyork61

avatar - zooyork61
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/06/2017 à 22h33
18/06/2017 à 22h33
De Belgique oui! Clin d\'oeil En effet j'ai oublié de signaler qu'il y a deux sorties N et L au même endroit du coté de l'ampoule fonctionnelle! De l'autre coté il n'y a qu'un seul raccord possible...Le fil N est sur le bleu et le fil L sur le brun/rouge. Seul le fil vert(terre) n'est pas connecté. Ca me donne donc la possibilité de remettre une ampoule où la lumière est déjà présente... Une idée pour l'autre qui reste dans le noir? Merci encore

Images jointes :

IMG_20170618_222735.jpg IMG_20170618_222741.jpg
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
18/06/2017 à 22h59
18/06/2017 à 22h59
raccorder les deux N et les deux L ensemble au niveau de l'ampoule fonctionnelle

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par zooyork61

avatar - zooyork61
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/06/2017 à 23h08
18/06/2017 à 23h08
Ah bon!? mais les cables ne rentrent pas dans la douille! Pas assez d'espace! Je vais me pencher sur le problème!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
18/06/2017 à 23h10
18/06/2017 à 23h10
essaie d'intercaler un domino

sur ce connecteur il y aura donc les deux fils N du plafond et le fil N de l'ampoule, idem pour les fils L

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par zooyork61

avatar - zooyork61
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/06/2017 à 23h15
18/06/2017 à 23h15
Excellent! Je ne peux pas tester ca maintenant vu que je manque de matériel... Mettre une deuxième ampoule sur les fils N et L libres aura le même effet je suppose?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
18/06/2017 à 23h17
18/06/2017 à 23h17
ca ne fera rien du tout

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par zooyork61

avatar - zooyork61
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/06/2017 à 23h22
18/06/2017 à 23h22
Parfait j'ai compris! Encore merci!!!