RSS
Partager

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 08/02/2012 à 11h39

Circulateur

Mon circulateur de chauffage central me fait sauter le différentiel, pas immédiatement, après 1/4 d'heure de fonctionnement à peu près. Dois-je le changer ou est-ce réparable ?
Merci bien
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 11h47

Circulateur

Bonjour, Emaille, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Je suppose que tu l'as déconnecté (après avoir, naturellement, coupé le courant) et qu'alors il n'y a plus eu de disjonction ?
As-tu vérifié que dans la boite à bornes il n'y a pas de fuite ?
Le condensateur est-il a deux fils, sans liaison à la masse ? éventuellement défixe-le sans le débrancher, maintiens-le sans contact avec le métal de la pompe, remets le courant.
Si cela persiste, je ne vois plus guère que le remplacement du circulateur, trop peu coûteux pour qu'un rebobinage soit économiquement intéressant...
A bientôt de te lire...
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 15h18

Circulateur

Emaille a écrit: :
Mon circulateur de chauffage central me fait sauter le différentiel, pas immédiatement, après 1/4 d'heure de fonctionnement à peu près. Dois-je le changer ou est-ce réparable ?
Merci bien

Bonjour
Les circulateurs ne se répare pas , c'est plus simple et surtout moins cher de le changer surtout que là il semble bien que ce soit le bobinage de mort!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





le 08/02/2012 à 17h10

Circulateur

Oui, j'ai fait tout ça hier soir, il faisait un froid de canard (j'avais d'ailleurs débranché le brûleur auparavant car je croyais que c'était lui).
Le condo est bien à deux fils, mais je ne pense pas qu'il touche la masse car les supports sont en plastique (sauf erreur, je vérifierai).
Je ne sais pas trop comment faire pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans le boitier, (tu veux dire à l’œil, vérifier qu'aucun fil ne touche ? ça oui j'ai regardé, mais on voit pas grand chose, surtout le soir, à la frontale..., ou bien au testeur, mais comment on fait ?)
J'ai vu que c'est pas trop cher, mais je pressens un galère (ou une fortune) pour le changer (vidange du circuit, cuivre oxydé qui part en miette - ou en torsion -, étanchéité des raccords...
le 08/02/2012 à 18h58

Circulateur

Re
Évidemment même pour une réparation il faut vider le circuit et démonter le circulateur, donc pour un remplacement a neuf ce que je conseille fortement cela ne change rien, en plus c'est plus rapide et plus sur du résultat!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





Liens commerciaux
le 10/02/2012 à 11h20

Circulateur

Bon, pour terminer (au moins temporairement), j'ai suivi vos conseils, en particulier j'ai sorti le condensateur du boîtier, et finalement... ça fonctionne. Voilà deux nuits que le chauffage tourne sans trop de problème. Chapeau à vous, mais cela ne me paraît pas très logique, peut-être simplement un peu d'humidité (ça a pu sécher en ouvrant le boîtier) ou peut-être le branchement sur le bornier qui était un peu limite... En tout cas, le bobinage ne semble pas en cause. J'espère que ça tiendra jusqu'à la fin de la vague de froid, je regarderais ça d'un peu plus près ce printemps; Merci à tous, (et désolé d'avoir mobilisé le forum pour finalement si peu...)
le 10/02/2012 à 11h30

Circulateur

Emaille a écrit: :
(et désolé d'avoir mobilisé le forum pour finalement si peu...)

Salut
Si on est présent sur le forum c'est que cela nous dérange pas de répondre, cela serait plus le contraire, on est là pour ça!
A plus
Ps: ne pas toucher ce condensateur non relié a la masse!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

kriske , GrainDsel , sigonniere

Visiteurs non identifiés : 92
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >