Bonjour, Est-ce que un climatiseur mural brancher à une prise électrique domestique avec un cable 2.5 peut supporter la puissance électrique de l'appareil ou il ya aura une surtension avec un dijoncteur d'amperage 10
merci de ta réponse , parce que initialement elle était brancher directement au tableau electrique avec un disjoncteur c16 mais le câble s'est rompue. Pourquoi les autre climatiseur de mon habitation sont relier à des disjoncteur c16 au lieu de c10
merci de ta réponse , parce que initialement elle était brancher directement au tableau electrique avec un disjoncteur c16 mais le câble s'est rompue. Pourquoi les autre climatiseur de mon habitation sont relier à des disjoncteur c16 au lieu de c10
les prises sont bien en 16 A même 10 A pour une clim c'est déjà pas mal. le câble devrait être remplacé.
salut, Tout dépend de la puissance du climatiseur, avec un 24000btu/h il faut du 16a ? Je compte mettre un climatiseur 9000btu/h sur du 10a ca va pas etre juste ? il consomme 2600w en refroidissement. Peut-ton re connaitre la section du câble sur le tableau ? Et si je remplacer un disjoncteur 10a par du 16a c'est possible ?
Il faut savoir si les 2600 correspondent à de la puissance absorbée ou restituée.
Si c'est de l'absorbée, effectivement du 16A sera nécessaire.
Pour la section du câble, du 2,5² serait idéal, mais du 1,5² est possible. Pour la déterminer dans le tableau, comparez au fil des circuits d'éclairage qui sont en 1,5² à ceux du lave-linge ou du lave-vaisselle qui sont en 2,5².
Merci Carminas, du coté de la consommation c'est réglé reste a savoir si mon cable electrique c'est du 2,5mm2 ou 1,5mm2 cette prise electrique c'est une prise de terre ou pas ? http://nsa38.casimages.com/img/2017/06/28/170628034623608084.jpg j'ai vu dans un cable electrique ou c'est inscrit 2x2,5mm2 ca signique quoi c'est un cable 5mm2 ou 2,5mm2 ?
oui le 2 est le nombre de conducteurs autant pour moi il me faudrait un 3G2.5mm2 quel type de câble electrique résiste le mieux aux intempéries, chaleur, pluie.... pour l’extérieur avec les climatiseurs j'ai un câble nexans gris souple 3x2.5mm2 je sais pas si il est adapté faut-il utiliser des courbes D aux climatiseur non inverter parceque jusqu'a la j'utilisait des C16 ca l'air de marcher mais parfois j'entends des bourdonnement dans le fusible et il chauffe , j'ai pensé passé au C20