Bonjour Elodie
Je prends ce fil en cours, mai je ne suis pas trés d'accord avec l'experise de notre ami Freddyelec ....
Pour moi, il tu as deux problèmes :
- Il te manque un fil marron ( là ou tu as marron et Rouge).
Je pense que c'est le fil marron qui va à l'autre inter qui a été trop tiré , et qui est masqué dans le conduit ).
- ton appareillage que tu as acheté est incorrect, car il te fallait, en Neptune : 2 Va et-Vien (tu les as) , mais pour le troisième , il te fallait un PERMUTATEUR Réf 806-04.
Celà te permet de réaliser ainsi une commande depuis 3 points, cf le schéma de la doc LEGRAND ( à coté du schéma du permuttateur).
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00009FR-03.pdfLe premier Va et Vient : Marron en L, les 2 oranges en 1 et 2
Le Permuttateur : les 2 oranges en L1 et L2 , les 2 marrons en 3 et 4
Le dernier Va et Vient : rouge en L , lres 2 marrons en 1 et 2
PS : Si tu ax tes anciens appareillagres, tu dois pouvoir remarquer qu'il y en a un de différend ( le permutateur, que tu peux d'ailleurs réutilisrer en dépannage)
.
Qu'en penses-tu Freddyelec ?
Cordioalement