Bricoleur du Dimanche

Comment brancher contacteur jour/nuit du cumulus ?

avatar - Tolousiano
Petit nouveau
Message(s) : 4
15/02/2010 à 13h09
15/02/2010 à 13h09
Bonjour à tous, Je vous explique mon problème, lors de l'installation du cable d'alim de la maison au coffret, j'ai passer 2 cables de 2,5mm² que j'avais prévu pour le contacteur jour/nuit du cumulus seulement j'ai un délésteur et j'ai donc dû utiliser ces 2 cables pour celui-ci si je voulais que mes convecteur fonctionnent. Maintenant je n'ai plus de cable prévus pour le cumulus et je n'arrive pas à en passer d'autre car le coffret est à plus de 50m. On m'a dit que je pouvais piloter le contacteur jour/nuit avec le délésteur, voici la notice d'installation : ICI Pouvez-vous m'éclairer un peu plus svp ? Merci d'avance !!! Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/02/2010 à 13h25
15/02/2010 à 13h25
Bonjour, Clin d\'oeil

Vos pouvez aussi utiliser une horloge comme sur e schéma ici joint. Cela évitera de mettre le contacter jour/nuit sur le "délesteur" que vous avez et surtout de programmer plus facilement les heures de marche comme par exemple un peu en marche entre 12 et 14 h00 si vous n'avez pas assez d'eau chaude en journée Clin d\'oeil

Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
15/02/2010 à 14h14
15/02/2010 à 14h14
Bonjour
Oui effectivement ce gestionnaire commande aussi le contacteur du chauffe eau voir le schémas page 10 de la notice!
Ensuite suivre la notice pour la programmation de la sortie 4!
Il faut que la ligne du chauffe eau soit sous le même différentiel que le gestionnaire donc du chauffage!
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
15/02/2010 à 14h57
15/02/2010 à 14h57
Bonjour Les3C19

Page 9 je suppose pour le schéma ....

Ceci étant, j'ai toujours été surpris par ce schéma , proosé par DELTA DORE qui alimente de ce fait le contacteur du CE entre 2 DJ ( 2A et 16/20 ) , en toute contradicton avec la NF .
pour moi, le raccordement Neutre du contacteur est mal placé. il devrait être sur le Neutre du DJ 2A.
Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Tolousiano
Petit nouveau
Message(s) : 4
15/02/2010 à 15h06
15/02/2010 à 15h06
Je ne vois pas comment le delesteur se règle pour les heures creuses...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/02/2010 à 15h09
15/02/2010 à 15h09
Perso je ne m'embêtes pas avec ça, je mets une horloge (moins de 50 €) et c'est fini.
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
15/02/2010 à 15h28
15/02/2010 à 15h28
Bonjour Feddyelec

Réveille-toi ...... Rigole Rigole Rigole

Ce n'est pas un délesteur , Nul !
mais un GESTIONNAIRE d'ENERGIE raccardé à la liaison TELEINFO .... et prévu directement pour une commande HP/HC du CE ...
Et dire que notre ami a fait l'effort de joindre la notice ....

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/02/2010 à 15h32
15/02/2010 à 15h32
castor a écrit :

Bonjour Feddyelec

Réveille-troi ......

Ce n'est pas un délesteur , mais un GESTIONNAIRE d'ENERGIE raccardé à la liaison TELEINFO .... et prévu directement pour une commande HP/HC du CE ...

Cordialement



T'inquiètes pas pour moi Castor je suis plus que réveillé et je me répète perso je ne m'embête pas dans ce cas je mets une horloge mais après chacun fait ce qu'il veut.
Si j'insiste avec cette horloge c'est que je sais la durée de vie d'un gestionnaire et perso une horloge sera plus fiable dans le temps et il ne se retrouvera pas sans eau chaude.
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
15/02/2010 à 15h41
15/02/2010 à 15h41
Re
Pas du tout d'accord avec toi

Pourquoi rajoutrer une horloge ( cout) et qui risque de dériver par rapport aux tranches ERDF .

Ici, il n'y a qu'a raccorder le contacteur au gestionnaire/délesteur déjà installé ( et qui de plus délestera le CE si besoin est ).

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/02/2010 à 15h43
15/02/2010 à 15h43
Re,
C'est ton droit de ne pas être d'accord et je respecte ta position mais ma raison est aussi valable que la tienne je crois non ??
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
15/02/2010 à 15h58
15/02/2010 à 15h58
Bonjour Feddyelec

Je ne veux pas être juge et parti,....
et laissons le soint à d'autres contributeurs compétants de juger .
Cordialement


ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/02/2010 à 16h05
15/02/2010 à 16h05
Re, Clin d\'oeil
T'inquiètes pas cela mets de l'animation sur le forum parfois ce type de discussion et il en faudra plus pour que je crie Rigole Rigole

Remarque tu liras que je ne suis pas en désaccord avec toi car ce gestionnaire peut commander le contact jour/nuit et il a bien une sortie en 5 pour le contact, mais si il ne sait pas le programmer ou si surtout le gestionnaire n'est pas sur le même différentiel il aura des soucis.
Pour ces 2 autres raisons je préfère personnellement en étant à sa place mettre une horloge.
Mais j'insiste c'est que ma position et cela ne veut pas dire que c'est la meilleure je ne suis pas le Bon Dieu de l'électricité, loin de là Explose de rire
ou créer un compte pour participer
avatar - Tolousiano
Petit nouveau
Message(s) : 4
16/02/2010 à 02h07
16/02/2010 à 02h07
Est-ce que vous pouvez me donner un schéma elec plus précis que celui de la notice pour brancher le cumulus, dans le cas suivant on voit le fil rouge venir du compteur sur le disjoncteur 2A et le marron sur le contacteur jour/nuit, où est le fil rouge sur le schéma de la notice ??? Confus Honte
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
16/02/2010 à 07h31
16/02/2010 à 07h31
Bonjour
joint en fichier le schémas gestionnaire et contacteur J/N
Bien respecter le fait qu'il faille un seul inter diff pour tout le chauffage!

Le chauffe eau, lui, peu être sous un autre inter diff. c'est même conseillé!

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/02/2010 à 08h03
16/02/2010 à 08h03
Bonjour,
Clin d\'oeil
Pour répondre exactement à la question de Tolousanio, le fil rouge sur la notice est le signe L sur le schéma de la notice initiale.
(signe L qui est la phase ou Ligne sur la gauche de l'image a côté du signe N qui est celui du neutre)

Sinon vous n'avez qu'a suivre le schéma de Les3c19. Top !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : brise copeaux , le+bo

Visiteurs non identifiés : 228