Compteur secondaire

Par jango66

avatar - jango66
Bricoleur
Message(s) : 53
23/02/2017 à 16h26
23/02/2017 à 16h26
Bonjour
Alors voila, je voudrais installer un tableau secondaire dans mon garage, il sera un peu éloigné du tableau principal, et je me demandais quelle section de fil fallait il utiliser pour raccorder un compteur principal à un compteur secondaire, 6 ou 10mm2. Voila et merci à l'avance pour vos réponses. Ah j'oubliai, je précise au cas ou que je vais installer 3 disjoncteurs (1 de 32A, 1 de 16A et 1 de 10A) et je vais mettre un interrupteur différentiel de 40A type A.

LV
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9387
23/02/2017 à 19h18
23/02/2017 à 19h18
Bonsoir

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
- du 6² protégé par un disjoncteur 32A vous autorisera 7kW
- du 10² protégé par un disjoncteur 40A vous autorisera 9kW
- du 10² protégé par un disjoncteur 50A vous autorisera 11,5kW
- du 16² protégé par un disjoncteur 63A vous autorisera 14kW
Tout cela pour une distance maxi aux alentours de 25m.

Au delà il faudra faire un calcul plus précis pour tenir compte de la chute de tension.

Pensez bien aux éventuels ajouts et usages futurs

Carminas