Confirmation section fils

Bonjour,
Je vais poser un boîtier dans un débarras situé à 23 m de mon tableau principal, une boîte de dérivation est deja en place dans ce debarras( ancien fusible), elle est alimentée par 3 fils (phase, neutre, terre) d'une section de 2,5m2, qui partent de mon tableau principal sur une longueur de 23 m jusqu'à la boîte de dérivation. Puis je garder cette section d'arrivée pour alimenter un frigo un néon et un lampadaire extérieur, actuellement seul le frigo et le néon sont connectés. Je pense qu'il est inutile d'installer un diiferentiel deja en place sur mon compteur principal, par contre un disjoncteur d'arrêt serait peut être nécessaire quand pensez vous.
Merci de vos commentaires

Petit complément disjoncteur de départ 20 À, faut il le changer sachant que dans mon tableau je vais mettre du 16 et du 10A, je pense que ma section 2,5 sur 23 m autorisé 3000w de puissance mais j'aimerai confirmation.
Merci
le 14/06/2017 à 16h22

Confirmation section fils

salut
pas besoin de changer le 20A mais normativement il faut aussi un inter diff que pour cette ligne


le 14/06/2017 à 21h18

Confirmation section fils

Salut,
Pour moi aucun problème, mais à la place de la boîte de dérivation il te faudra donc un petit tableau avec :

Un interrupteur différentiel, un disjoncteur de 16A pour faire un circuit prise en 2,5mm2 et un disjoncteur de 10A pour un circuit éclairage en 1,5mm2 !

Non, tu ne peux pas changer le disjoncteur de 20A pour un plus costaud sur ton tableau principal car tu est limité par ton câble existant en 2,5mm2, si tu souhaite plus ( 32A par exemple, il te faudrait une arrivé en 6mm2 mini ).
le 15/06/2017 à 13h41

Confirmation section fils

Bonjour,
Merci pour les infos, c'est vrai l'interdif serait bien, au niveau normes.
Bonne journée.

le 16/06/2017 à 07h12

Confirmation section fils

Bonjour

Si le circuit 20A est déjà en aval d'un différentiel 30mA, il ne faut pas en ajouter un.
Par contre ce n'est pas idéal pour la sélectivité.

Le mieux serait donc que ce disjoncteur 20A ne soit plus alimenté par le 30mA, mais directement depuis les borniers du tableau, et que, dans ce cas vous mettiez un 30mA en tête de votre petit tableau.
Carminas
le 16/06/2017 à 22h02

Confirmation section fils

Bonsoir,
Je me posais cette question, en effet mon disjoncteur de 20 À est en aval de mon interdif de mon tableau général, donc il faut que je le deconnecte de celui ci, et le mettre en direct de mon disjoncteur EDF, cela me permettra d'installer un interdif dans mon tableau distant, apres démontage mon fil est en fait du 4m2, tant mieux, même si j'en ai pas l'utilité au niveau puissance des appareils en place, merci pour cette info complémentaire.
Bonne soirée.
le 16/06/2017 à 23h35

Confirmation section fils

Si c'est du 4², vous pouvez mettrez un disj 25A maxi qui vous autorise 5,5kW.
Au cas où ce soit nécessaire
Carminas
le 17/06/2017 à 09h34

Confirmation section fils

Bon à savoir pour le 25A dans l'immédiat je laisse en l'état, je suis encore loin des 3000W de puissance, donc pas de probleme, si un jour je prévois plus, le changement est simple et rapide.
Merci
le 24/06/2017 à 14h08

Confirmation section fils

Bonjour,
Un interdif aurait été très bien au tableau annexe, mais la société qui m'a installlé mon store électrique s'est repiqué en dérivation sur mon fil qui rejoint mon local annexe (repiquage en aval du dij 20A et en amont de mon futur tableau), de ce fait je suis obligé d'abandonner l'installation d'un interdif dans mon tableau secondaire, et de passer toujours par la protection de mon tableau principal, car je pense qu'il y aurait un risque sans protection sur le store, qu'en pensez vous?
Cordialement.
le 24/06/2017 à 15h51

Confirmation section fils

Effectivement dans ce contexte, pas d'autre choix Quand ça veut pas...
Carminas
le 24/06/2017 à 18h59

Confirmation section fils

Merci pour la confirmation, mais cela aurait effectivement pas été très raisonnable.
Cordialement

Voir aussi
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Des vidéos pour tout savoir faire !
Des vidéos pour tout faire : tutos, trucs, astuces, savoir-faire, mode d'emploi, pour chaque instant de la vie.
Regarder les vidéos
Cuisine : réussir son aménagement
Souvent surnommée le cœur de la maison, la cuisine est une pièce à vivre importante dans l’habitation.
Voir le dossier
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier
Le sondage de la semaine
A votre avis, le DIY et la déco sont-ils du bricolage ?
  • Oui, clairement
  • Non, certainement pas
  • Presque !
Membres en ligne
Membres :

Jardibot

Visiteurs non identifiés : 41
En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer des services et publicités personnalisés et pour analyser notre audience. En savoir plus ici.
keyboard_arrow_up