Bricoleur du Dimanche

Conseil d’installation électrique dans mon abri de jardin

Par Dom du 35

avatar - Dom du 35
Petit nouveau
Message(s) : 6
29/08/2016 à 12h09
29/08/2016 à 12h09
Bonjour Petit nouveau sur le site, j'en découvre avec plaisir toutes les catégories. Totalement novice en électricité, je souhaite installer un réseau électrique dans mon abri de jardin que je compte utiliser comme petit atelier d'amateur. J'ai profité (un peu trop dans l'urgence!) de travaux d'assainissement réalisés dans mon terrain par une entreprise pour passer un câble de 3 fois 6 mm2 jusqu'à l'abri distant de 48m environ de mon garage où se trouve le tableau électrique. Avec le recul maintenant, je me demande si j'ai choisi une section assez grosse, notamment pour mon poste à souder (gys inverter de 160A) surtout, ainsi que perceuse (750W) ou autres petits appareils électroportatifs. D'une part j'aimerais m'inspirer d'un schéma électrique simple pour réaliser ma petite installation, si quelqu'un a ça sous la main Sourire D'autre part me faut-il installer un disjoncteur au départ dans mon garage et un autre dans l'abri et de quels types? Et enfin aurais-je la possibilité d'installer 6 prises, plus un circuit éclairage? Euh je crois que c'est tout! Au risque que mes questions vous paraissent bêtes, j'aimerais bien réaliser cette installation moi-même sans faire de grosses bêtises! Et pouvoir me dire que j'ai aménagé moi-même mon espace de bricolage Sourire Merci pour les conseils
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
29/08/2016 à 12h18
29/08/2016 à 12h18
salut
le poste à souder ne consomme pas 160A ceci est la puissance de sortie soudure, faut que tu nous dise sa puissance absorbé , ou la photo de la plaque de signalisation
ou créer un compte pour participer

Par Dom du 35

avatar - Dom du 35
Petit nouveau
Message(s) : 6
29/08/2016 à 13h27
29/08/2016 à 13h27
Je n'ai pas la possibilité de faire une photo de la plaque là, mais j'ai pu télécharger la fiche technique du poste en question que je joins à ce message. Comme tu le verras c'est un poste de faible puissance pour simple amateur et je ne l'utiliserai que très occasionnellement. Merci d'avance

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
29/08/2016 à 13h47
29/08/2016 à 13h47
re
le poste ne fait que 16 A
le 6mm² c'est suffisant
un disjoncteur 32 A au départ du câble dans ton garage repris en amont des inters diff si prèsents sur le tableau
dans l'abri un inter diff. 30mA 40 A type A (c'est mieux) , un disjoncteur 10 A pour l'éclairage, un de 20 A pour les prises, le poste à souder peut être branché sur n'importe quelle prise.
carminas va bien passer par là et te mettre un schémas Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
29/08/2016 à 19h27
29/08/2016 à 19h27
Bonsoir

Il suffit de demander Clin d\'oeil

Vous inspirer de ceci :


Attention tout de même à la chute de tension sur 48m si un jour vous envisagiez un usage plus conséquent.

Images jointes :

Tableau divisionnaire 3.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Dom du 35

avatar - Dom du 35
Petit nouveau
Message(s) : 6
29/08/2016 à 22h05
29/08/2016 à 22h05
Bonsoir Un grand merci à tous les deux pour votre réactivité! Il ne me reste plus qu'à chiffrer mes longueurs de câbles, et d'ailleurs plutôt des 3 conducteurs en 1 ou bien des fils indépendants? Désolé suis vraiment novice! Une bonne soirée
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
29/08/2016 à 23h40
29/08/2016 à 23h40
S'agissant d'un câble enterré, prendre un câble R2V 3G6² dans une gaine TPC rouge d'au moins 40 (voire un peu plus)

Dans l'abri vous pouvez continuer avec du câble R2V 3G1,5² posé en apparent

Images jointes :

PICT8022.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom du 35

avatar - Dom du 35
Petit nouveau
Message(s) : 6
30/08/2016 à 21h09
30/08/2016 à 21h09
Bonjour Ah tant mieux si je peux poser en apparent dans l'abri, plus simple pour moi ainsi! Merci et à bientôt
ou créer un compte pour participer

Par doudouch

avatar - doudouch
Contremaître
Message(s) : 208
31/08/2016 à 17h11
31/08/2016 à 17h11
bonjour,
Dit voir Carminas, si un défaut apparaît sur le câble de 6mm² entre phase et terre (un coup de pelle mal placé par exemple avec le bonhomme au bout), il vas falloir un sacré courant de fuite avant que le disjoncteur en tête de ligne ne jongle. j'ai raison???

"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
31/08/2016 à 20h50
31/08/2016 à 20h50
Le déplacement de l'électricité est instantané
Le disjoncteur différentiel d'ERDF devrait sauter

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom du 35

avatar - Dom du 35
Petit nouveau
Message(s) : 6
31/08/2016 à 21h23
31/08/2016 à 21h23
Bonjour A propos de disjoncteurs et autres composants aussi, avez-vous votre black-list des marques à éviter ou bien achetez-vous au moins cher ou alors systématiquement la marque française? A bientôt
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9356
31/08/2016 à 21h59
31/08/2016 à 21h59
Bonjour

Préférence pour Legrand, Hager, ou Schneider Electric : qualité, robustesse, gamme complète.
Si vous partez sur autre chose, prenez une marque avec un label NF (et pas uniquement CE)

Pour un particulier Legrand a l'avantage d'être facile à trouver, tant en GSB que sur les boutiques Internet

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : rebber19 , Carminas , Apple1980 , legosanstrique , le+bo

Visiteurs non identifiés : 105