Bonjour à tous, Voilà qui est agréable un dimanche en hiver: je n'ai plus d'eau chaude! Je n'y connais pas grand chose en cumulus, mais j'ai tenté de mener mon enquête. Le voyant vert de mon chauffe-eau reste vert. Il ne bascule jamais en orange (qui semble indiquer quand ça chauffe), mais il n'est pas éteint non plus. J'ai essayé la marche forcée au niveau du panneau électrique, sans résultat. Ca ne chauffe pas! Ce que je trouve intriguant, c'est que le contacteur ne se remet pas en mode automatique lors du passage aux heures creuses. Est-ce que le problème peut venir de là? Comment s'en assurer? D'avance merci pour votre aide! Laurent
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
28/02/2016 à 14h15
28/02/2016 à 14h15
bonjour
si pas de chauffe en marche forcé et le contacteur ne repassant pas en auto,ni y a t'il pas un fusible de grillé?

PS:Il ne doit pas y avoir de disjoncteur 2 A, sinon cela ferait 2 pannes différentes mais ayant le même résultat.
une photo du tableau de protection serait la bienvenue.
ou créer un compte pour participer
avatar - LaurentToulouse
Petit nouveau
Message(s) : 8
28/02/2016 à 14h45
28/02/2016 à 14h45
Bonjour, J'ai tenté de changer le fusible où il est indiqué "pilote", mais sans résultat. :-( Voici une photo du tableau. En fait je me rends compte en vous envoyant la photo que le contacteur indique 1 en position basse, or je l'ai mis en position haute! Sauf qu'en position basse, le contacteur ne se bloque pas! Je pense que le problème vient de là non? J'imagine qu'il est mort et qu'il doit être remplacé? Merci pour votre aide

Images jointes :

20160228_143311_008-2.jpg
ou créer un compte pour participer
avatar - LaurentToulouse
Petit nouveau
Message(s) : 8
28/02/2016 à 15h45
28/02/2016 à 15h45
Tout est réglé. Le problème venait bien du fusible 10A. J'avais testé avec un fusible défectueux! Maintenant que je suis repassé en heure pleine, le contacteur se bloque bien en marche forcée. Je devrais donc avoir de l'eau chaude d'ici ce soir! :-) Merci pour votre aide. Laurent