Bricoleur du Dimanche

différence de potentiel entre phase et terre

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
03/03/2014 à 19h04
03/03/2014 à 19h04
Bonsoir,
Une question pour les pros!
Je viens de refaire l'électricité chez un ami, aux normes, tout fonctionne bien cependant en mesurant la difference de potentiel entre phase et terre avec un voltmètre numérique , je relève 220 v
1- est ce normal?
par acquis de conscience j'ai branché une lampe entre la phase et la terre : le différentiel a fonctionné, le 30ma mais aussi le 500mA de l'EDF, encore une fois est ce normal!

Ensuite jai relevé la diff de U entre neutre et terre : 0 volt! je relie le neutre et la terre aucune protection n'a fonctionné!

En rentrant chez moi , j'ai fait les mêmes essais: je retrouve la même chose 220 v entre phase et terre cependant lorsque je relie le neutre et la terre la protection du 30mA fonctionne: il faut que je rajoute que chez moi je suis en triphasé!
Pouvez vous m'expliquer tout ceci! merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
03/03/2014 à 19h34
03/03/2014 à 19h34
hello


il est normal de trouver la même tension entre phase et terre qu'entre neutre et phase puisque le neutre est relié à la terre avant compteur


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
03/03/2014 à 19h41
03/03/2014 à 19h41
Bonsoir
si je comprends bien, celà veut dire que la terre est bonne!
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
03/03/2014 à 19h42
03/03/2014 à 19h42
ca dit que c'est une terre, pas forcement qu"'elle répond aux normes


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
03/03/2014 à 19h47
03/03/2014 à 19h47
encore moi,
Alors pourquoi le 30ma et le 500ma a fonctionné chez mon ami et chez moi que le 30ma ! je répète je suis en triphasé.
Merci
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
03/03/2014 à 20h05
03/03/2014 à 20h05
il faut savoir quel type de disjoncteur de branchement il a

est ce un instantané ou un sélectif (type S)???


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/03/2014 à 20h09
03/03/2014 à 20h09
Salut

Ah je ravale ma salive.... Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
04/03/2014 à 11h29
04/03/2014 à 11h29
Bonjour pour répondre à Efred, l'interrupteur différentiel était un type A et un type AC, j'ai fait la manip sur différentes lignes et à chaque fois les 30mA et 500mA s'ouvraient, c'est bizarre les 2 en même temps!
Les lois de l'électricité sont tellement bizarres!
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
04/03/2014 à 11h30
04/03/2014 à 11h30
hello


je parle du disjoncteur EDF...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
04/03/2014 à 11h50
04/03/2014 à 11h50
Alors là bonne question, j'y regarderais la prochaine fois!
Apparemment , vous vous y connaissez bien: une question : quelle est la fourchette de la résistance entre terre et neutre, je ne sais pas si celà a une importance! (valeur pris au tableau bien sur)
Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
04/03/2014 à 11h57
04/03/2014 à 11h57
Bonjour
le neutre ERDF résistivité à moins de 5 ohms
la terre pour l' habitat résistivité à moins de 100 ohms
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
04/03/2014 à 12h14
04/03/2014 à 12h14
Bonjour

En branchant une ampoule entre phase et terre , il est possible que le 500mA déclenche car une ampoule à froid absorbe une plus grande intensité que la normale pendant une fraction de seconde. Dans ce cas la sélectivité entre le 500mA et le 30mA est difficile , c'est le plus rapide qui gagne.

Quand on relie le neutre et la terre le déclenchement devient aléatoire.

La tension entre neutre et terre varie aléatoirement de quelques volts en fonction de la charge du réseau EDF.
Si au moment ou vous reliez neutre et terre , il y a 0 V rien ne va déclencher. Peut être que quelques minutes plus tard il y aura quelques volts et là il y aura déclenchement.

Tout ceci n'a rien à voir avec votre branchement tri ou mono
ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
04/03/2014 à 19h02
04/03/2014 à 19h02
Bonsoir,
Ok merci, pour toutes vos réponses, en réalité, bien que je touche un peu à l'éléctricité, j'avoue que mes connaissances sont limités en ce qui concerne le réseau bien que j'ai des amis ERDF.

On en apprends tous les jours, comme quoi l'électricté c'est vaste: pour la petite histoire, j'habite en bout de ligne EDF carrément la dernière maison! quand je suis arrivé dans ma maison ,nouvelle construction, à chaque orage, j'avais tous les disjoncteurs qui s'ouvraient sur un coup de foudre.... Pour en avoir causé avec des amis, j'ai fait venir EDF qui ont contrôlé ma terre et celle du poteau en face de chez moi, : l'explication, j'avais une meilleure terre que chez Eux! Edf a du retiré une terre plus sensible pour leur ligne afin d'éliminer le défaut: depuis tout est rentré dans l'ordre.