MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 24/03/2010 à 19h00

Differentiel 10 ma

Bonojur,
Je voulais savoir ci éventuellement quelqu'un aurait installé un disjoncteur differentil 10 ma pour la salle de bain? et ci oui ci il déclanche couvent?
Merci
Liens commerciaux
le 24/03/2010 à 19h04

Differentiel

Bonsoir

Mais pourquoi un 10mA ???
Liens commerciaux
le 24/03/2010 à 20h25

RE : Differentiel 10 ma

Bonjoour

OUI, pas de problème. ( jamais vu un déclanchement non justifié )
en tout cas, pour une salle d'eau ventilée , et un usage normal ( Prises et Eclairages ).

Par contre, peut-être des problèmes dans certaines configuration d'utilisation, avec un chauffe-eau .

Cordialement
le 24/03/2010 à 20h43

Marque

jiellesse pour ne pas jouer au claude françois surtout pour les enfants.
je pense que le mieu c'est legrand mais il ya d'autre marque moins cher qui vont tout aussi bien?
le 24/03/2010 à 21h45

10mA

Mandos a écrit: :
jiellesse pour ne pas jouer au claude françois surtout pour les enfants.
je pense que le mieu c'est legrand mais il ya d'autre marque moins cher qui vont tout aussi bien?

Bonjour
Cette réponse me met hors de moi!!!
ce n'est pas un simple disjoncteur 10mA qui va empêcher les enfants de jouer au Claude François , mais la qualité de l'installation proprement dite!!!Le respect total des normes actuelles et avec un diff. de 30mA feront que les enfants ne pourrons pas y jouer!!!
Maintenant effectivement si tu as l'intention de passer outre certaine norme, comme ne pas respecter les zones dans la salle de bain, ou les mises a la terre et de négliger la prise de terre générale, le 10mA sera un plus, mais je dis bien un plus pas plus!!Mais ne sera jamais la panacée contre un accident suite a une installation bâclée!!
Commence par faire ton install. en respectant les normes a la lettre, et ensuite monte un diff. de 10mA si cela peu te rassurer un peu plus!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





Liens commerciaux
le 24/03/2010 à 22h01

....

je suis d'accord avec toi pour les volumes mais on ne s'ai jamais tu te prend 30 ma sa sonne quand meme.
le 24/03/2010 à 22h14

10mA

Mandos a écrit: :
je suis d'accord avec toi pour les volumes mais on ne s'ai jamais tu te prend 30 ma sa sonne quand meme.

Pour souvent avoir pris du ju sous un 30mA on a pas le temps de sentir vraiment quelque chose avant le déclenchement, mais j'ai pris ces châtaignes car je faisait des raccordements sous tension!
Bien oui je sais, je ne donne pas l'exemple!!Mais je conseille fortement de ne pas le faire!!
Sur une installation respectant les normes et normalement entretenue, y a pas beaucoup de risque sauf bien entendu a jouer les kamikazes!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





le 24/03/2010 à 22h17

Point lumineux et rasoir à piles

RE

Bravo pour la sécurité de ta famille

Mais un conseil encore plus intéressant pour la sécurité de ta famille car même avec un 10mA penses de temps en temps à appuyer sur le bouton test!!

C'est pas parce qu'on roule à 10Km/h qu'on est en sécurité si on n'est pas vigilant.
Liens commerciaux
le 25/03/2010 à 10h08

test

meme en appuyant sur le bouton test et que le differentiel déclanche bien n'empeche que la derniere foi je me suis prs égalemet une chataigne et le differentiel n'a pas pour autant déclancher. Même sur un cour circuit c'est le differentiel de edf a 500ma qui a déclanché les 30 ma n'ont pas bouger pour il marche.
le 25/03/2010 à 11h46

inter diff.

Mandos a écrit: :
meme en appuyant sur le bouton test et que le differentiel déclanche bien n'empeche que la derniere foi je me suis prs égalemet une chataigne et le differentiel n'a pas pour autant déclancher. Même sur un cour circuit c'est le differentiel de edf a 500ma qui a déclanché les 30 ma n'ont pas bouger pour il marche.

Bonjour
Je crois que tu confond beaucoup de chose!
Un inter diff. ne saute pas sur les court circuit, il ne peu pas ,il n'est pas fait pour, c'est le disjoncteur divisionnaire, si pas de DJ normal que ce soit le Général EDF qui saute!
Par contre il est extrêmement dangereux de mettre un inter différentiel en direct sur une ligne sans l'associer a la protection thermique donc un disjoncteur divisionnaire!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





le 25/03/2010 à 21h08

...

Enfaite la chane de protection était disjoncteur magnéto thermique (je calibre je n'ai pu en tête) aux dessus il y avait un inerdif 30 ma de calibre 30 A et au dessus il y avait le disjoncteur edf en 500 ma et donc c'est le disjoncteur qui a soté sans que les autres ne bronche. C'etait un court circuit franc.
le 25/03/2010 à 22h25

RE : Differentiel 10 ma

Bonjoutr
C'est le cas général sur un court-circuit ..
un court-circuit est vbien plus qu'une surcharge,
c'estr une montée en courant trés rapide , etr dans ce cas , le magnétique du disjoncteur ERDF est plus rapide que celui du disjoncteur divisionnaire.

Cordialement



Disj ERDF est
le 25/03/2010 à 22h31

Consuel

est ce que quelqu'un ci connait en consuel?
le 26/03/2010 à 07h14

RE : Differentiel 10 ma

Bonjour, Clin d\'oeil
Clique sur recherche et tu tapes Stephan Clin d\'oeil (du consuel) il est un contrôleur hyper sympa Adoreet vient ici parfois nous donner un coup de main. Oui
Si tu n'y arrives pas à trouver dis le moi e le contacterais en direct mais pas sur le forum pour lui avertir si il veut venir bien sur. Sourire
le 26/03/2010 à 07h56

consuel

Bonjour

Mandos veut peu être simplement savoir si quelqu'un est capable de lui répondre sur la norme C15100
Il faut simplement qu'il pose ses questions!
Sans vouloir vanté le forum, je crois qu'il trouvera ici des personnes sujettes a répondre!
N'est ce pas freddy!!!!
Et si question plus que litigieuse stéphan passera bien par là en lui demandant!!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





le 26/03/2010 à 10h21

Consuel

j'ai appelé mes ancien collegue de chez socotec et ils m'ont dis que tant que le disjoncteur edf n'est pas changer il n'y a pas besoin de consuel. Est ce vrai?
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

Alexandra29

Visiteurs non identifiés : 9
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >