Bonjour dedeletre,
lorsque le disjoncteur de branchement est éloigné du tableau de distribution ( c'est le cas 200m ), la chute de tension en monophasé admissible est de 2%.
Nous sommes à la longueur maxi autorisé pour un réglage de 60A si nous utilisons une liaison en cuivre de 120mm2. On doit garder 1% de chute de tension pour les fils entre le tableau de répartition et un point lumineux ou la prise la + éloigné. ( maxi 50m ). Il ne peut augmenter sa puissance d'abonnement en monophasé.
Un petit cours électro:
1°) La formule qui permet d'obtenir la longueur est:
L= delta U x ( U0 / 100) X (1/ 2p ) X 5S / I
L = longueur en mètres
delta U = chute de tension en %
U0 = 230V
p = 0.023 ( cuivre ) 0.037 ( alu )
S = section des conducteurs en mm2
I = intensité en A
2°) En monophasé, pour du cuivre et une chute de tension de 2%, le formule est donc:
L= 100 x ( S / I )
Pour notre installation du logement, on aurait un cos 1 si on était tout résistif. Ce n'est pas le cas. On peut avoir des néons, des condos, etc.... qui va faire évoluer les cos vers 0.8.
Pour le branchement, on peut être triphasé ou monophasé , que l'on soit électrique ou non.
Dans ce cas présent, il est clair que pour une longueur de 200m, il aurait plus judicieux de faire une liaison en triphasé,
Dans notre cas, en triphasé, on doit prévoir un câble pour 12kva une section de 4X25mm2, nettement mieux. De plus, il pourrait augmenter son abonnement jusqu'à 18kva mais avec un câble de 4X35mm2.
Voilà, et bonne journée.
Allez les enfants, c'est l'heure , c'est la récré. Prof va se reposer.
Il est fatigué de sa soirée de roi des BDD.

Bisous