Bricoleur du Dimanche

disjoncteur modulaire qui saute

Par lion72

avatar - lion72
Petit nouveau
Message(s) : 5
28/06/2017 à 11h14
28/06/2017 à 11h14
Bonjour, Mon tableau électrique a été refait récemment donc je n'ai plus de fusibles sur celui-ci. Si je ne dis pas de bêtises, ce sont des disjoncteurs modulaires. Mon différentiel a sauté. J'ai donc cherché d'où cela venait. Après avoir baissé tous les disjoncteurs et les avoir relevé un à un, un seul saute. Je croyais avoir identifié la panne à savoir un interrupteur à double va et vient car même le disjoncteur modulaire baissé si j'actionnais l'interrupteur le différentiel sautait quand même. J'ai donc changé cet interrupteur. J'ai tenté de remonter le disjoncteur celui-ci saute toujours immédiatement et fait donc sauter mon différentiel. J'ai vérifié si le disjoncteur baissé, l'interrupteur changé faisait sauter mon différentiel quand même, ce n'est plus le cas. Je commence à être perdu. Le disjoncteur en question pilote quelques prises électriques et quelques interrupteurs où aucun gros appareil n'est branché. Je précise d'ailleurs que la première fois que ça avait sauté aucun appareil ménager n'avait été branché sur ce secteur. J'ai un doute en revanche sur un groupe de 3 spots au plafond pilotés par l'interrupteur changé. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Que dois je faire en priorité ??? Merci par avance de vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
28/06/2017 à 13h46
28/06/2017 à 13h46
lion72 a écrit :

J'ai tenté de remonter le disjoncteur celui-ci saute toujours immédiatement et fait donc sauter mon différentiel.

Le disjoncteur en question pilote quelques prises électriques et quelques interrupteurs où aucun gros appareil n'est branché



Bonjour,

ce que tu dis est une mauvaise interprétation :

- le diff et le disj ne peuvent déclencher pour le même raison. Ils ne "mesurent" pas la même chose.

- si la réfection est "récente", il ne peut y avoir prise et lumière sur le même disjoncteur (sauf si circuit pour l'extérieur, il me semble) .Sur le même diff; oui

donc quelques photos de l'ensemble du tableau et dans le détail avec ce qui "saute" est obligatoire Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par lion72

avatar - lion72
Petit nouveau
Message(s) : 5
29/06/2017 à 12h40
29/06/2017 à 12h40
Bonjour, Merci déjà de prendre le temps de me répondre... ci-joint des photos du tableau électrique...

Images jointes :

IMGP0003 (1).JPG IMGP0001 (1).JPG IMGP0004 (1).JPG
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
29/06/2017 à 13h27
29/06/2017 à 13h27
Bonjour,

donc si j'ai bien vu

il y a un seul différentiel : c'est le bloc à droite de la rangée du bas Id clic

Le disj qui saute est le 3 de la rangée du haut. Il n'y a que des prises dessus

Les éclairages sont donc sur ceux en 10A (c'est normal). Donc ça n'est pas ton inter qui faisait ça.

Ton pb vient donc d'une des prises ou l'un des appareils que coupe le disj n°3
Pour que le disjoncteur déclenche, il y a 2 options

- la consommation dépasse son calibre, soit 16A. Peu probable et généralement pas instantané
- il y a un court circuit quelque part (plutôt ça)
En 1er débranche ce qu'il y a sur ces prises; que les appareils soient allumés ou non
Si ça ne disjoncte plus, tu les rebranche un à un pour voir celui qui le fait.
Si ça disjoncte toujours, alors il faut regarder dans les prises si un fil ne s'est pas débranché.
Si pas de pb au niveau des prises voir dans les boites de dérivation (il faut les trouver) et dans le tableau
Avant le démontage, tu coupe bien évidemment au général

Si ton différentiel déclenche aussi; ça ne peut être que parce qu'une phase touche la terre (là; ça peut faire sauter les 2). Mais s'il déclenchait en permanence, tu n'aurais plus d'élec nulle part (puisqu'il n'y en a qu'un)

Cela dit, tu devrais régler les 2 en même temps une fois que tu as trouvé où est le pb