, Moha, sur ce site d'entraide.D'abord les explications de principe :
* le disjoncteur de départ (16A) protège contre les court-circuits, et les surcharges longues par rapport à son calibre.
* l'inter diff 30mA protège contre les défauts d'isolement exclusivement.
* le disjoncteur EDF protège contre les court-circuits ET les surcharges longues par rapport à son réglage (45A) ET sur les défauts d'isolement (normalement 500mA). S'il n'est pas temporisé (cas général), il saute en même temps que l'inter diff.
Le premier essai est d'enclencher le disjoncteur EDF, l'inter diff et le 16A étant déclenchés.
S'il tient, tu enclenches l'inter diff.
S'il déclenche, tu reviens nous le dire, nous avancerons en stratégie.
Apparemment tu es capable de bricoler dans les câblages électriques ?
@+