Les principes :
* fils 1,5mm2 disjoncteur 16A maxi
* fils 2,5mm2 disjoncteur 20A maxi
* fils 6mm2 disjoncteur 32A maxi
Pour les consommations des appareils, je préfère lire les puissances, car les indications d'ampérage sont parfois en discordance.
Donc l'appareil en fonte (vu qu'il semble alimenté par un contacteur en heures creuses n'est-ce pas plutôt un accumulateur à base de briques réfractaires ?) a une puissance de 3220W ?
Le chauffage électrique a une puissance de 1150W ?
Si le sêche-serviettes est alimenté (même non utilisé) il faut le prendre en compte. Il n'est pas dans la salle de bains ? Pourquoi est-il sur un contacteur ?
Si tes indications sont correctes, le 40A ne devrait pas déclencher. Mais ne s'agit-il pas plutôt d'un DDRHS marqué 40A et 30mA ? si oui, nous suspecterons un défaut d'isolement.
A demain pour tes compléments et la photo.