Ma newsletter

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 08/06/2017 à 00h26

EcoCompteur et HP/HC

Bonjour,

nouvellement inscrit sur ce forum, je vous remercie par avance de l'accueil et des éventuels réponses que vous m'apporterez.

Comme beaucoup, j'ai un problème.

Concernant ma connaissance en électricité, je suis technicien en SAV grand public et j'ai une habilitation BR : amateur éclairé donc, mais pas plus.

Mon chauffe eau thermodynamique de marque Atlantic ne reçoit pas de signal lui permettant de passer en mode heures creuses.

Vérification faite auprès d'EDF, les heures creuses sont fonctionnelles (de 23:30 à 07:30).

La construction étant récente, je dispose d'un EcoCompteur (Legrand) relié à un compteur Landis + Gyr

Ma question (vous l'aurez compris) : comment faire pour que mon chauffe-eau reçoive le signal HP/HC ?

Mes premières investigations :
*Vérification visuel des branchements
*Configuration du chauffe-eau
*Je me suis demandé pourquoi rien n’était branché sur C1/C2 sur le compteur alors que c'est de là que provient le signal HP/HC ? D'où, un branchement en direct sur les câbles du chauffe-eau : sans succès.

*Le signal provenant de L1/L2 fonctionne mais est-il capable de remonter également ce fameux signal ?
*Et si oui, les fils censés recevoir le signal qui sont branchés sur le disjoncteur 2A qui alimente l'EcoCompteur sont-ils au bon endroit ?

En vrac, quelques photos de l'installation et des notices des différents élements :






Un grand merci d'avance et bon courage pour la digestion du pavé ci-dessus Clin d\'oeil
le 08/06/2017 à 04h41

EcoCompteur et HP/HC

salut
cet ecocompteur Legrand 4 120 00 ne gère pas la mise / hors tension des appareils donc ne peut pas donner les ordres HP / HC
il faut faire le schémas indiqué sur la 2° photo .
D'où viennent les 2 fils blancs raccordés (mal) au compteur?


le 08/06/2017 à 08h16

EcoCompteur et HP/HC

Bonjour

Je plussoie vigoureusement !

Il faut raccorder sur C1C2 comme sur le schéma du chauffe-eau sans s'occuper de l'écocompteur

Il faut également un abonnement HC.
Ceci dit ce n'est pas à mon avis économiquement rentable avec un chauffe-eau thermodynamique.
Passer en tarif de base est plus avantageux économiquement et plus souple d'usage
Carminas
le 10/06/2017 à 12h25

EcoCompteur et HP/HC

les3c19 a écrit: :
salut
cet ecocompteur Legrand 4 120 00 ne gère pas la mise / hors tension des appareils donc ne peut pas donner les ordres HP / HC
il faut faire le schémas indiqué sur la 2° photo .
D'où viennent les 2 fils blancs raccordés (mal) au compteur?

Bonjour,

les deux fils blancs proviennent du thermodynamique. J'ai fait un branchement en direct (de C1/C2 à ces deux fils) mais ça n'a pas fonctionné : faut-il mettre un disjoncteur 2A spécifique ?


Carminas a écrit: :
Bonjour

Je plussoie vigoureusement !

Il faut raccorder sur C1C2 comme sur le schéma du chauffe-eau sans s'occuper de l'écocompteur

Il faut également un abonnement HC.
Ceci dit ce n'est pas à mon avis économiquement rentable avec un chauffe-eau thermodynamique.
Passer en tarif de base est plus avantageux économiquement et plus souple d'usage

Bonjour,

j'ai bien l'abonnement heures creuses : sur les mois d'hiver, j'étais à 44% d'heures creuses : ce qui est rentable. Je vais voir avec les mois d'été mais là, j'aimerais comprendre et être certain qu'il n'y ait pas un défaut sur un de mes équipements.
le 10/06/2017 à 12h38

EcoCompteur et HP/HC

salut
si ces 2 fils blancs viennent directement du CE il brancher un fil blanc directement sous le neutre disjoncteur 2A la phase de ce 2 A sur une borne du compteur et sur l'autre borne du compteur mettre le 2° fil blanc.


le 12/06/2017 à 20h58

EcoCompteur et HP/HC

Bonjour les3c19.

J'arrive pas à suivre. Tu pourrais tenter un schéma ?

Merci d'avance
le 12/06/2017 à 23h13

EcoCompteur et HP/HC

Bonsoir

Vous avez mis vous même le schéma plus haut :
- phase disj 2A --> C1
- C2 --> 1er fil blanc du chauffe-eau
- 2ème fil blanc du chauffe-eau --> neutre du disj 2A

Et bien entendu les fils rouge et bleu du chauffe eau raccordés sous le disj 16A ou 20A
Carminas
le 13/06/2017 à 05h22

EcoCompteur et HP/HC

schémas existant

Images jointes:



le 13/06/2017 à 17h53

EcoCompteur et HP/HC

Carminas a écrit: :
Bonsoir

Vous avez mis vous même le schéma plus haut :
[...]


J'ai honte Yeux au ciel

Merci à tous
Voir aussi
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Des vidéos pour tout savoir faire !
Des vidéos pour tout faire : tutos, trucs, astuces, savoir-faire, mode d'emploi, pour chaque instant de la vie.
Regarder les vidéos
Cuisine : réussir son aménagement
Souvent surnommée le cœur de la maison, la cuisine est une pièce à vivre importante dans l’habitation.
Voir le dossier
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier
Le sondage de la semaine
Halloween : comment allez-vous décorer votre maison ?
  • Je fabrique ma déco
  • Ma maison est déjà hantée
  • Je recycle
  • Pas le temps, j’achète
  • Je claque des doigts
Membres en ligne
Membres :

jlfa , benataise

Visiteurs non identifiés : 239
En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer des services et publicités personnalisés et pour analyser notre audience. En savoir plus ici.
keyboard_arrow_up