Bonjour,

Voila j'ai acheté un local qui est équipé d'un compteur triphasé et d'un abo 9kw.

Pour des raisons de sécurités je souhaite passer a un monophasé toujours en 9kw.

Aujourd'hui un "technicien" me rappelle pour me dire que vue l'age de l immeuble et tout ils peuvent pas programmer le changement avant d'avoir fait le bilan de "la colonne montante" en me disant que cette dernière ne supportera peut être pas le 9kw (ou un truc du genre c'est pas super clair quand on connait pas)

Le truc que je comprends pas c'est que tous les compteurs de la copro ( a part le mien .... c'est con) sont des monophasés et que j'ai du mal a comprendre pourquoi la fameuse colonne montante supporterait le triphasé 9kw et pas le monophasé 9kw ....


Quelqu'un saurait m'expliquer si c'est une vraie raison ou si c'est juste un "pretexte" à faire faire des frais ? :p

Merci Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
07/07/2015 à 17h24
07/07/2015 à 17h24
Bonjour,

"asdrubaelvect" a écrit :

Aujourd'hui un "technicien" me rappelle pour me dire que vue l'age de l immeuble et tout ils peuvent pas programmer le changement avant d'avoir fait le bilan de "la colonne montante" en me disant que cette dernière ne supportera peut être pas le 9kw (ou un truc du genre c'est pas super clair quand on connait pas)



Je pense que c'est une formule passe partout.
En clair, ils disent qu'il faut passer voir sur place pour confirmer. (On ne sait jamais ! )

De toutes façons il y aura des frais !
C'est pas gratuit.

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/07/2015 à 17h39
07/07/2015 à 17h39
Salut,

En Tri la puissance de 9Kw se repartie entre les 3 phases de la colonne. Le fait de passer en Mono va affecter les 9Kw sur une seule phase<;;

La colonne en place doit je pense être limite et le rajout de ton appart peut altérer l'équilibrage des phases

..et donc ils veulent venir pour contrôler cela
ou créer un compte pour participer
avatar - asdrubaelvect
Contremaître
Message(s) : 218
07/07/2015 à 18h34
07/07/2015 à 18h34
Géryko a écrit :

Bonjour,

"asdrubaelvect" a écrit :

Aujourd'hui un "technicien" me rappelle pour me dire que vue l'age de l immeuble et tout ils peuvent pas programmer le changement avant d'avoir fait le bilan de "la colonne montante" en me disant que cette dernière ne supportera peut être pas le 9kw (ou un truc du genre c'est pas super clair quand on connait pas)



Je pense que c'est une formule passe partout.
En clair, ils disent qu'il faut passer voir sur place pour confirmer. (On ne sait jamais ! )

De toutes façons il y aura des frais !
C'est pas gratuit.




10doigts a écrit :

Salut,

En Tri la puissance de 9Kw se repartie entre les 3 phases de la colonne. Le fait de passer en Mono va affecter les 9Kw sur une seule phase<;;

La colonne en place doit je pense être limite et le rajout de ton appart peut altérer l'équilibrage des phases

..et donc ils veulent venir pour contrôler cela



Merci pour ces réponses.

Pour le moment seul le prix du changement de compteur (153 euros et des brouettes) m'a été communiqué.

Par contre ils m'ont dit que si changement de "colonne montante" se serait à ma charge et il faudra l'accord de la copro Mouais...

Ca me plait pas vraiment car cela voudrait dire qu'il faudrait attendre presque un an avant la prochaine AG ....

Donc au final pour vous c'est juste un contrôle basique ? pas de raison de m’inquiéter + que ca ? (c'est une petite copro)

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - asdrubaelvect
Contremaître
Message(s) : 218
21/07/2015 à 12h13
21/07/2015 à 12h13
Bon, pour info, le technicien ERDF est passé aujourd'hui et le changement de compteur tri vers monophasé est refusé car installation trop ancienne (années 30).

Et c'est vraie que quand il a ouvert les câbles paraissent assez fin.

Au final il m a dit que si je voulais le faire il faudrait changer le tableau de toute la copro car rien n'est aux normes :p
ou créer un compte pour participer
avatar - Bricole man
Contremaître
Message(s) : 207
21/07/2015 à 12h19
21/07/2015 à 12h19
Bonjour


Pour faire simple, un passage du triphasé en monophasé fait passer pour faire très simple au triple de courant dans le neutre ..

Pour la phase, on surcharge la phase en intensité ..pour une seule tension et un neutre ....

Il faut changer toutes les protections et les câblages de la maison en conséquence .

Au contraire , le technicien d'ERDF t'évite un incendie rapide au sein de ton appartement .

Cordialement