étonné

bonjour a tous et a toute

voici les raisons de mon étonnement ,j ai trois prises dans ma cuisine et je voulais savoir sur qu'elle dijoncteur elles sont reliées.Je branche donc une lampe sur une prise et abaisse mes disjoncteur un a un et ma lampe ne s'eteind pas ,il en va de meme pour les 2 autres prises se trouvant sur le meme mur ?

Alors je me pose la question ,est ce normal d'avoir des prises qui ne soient pas protégées par un dijoncteur ?

merci pour vos réponses qui vont éclairer mes faibles connaissances dans ce domaine

cordialement
GF
Liens commerciaux
le 25/01/2012 à 17h21

étonné

Bonjour
et si tu coupe tout les disjoncteurs ta lampe s'éteint, si elle s'éteint avec tout les disjoncteurs de coupés, remets tout et cherche quel sont deux disjoncteurs qui éteigne la lampe en coupant a chaque fois 2 disj. différents
exemple le 1° et le 2° puis le 1° et le 3° ainsi de suite.
On attend le résultat de ces manœuvres
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





Liens commerciaux
le 25/01/2012 à 17h48

étonné

bonjour 3c

tu ma bien aidé , grâce a toi j'"ai vu qu'il fallait que je coupe le 3 et 4 en même temps ,et par magie ma lampe s'est éteinte .

je vais abuser de ta bonté et te poser une autre question ,sachant que les fusibles qui commande cette prise sont de 16 a chacun puis je branché un four électrique encastrable ,non pyrolyse le four

voila voila et encor merci
GF
le 25/01/2012 à 18h11

étonné

gafme49 a écrit: :
bonjour 3c

tu ma bien aidé , grâce a toi j'"ai vu qu'il fallait que je coupe le 3 et 4 en même temps ,et par magie ma lampe s'est éteinte .

je vais abuser de ta bonté et te poser une autre question ,sachant que les fusibles qui commande cette prise sont de 16 a chacun puis je branché un four électrique encastrable ,non pyrolyse le four

voila voila et encor merci

ATTENTION il faut remédier à ça , sous les disjoncteurs il doit y avoir un fil inversé , il faut le trouver et remettre de l'ordre.
Pour un four simple du 16A c'est bon mais après avoir mis de l'ordre dans les fils!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





le 25/01/2012 à 18h35

étonné

merci je fais venir les électriciens

cordialement
GF
Liens commerciaux
le 03/02/2012 à 18h45

étonné

Bonjour les3c19
Fil inversés, ça veut dire quoi plus précisément? Ça m'intéresse car j'ai une bizarrerie dans une partie de mon installation, où j'ai pris le jus sur un neutre après avoir coupé l'alimentation de la pièce. Et d'ailleurs le stylo testeur (Je sais, faut pas s'y fier) ne s'allumait pas, y compris sur ce neutre. Pour info, cette installation n'est pas protégée par des disjoncteurs mais par des fusibles avec coupure monopolaire (Oui, on n'est pas dans les règles de l'art du 3ieme millénaire). Une histoire de croisement de neutre entre différentes alimentations, quelque chose du genre?
-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
le 03/02/2012 à 18h56

étonné

Salut

Soit t'as du toucher autre chose (masse métallique) en même temps que le neutre d'autant que tu es en coupure unipolaire et que des retours par le neutre peuvent se produire,

Soit il existe des inversions de distribution a savoir le fil bleu est phase et le rouge est un neutre et ton fusible dans ce cas coupe le neutre !! Bien souvent dans ces cas là l'origine est en amont du disjoncteur d'abonné
le 03/02/2012 à 19h29

étonné

Ben non: je n'avais pas la deuxième main à traîner sur autre chose. Là-dessus je suis vigilant, j'ai appris ça en électrotech: une main bosse, l'autre est dans la poche. Ça limite les risques de rebouclage par le cœur.
Le rouge est bien la phase, et le neutre est bien le neutre. Sinon en réunissant dans la prise l'ensemble des neutres, d'une part, et des phases, d'autre part, j'aurais fait péter direct le général. (Qu'est-ce que t'as encore foutu? aurais-entendu Explose de rire). Une fois tout remonté, tout marche normalement.
Ceci dit, il y a forcément une histoire de rebouclage curieux dans les circuits de neutre et, même si ça marche, ça ne me plaît pas de laisser ça comme ça sans comprendre où est le pb. Je suis en tri. J'ai 2 circuits qui desservent 2 pièces mais chacun partiellement. L'idée était probablement d'avoir toujours du jus au moins partiellement dans chacune des pièces, quand on coupe un circuit ou l'autre..
Bon, je sens que je vais y passer du temps, à commencer par essayer de préciser le schéma....
-------------------------------------------------------------------------------------
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

Alexandra29

Visiteurs non identifiés : 18
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >