Bonjour à tous.

Petite question : Je suis en train de finir le tableau électrique chez mon fils et le diamètre du fil de terre qui va de la barrette de coupure au tableau me pose un problème.
Toutes les maisons voisines ont été alimentées en 25mm2, mais je vient de discuter avec les gars d'EDF, et ils alimentent maintenant en 35mm2. Donc si je ne me trompe pas, je suis obligé de mettre également du 35 ?
Par contre le branchement sur le parafoudre est-il obligatoire en 35 ?
Merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
29/07/2011 à 14h25
29/07/2011 à 14h25
Bonjour,
Non vous devez être en 25 mm2 jusqu'à la barrette de terre et en 16 mm2 entre celle ci et le tableau électrique
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
29/07/2011 à 16h05
29/07/2011 à 16h05
Bonjour

Pour moi ce qui compte c'est la section du câble en sortie du disjoncteur de branchement (voire du dispositif de coupure générale), pas la section du câble ERDF en amont dont on n'est pas supposé connaitre la section.

@+


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par wilx

avatar - wilx
Ouvrier
Message(s) : 108
29/07/2011 à 16h41
29/07/2011 à 16h41
Bonjour
ERDF passe desfois du cable en alu.
le 35mm² alu corréspond au 25mm² cuivre.
salutation