Ma newsletter

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 17/06/2017 à 22h53

FINDER 20.22.8

Bonjour,

Je voudrai savoir si ce contacteur est allumé lorsque les deux picots sont oranges, ou lorsque ils ne s'allument (ou ne s'ouvrent) pas ?

Merci par avance

Images jointes:

le 18/06/2017 à 04h29

FINDER 20.22.8

salut
ATTENTION ce modèle est en 24 volts AC
ce contacteur est fermé (allumé) quand il est sous tension.(24 volts alternatif)
donc si les picots oranges sont prèsents quand il est hors tension est qu'il est "éteint"
ne pas confondre la tension de service ici 24 volts et la tension maxi que supporte le contact ici 250 volts


le 18/06/2017 à 09h50

FINDER 20.22.8

Bonjour,

Merci pour ton retour, en fait cet appareillage fait parti du tableau électrique interne de ma piscine (cf. photo) c'est le dernier à droite sur la photo jointe (je ne sais pas si du coup il est en 24v).. AC je ne sais pas ce que cela veut dire ?

Donc si le courant est allumé et que les picots oranges sont allumés il est éteint ?

Autre question, à quoi sert cet appareil ? (j'avais un problème d'horloge programmée qui ne s'arrêtait, et je ne sais pas si ça peut venir de cet appareil)..

Quels sont les dangers si ce dernier était éteint ?

Merci

Cordialement,
Ghislain

Images jointes:

le 18/06/2017 à 17h54

FINDER 20.22.8

re
temps perdu cause mauvaise demande.
Celui de ton tableau est en 230 volts
A quoi il sert, ce serait plus à toi de me le dire. Désolé mais derrière mon écran sans boule de cristal je ne vois pas
baisse les 2 autres disjoncteurs, une fois fait reposte une photo de ce tableau.
en attente de la photo


le 18/06/2017 à 20h10

FINDER 20.22.8

Quand je disais à quoi il sert, c'était d'une façon générale... En ce qui me concerne je ne sais pas trop car il fait parti du tableau électrique de la piscine monté d'usine apparemment...
le 18/06/2017 à 20h42

FINDER 20.22.8

Ghislain a écrit: :
Quand je disais à quoi il sert, c'était d'une façon générale... En ce qui me concerne je ne sais pas trop car il fait parti du tableau électrique de la piscine monté d'usine apparemment...

il sert a alimenter une pompe ou autre appareil de la piscine avec l 'horloge
est ce que l' heure de l' horloge change, est ce quelle fonctionne?


le 18/06/2017 à 20h56

FINDER 20.22.8

les3c19 a écrit: :
Ghislain a écrit: :
Quand je disais à quoi il sert, c'était d'une façon générale... En ce qui me concerne je ne sais pas trop car il fait parti du tableau électrique de la piscine monté d'usine apparemment...

il sert a alimenter une pompe ou autre appareil de la piscine avec l 'horloge
est ce que l' heure de l' horloge change, est ce quelle fonctionne?


J'ai reprogrammé l'horloge, et elle fonctionne maintenant... Je ne comprends pas pourquoi de temps en temps elle ne fonctionne pas en démarrage et arrêt automatique alors qu'elle est neuve... C'est pour ça que je me posais la question au niveau de ce contacteur...

Donc on est bien d'accord, lorsque les picots oranges du contacteur sont allumés ce dernier ne marche pas ?

Merci
le 18/06/2017 à 21h47

FINDER 20.22.8

Bonjour,
Attention, ce n'est pas un contacteur classique mais un télérupteur...
(enfin chez Finder ils appellent ça un relais à séquences car certains de la gamme ont jusqu'à 4 séquences, mais celui-ci en a 2 et c'est donc comparable à un télérupteur).
le 19/06/2017 à 07h41

FINDER 20.22.8

Merci,
Donc picot orange allumé égale télérupteur éteint ?
le 19/06/2017 à 08h15

FINDER 20.22.8

Ghislain a écrit: :
Merci,
Donc picot orange allumé égale télérupteur éteint ?

salut
c'est bien un télérupteur, je n'avais pas vu le schémas sur la doc finder.
donc ce télérupteur sert à l'éclairage et je pense que c'est le contraire orange allumé mais c'est facile à voir; sauf si l'éclairage est en panne soit la commande, soit l' éclairage
en appuyant sur un bouton poussoir il doit changer de position.
as tu au moins un multimètre OU au moins une lampe + douille+2 bouts de fils


le 19/06/2017 à 08h18

FINDER 20.22.8

Ghislain a écrit: :
Merci,
Donc picot orange allumé égale télérupteur éteint ?


Non, ce sont des voyants qui indiquent que les contacts sont fermés (donc passants). Un voyant par contact, qui, pour votre modèle, doivent toujours indiquer la même chose vu que les 2 contacts fonctionnent ensemble et dans le même sens.
le 19/06/2017 à 11h52

FINDER 20.22.8

Merci,

Donc (sans être lourd bien sûr) si les picots sont orange cela veut dire que le contacteur est allumé ou éteint ?

Merci
Voir aussi
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Des vidéos pour tout savoir faire !
Des vidéos pour tout faire : tutos, trucs, astuces, savoir-faire, mode d'emploi, pour chaque instant de la vie.
Regarder les vidéos
Cuisine : réussir son aménagement
Souvent surnommée le cœur de la maison, la cuisine est une pièce à vivre importante dans l’habitation.
Voir le dossier
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier
Le sondage de la semaine
Où allez-vous acheter le cartable de votre enfant ?
  • Sur internet
  • En magasin
  • Je vais recycler celui de l’année dernière
  • Je vais le fabriquer moi-même
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 43
En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer des services et publicités personnalisés et pour analyser notre audience. En savoir plus ici.
keyboard_arrow_up