Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et ai branché ma cuisinière (four et 3 plaques vitrocéramique, puissance max indiquée au dos 5950 W) en raccordant les 3 fils à un domino qui était déjà là. Les diametres des fils de la cuisinière et du domino sont identiques. J'ai regardé le tableau et le fusible qui gère cette prise (et une seconde un peu plus loin) sur le tableau indique 16a. Est ce dangereux ? Il y a sur le tableau un fusible 32a mais qui est innateignable pour cette cuisinière. J'ai ma machine à laver branchée dessus et cela fonctionne bien. Est ce que je pourrais intervertir les fusibles pour améliorer la situation. Si je fais ça est ce que les appareils que je brancherais sur la seconde prise seraient insecures ? Merci de votre aide !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
08/08/2017 à 23h34
08/08/2017 à 23h34
Bonjour

Dangereux, pas vraiment,.

Mais si vous mettez en route le four et les 3 plaques (voire 2) simultanément, vous tirerez trop de courant et le fusible 16A sautera.

Ne surtout pas intervertir les fusibles Tututut !
Là cela serait dangereux pour votre installation qui pourrait prendre feu Attention !

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
09/08/2017 à 09h26
09/08/2017 à 09h26
Pour bien comprendre, le fusible protège les fils de l'installation contre les surcharges.

Plus un fil à une section importante, plus il pourra véhiculer une intensité importante et permette d'y raccorder des appareils de forte puissance.
Mais quelle que soit la section, il y a toujours une limite, au delà de laquelle il ne faut pas aller sinon les fils s'échauffent et peuvent faire prendre le feu à l'installation.

Un des rôles du fusible (ou d'un disjoncteur) est donc de couper lorsqu'on atteint cette limite maximum.

Pour un fusible en locaux d'habitation la limite est de :
- 10A (2300W maxi) pour des fils en 1,5²
- 16A (3600W maxi) pour des fils en 2,5²
- 20A (4600W maxi) pour des fils en 4²
- 32A (7200W maxi) pour des fils en 6²

Il est probable que votre prise de four soit alimentée en 2,5² et celle de votre lave-linge en 6².