RSS
Partager

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 11/07/2010 à 21h33

Hauteur tableau ? Place pour coffret de communication ?

Bonjour à tous,

je viens d'achever le câblage de mon tableau électrique.
J'ai laissé la place pour la platine EDF dans la partie supérieure.

Et j'envisage un coffret de communication qui mesure 66 cm de haut. Voulez-vous jeter un œil sur la photo et me dire si le consuel accepterai que je le place en dessous du tableau actuel auquel cas il me resterait 18 cm au sol?

Merci d'avance de vos réponses et conseils?

Cordialement,

Ben Sourire

Images jointes:

Liens commerciaux
le 11/07/2010 à 22h25

RE : Hauteur tableau ? Place pour coffret de communication ?

Pas de hauteur mini maxi pour le tableau de com.

En revanche, je n'ai pas bien saisi où vous voulez mettre la platine EDF.
Si c'est au dessus du tableau, ce n'est pas bon car 1m80 maxi.

@+
Carminas
Liens commerciaux
le 11/07/2010 à 22h32

RE : Hauteur tableau ? Place pour coffret de communication ?

Je n'ai malheureusement pas d'autres solutions les fils sont coupés pour cette hauteur, je n'ai que quelques centimètres de marge mais pas plus. Je peux gagner 10 cm max.
Cela craint d'après vous?

Sinon, il reste la solution de mettre une marche de 18 cm devant la goulotte?

Ou encore à droite de la goulotte à hauteur de la partie sup. de celle-ci?

Qui pose la platine EDF ou moi? Aidez-moi SVP car je m'inquiète un peu et je preneur de tous les bons conseils!!!


Ben
le 11/07/2010 à 23h59

RE : Hauteur tableau ? Place pour coffret de communication ?

Est-ce que le compteur et le disjoncteur sont à l'intérieur ou alors en limite de propriété.

Si c'est à l'intérieur, ERDF n'acceptera pas de poser le la platine là ou vous l'avez prévu pour 2 raisons :
- parce que la manette du disjoncteur ne doit pas être supérieure à 1m80
- parce qu'il faut une goulotte avec une cloison séparée et un couvercle séparée pour l'arrivée ERDF (ce qui n'a pas l'air d'être le cas).

C'est eux qui posent la platine. A mon avis ils la mettrons à environ 1m30 à droite de votre goulotte.

Si c'est à l'extérieur, vous avez juste à prévoir un dispositif de coupure d'urgence. Un interrupteur sectionneur placé au mileu de la rangée du bas conviendra très bien (la manette devrait être au moins à 0m90 ce qui est suffisant). Dans ce cas c'est le consuel qui vérifie ce point, pas ERDF.

@+
Carminas
le 12/07/2010 à 07h50

RE : Hauteur tableau ? Place pour coffret de communication ?

Bonjour,

merci de votre réponse.
Je ne comprends pas tout, et je vais essayer de vous donner un max de détails:

A l'extérieur, il y à deux coffrets EDF qui sont l'un sur l'autre à la limite de la propriété. Je suppose que cela veut dire que le Disjoncteur et le compteur seront à cet endroit. Pour l'instant j'ai un coffret de chantier à côté de cela à l'extérieur.
Est-ce que d'après vous c'est ce cas de figure? Si c'est le cas, quelle modification dois-je apporter à mon tableau? Un dispositif de coupure (Lequel?), et y-a-t-il une modification supp. à apporter à la goulotte actuelle? (La gaine rouge que l'on aperçoit dans la goulotte à gauche (la plus petite) est celle qui vient du coffret de l'extérieur.

Si c'est l'autre cas de figure (Platine à l'intérieur), vous pensez qu' ERDF va la poser à droite à environ 1.30m, mais il faut probablement que je rajoute un goulotte? Si c'est le cas, doit elle être GTL ou une simple goulotte suifferait-elle?

J'avoue être un peu perdu dans ce domaine, j'ai passé toutes les gaines dans la maison, câblé le tableau qui fonctionne sur les premiers branchements effectués. Mais là, je rame un peu...

Merci encore de vos précieux conseils...

BEN

Liens commerciaux
le 12/07/2010 à 08h13

RE : Hauteur tableau ? Place pour coffret de communication ?

J'imagine que vous avez pris contact avec ERDF pour connaitre leurs exigences de branchement et qu'ils vous ont fait un devis de raccordement. Cela devrait être indiqué dessus.
Mais en règle général s'il y a plus de 30m le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété. A moins de 30m, c'est à l'intérieur.

Si compteur à l'intérieur, pas besoin de goulotte pour la platine ERDF, c'est eux qui se débrouillent depuis la gaine TPC rouge.
Ce qui m'inquiète c'est qu'elle est à gauche et que vous dites qu'elle est petite (il faudrait du 90 à la limite du 63).

Si compteur à l'extérieur, un interrupteur section 63A conviendra (si votre abonnement de dépasse pas 12kW).

Le plus urgent avant de continuer est de savoir où sera votre compteur ERDF. Contactez les si nécessaires.

@+
Carminas
le 12/07/2010 à 08h51

RE : Hauteur tableau ? Place pour coffret de communication ?

Merci encore de votre rapidité.

Il y à de toutes façons plus de 30 m depuis la limite de propriété où se situent les coffrets.

Lorsque je parle de la taille de la gaine, il s'agit de sa hauteur (elle est à gauche dans la goulotte, on ne la voit pas bien). Son diamètre est de 70 mm ext. . C'est le constructeur de la maison qui la posée, avec les filets de sécurité à la sortie de la maison et sous terre jusqu'au coffrets. J'espère qu'il ne s'est pas trompé dans les dimensions.

L'abonnement sera de 6kw ou maximum 9 kw (Maison de 130 m² avec chauffage au sol par PAC air/air.

Si tout se confirme concernant le fait que le compteur soit à l'extérieur, je n'ai juste qu'à mettre l'interrupteur section 63A sur le tableau du bas? C'est EDF qui connecte tout cela?

Merci encore de vos précieuses réponses.

BEN
le 12/07/2010 à 09h24

RE : Hauteur tableau ? Place pour coffret de communication ?

Bonjour

Ok pour la gaine TPC d'arrivée. Le constructeur a du prévoir ce qu'il fallait.

Si le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété, ERDF n'ira pas plus loin. C'est à vous de faire le raccordement au disjoncteur.

Donc :
- dimensionner le câble (en fonction de la longueur de la liaison)
- passer le câble (+ câble HC si nécessaire).
- raccorder le câble au disjoncteur ERDF

D'un autre côté cela simplifie tous les problèmes d'emplacement au niveau de votre GTL.

Pour l'intersectionneur, vu que vous êtes en Hager, je demande à Efred de vous donner une référence (c'est un spécialiste de la marque et pas moi).
L'autre solution pour assurer la coupure d'urgence serait de mettre un disjoncteur instantané type EDF, mais on en revient au même problème : ou poser la platine pour que la commande soit entre 0m90 et 1m80


@+
Carminas
Liens commerciaux
le 12/07/2010 à 09h30

suite

Quelques photos complémentaires en fichiers joints.

EDF me parle donc d'un raccordement avec le disjoncteur et compteur en limite de propriété.

Mais ils m'annoncent que je dois passer les câbles qui relient ce compteur au tableau de la maison.
Savez-vous où je peux trouver ce type de câbles?


Cordialement,

BEN
le 12/07/2010 à 09h35

RE : Hauteur tableau ? Place pour coffret de communication ?

C'est ce que je vous disais juste au dessus.

Il faut du câble type R2V, à acheter chez un grossiste en électricité.

La section dépendra de la longueur et du calibre max du disjoncteur de branchement.
Il faut donc savoir si ERDF vous posera un 15/45A ou un 30/60A, mais en général c'est 30/60A.

Voir tableau joint :


@+
Carminas
le 12/07/2010 à 10h17

RE : Hauteur tableau ? Place pour coffret de communication ?

Doublon
Doublon
Doublon
le 12/07/2010 à 10h34

ref. Inter - Cable et gaine ?

Mille merci's pour ces réponses.

J'attends donc la référence à commander concernant l'intersectionneur.

Le calibre du câble semble être du 58 mm² pour une longueur d'environ 35 m.
Ma gaine n'est pas 90 mais de 53 intérieur.


J'ai dû mal lire le fichier, je recommence:

je pense que pour 35 m de longueur il faut il faut du 16mm² s'il s'agit d'un disjoncteur de 45 A et du 25mm² s'il s'agit d'un disjoncteur de 60A? Est-ce bien cela?

Cordialement,

Benoît
le 12/07/2010 à 13h00

RE : Hauteur tableau ? Place pour coffret de communication ?

Pour 35m c'est bien cela, donc vraisemblablement du 25².

@+
Carminas
le 12/07/2010 à 19h19

RE : Hauteur tableau ? Place pour coffret de communication ?

Re,

pour les nouvelles, je viens de réfléchir au contacteur Jour Nuit pour le cumulus eau chaude. Comment et où je branche les deux fils qui captent l'impulsion?

Je crois que cela va finir avec une deuxième goulotte et une platine ça!
Qu'en pensez-vous?


Merci,

Ben
le 12/07/2010 à 20h10

RE : Hauteur tableau ? Place pour coffret de communication ?

Non pas forcément, le fil se branche sur les bornes C1C2 du compteur ERDF qui est à l'extérieur.
C'est pour cela qu'il faut passer un 2x1,5² en même temps que votre arrivée électrique.

@+
Carminas
le 12/07/2010 à 21h12

RE : Hauteur tableau ? Place pour coffret de communication ?

Bon, en voilà une réponse que je m'étais faite, mais comme je n'y connais rien évidement je m'étais dit que ce n'étais pas possible.

Pour résumer:

- je vais avoir un abonnement de 12 Kw
-les distributeurs de fournitures électriques me conseillent du 16mm², mais je vais confirmer avec consuel ou un électricien pour être sûr (25 ou 16)
- je dois passer un 2*1,5 avec l'alimentation générale pour les bornes C1C2 du compteur
- cela veut dire que le compteur et le disjoncteur abonné se situera dans le coffret en limite de propriété (d'après vous).
- je dois poser un intersesectionnel (si vous avez la référence par votre ami, je la prends) sur la rangée du bas de mon compteur qui récupère l'alimentaion (16 ou 25mm²) qui vient du coffret extérieur et je dois repartir de ce cet inter direction l'alimentaion dans la partie supérieure de mon tableau 16 ou 25mm².

Est-ce que j'ai tout bien compris?

Merci encore Carminas
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 17
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >