Bricoleur du Dimanche

hauteurs avec 2 tableaux électrique sur meme gaine GTL

Par foot98

avatar - foot98
Petit nouveau
Message(s) : 5
03/10/2016 à 21h14
03/10/2016 à 21h14
Bonjour, j'ai deux tableau électriques (un de 4 rangés de 13 modules et le second de 2 rangées de 13 modules) à installer en saillie. Je voudrai savoir si les 2 coffrets peuvent etre placés l'un en dessous de l'autre sur la meme gaine GTL sachant que leur hauteur totale sera égale à 1m et que sur la gaine GTL sera également positionné la platine EDF. La raison de cette question est surtout de savoir si je suis conforme à la norme en terme de hauteur. Ou alors placer l'un des 2 tableaux électriques sur une seconde gaine GTL. D'avance merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9359
03/10/2016 à 23h25
03/10/2016 à 23h25
Bonjour

Les rangées du tableau électrique doivent être placée entre 0,50cm et 1m80 (axe des manettes).
Les tableaux situés entre 0,50cm et 0,90cm doivent être munis d'une porte

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
04/10/2016 à 07h25
04/10/2016 à 07h25
hello


et pourquoi ne pas installer un tableau en 18 modules par rangée ou même 24 modules??


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par foot98

avatar - foot98
Petit nouveau
Message(s) : 5
04/10/2016 à 07h42
04/10/2016 à 07h42
et pourquoi ne pas installer un tableau en 18 modules par rangée ou même 24 modules?? les tableaux ont déjà été achetés
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par foot98

avatar - foot98
Petit nouveau
Message(s) : 5
04/10/2016 à 07h48
04/10/2016 à 07h48
Bonjour, Les rangées du tableau électrique doivent être placée entre 0,50cm et 1m80 (axe des manettes). Les tableaux situés entre 0,50cm et 0,90cm doivent être munis d'une porte Pour ce qui est de la platine ERDF, elle se situera au dessus du premier tableau soit au minimum à 1m80, Pour ERDF cela va t'il poser problème Salutations
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9359
04/10/2016 à 08h05
04/10/2016 à 08h05
Oui la platine ERDF doit se trouver entre entre 0m90 et 1m30

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par foot98

avatar - foot98
Petit nouveau
Message(s) : 5
10/10/2016 à 20h13
10/10/2016 à 20h13
Bonjour, j'ai eu les infos par ERDF, en effet hauteur platine entre 0,90 et 1m80, ils sont venu en face de chez moi et on installé la platine à partir de 0m90, du coup je place un tableau au maximum à 1m80 et le second à coté sur une autre goulotte GTL Merci pour les réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
10/10/2016 à 20h26
10/10/2016 à 20h26
salut
0.90 et 1.80 sont les hauteurs limite de la coupure d'urgence : disjoncteur général ou sectionneur,
tu peux mettre un autre tableau au dessus et en dessous si tu as la place!
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 81