Bonjour à tous,

J'ai changé de logement il y a environ 3 ans. Étant propriétaire, j'ai fait réaliser un certain nombre de travaux par différents corps de métiers (peintre, électricien, carreleur, poseur de cuisine, plombier, etc.). Ces travaux ayant duré sur une période assez longue (plus d'un an je pense), ce logement est encore un peu "tout nouveau" pour moi… Il me reste encore quelques bizarreries à comprendre voire à régler si possible…

Parmi ces bizarreries, je pense avoir un petit souci électrique. En effet, si je touche en même temps ma plaque de cuisson (au gaz, mais bien sûr alimentée en électricité) et ma hotte (qui est une sorte de gros cube en inox), alors je prends un coup de jus, ceci de façon systématique.

Autant vous dire que je n'y connais RIEN en électricité. Je pense donc à un problème de "terre" ou quelque chose du genre… mais tout ça est particulièrement abstrait pour moi… Quant à savoir quel appareil est en cause, voire si le problème est global sur toute la ligne électrique…

Bien sûr, je pourrais faire venir un électricien pour vérifier tout ça… mais auriez-vous quelques conseils à me donner, des tests simples à effectuer pour avoir des pistes ?

Par ailleurs, j'ai un autre souci. D'après ce que j'ai pu lire ici et là, il n'y a théoriquement aucun rapport avec le problème précédent, mais j'avoue que je commence tout de même à me poser la question…

À savoir que j'ai un problème qui ressemble à de l'électricité statique, mais de façon extrêmement aiguë… je ne me suis jamais amusé à compter, mais je pense prendre plus d'une centaine de décharges de ce type par jour. Oui, je crois même que c'est bien plus que ça. Et certaines de ces décharges sont même très fortes. Si je touche l'un des moniteurs de mon ordinateur, outre la décharge, l'image subit un saut sur l'écran, ce qui m'inquiète un peu pour mon matériel…

J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de lien à chercher entre les lignes électriques et l'électricité "statique", mais à ce stade, je commence à douter.

Si vous avez des pistes (ou besoin de précisions) sur l'un de mes deux problèmes, n'hésitez pas, merci d'avance !
(Merci aussi d'adapter vos réponses à mon niveau…) :-)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Harlock84

avatar - Harlock84
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
16/01/2017 à 18h47
16/01/2017 à 18h47
les3c19 a écrit :


tu peux tester la terre directement sur la multiprise sans problème.



Super, merci :-)
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
16/01/2017 à 19h17
16/01/2017 à 19h17
Citation :

Finalement, j'ai démonté ma triple prise. Dans le boîtier ce sont deux fils de terre qui arrivent (je ne sais pas d'où sort celui qui est en trop…). La personne qui a monté l'ensemble a visiblement choisi de brancher le mauvais fil. En utilisant l'autre fil de terre, tout est redevenu OK. Aussi bien au niveau de mes prises que de ma hotte. Ouf !



Bonjour,
Il y a un petit truc qu'il faut rétablir reconnecter le fil vert-jaune que vous pensez être en trop avec un autre vert-jaune pour assurer la continuité de cette terre sur l'autre extrémité de ce conducteur
@+
ou créer un compte pour participer

Par Harlock84

avatar - Harlock84
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
16/01/2017 à 20h29
16/01/2017 à 20h29
Merci Bob35.

Mais si, par exemple, toutes les prises de mon appartement semblent être OK niveau terre, est-ce que ça ne veut pas dire que tout est OK ?

Bon d'accord, il y a aussi les appareils branchés en direct (ce qui ne concerne que la cuisine je crois), mais une fois mon problème précédent réglé, je n'en vois pas d'autre.

De plus, je ne vois pas trop comment faire, techniquement parlant. J'ai bien un fil de terre qui arrive et est relié à ma première prise. Puis ça continue en série (j'espère que c'est le bon terme…) jusqu'à la dernière prise et enfin ça repart (un fil de terre en sortie). Je crains de ne pas avoir de "place" pour insérer ce fil de terre (deux emplacements par prise, désormais tous occupés).

Il vous semble impossible que ce fil de terre ne mène nulle part ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Harlock84

avatar - Harlock84
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
16/01/2017 à 20h30
16/01/2017 à 20h30
Je reposte, car je ne suis pas certain que mon précédent message soit très visible…


J'ai donc utilisé une prise qui se trouve juste à côté. Sur la prise j'obtiens les valeurs "normales".

Mais lorsque je remplace la terre par le montant de la porte, ça me donne :
000 et 013

Ce qui veut dire ?