Installation prise électrique sur four encastrable

Par VonMath

avatar - VonMath
Petite nouvelle
Message(s) : 1
11/07/2016 à 08h34
11/07/2016 à 08h34
Bonjour, J'ai acheté un four encastrable mais il n'y a pas d'embout électrique au bout du câble. Pour info, il y a déjà une prise électrique murale 2p+t et un câble qui sort du four dont les fils sont dénudés. Je ne sais pas comment faire. Merci de votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
11/07/2016 à 10h52
11/07/2016 à 10h52
Bonjour,

2 solutions : (ta prise murale est une 32 A ?)
a) mettre une prise mâle 32A au bout du câble du four.
b) virer la prise murale, et y mettre une sortie de câble. A l'intérieur de la boîte murale, mettre un domino en serrant bien.
Chaque conducteur doit être serré par les 2 vis (recouvrement des conducteurs)

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par Orangeous

avatar - Orangeous
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
11/07/2016 à 12h49
11/07/2016 à 12h49
Si tu as peur de mal utiliser le domino, tu as aussi les bornes wago. Les fils dénudés se clipsent dedans. Et accessoirement, je trouve que ça prend un peu moins de place que les dominos Sourire
ou créer un compte pour participer

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
11/07/2016 à 15h20
11/07/2016 à 15h20
Bonjour,

Des bornes Wago pour du 6mm² je n'ai pas trop confiance.

J'ai peut-être tort ?

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
11/07/2016 à 16h10
11/07/2016 à 16h10
Salut,
Ce sont des Wago pour fil rigide de 2.5 à 6mm2.
Pas de souci avec du 6mm2. Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par Orangeous

avatar - Orangeous
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
11/07/2016 à 16h18
11/07/2016 à 16h18
Bon heureusement j'ai pas de câble supérieur à 6mm² sur mon installation Mouais... Je savais pas qu'il y avait une limite Grand sourire