Bricoleur du Dimanche

LED clignote quand autre circuit allumé

Par sebrat

avatar - sebrat
Petit nouveau
Message(s) : 3
01/10/2016 à 18h32
01/10/2016 à 18h32
Bonjour, j'ai un mystère à résoudre sur lequel je n'ai absolument aucune explication après une journée de recherche. J'ai 2 circuits lumière branchés sur le même disjoncteur : A-Un circuit simple interrupteur, 1 point d' éclairage Economique (testé avec LED et incandescence et rien avec même résultat) B-Un circuit double interrupteur va et vient, 2 points éclairage LED en parallèle Quand la lumière A est éteinte tout se passe bien sur le circuit B Quand A est allumé et B éteint, il y a 1 seul des 2 points qui clignote (1 clignotement toutes les 3 secondes environ). Ceci ne se produit que sur une navette (si je débranche la navette en question sur l'un des 2 va et vient ça ne clignote plus). J'ai vraiment absolument tout vérifié, testé avec LED/Economique/Incandescence avec toujours le même résultat. J'ai changé les va et vient et interrupteurs ... mais nada Au secoure, je ne comprend absolument pas pourquoi j'ai ce dysfonctionnement ? Si il y a une personne qui peux m'eclairer lol Clin d\'oeil Sébastien
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
01/10/2016 à 19h05
01/10/2016 à 19h05
Bonsoir,

Sur l'éclairage du va-et-vient, remplace une des 2 lampes par une "incandescente".
Le problème se produit-il toujours ? si oui tension aux bornes de la lampe.

( à priori, problème de proximité et de capacité entre les conducteurs des 2 circuits, dépend de la longueur des fils en proximité)

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par sebrat

avatar - sebrat
Petit nouveau
Message(s) : 3
01/10/2016 à 19h51
01/10/2016 à 19h51
Bonjour et merci Géryko pour a réponse. Test de remplacement d'une des 2 lampes par une "incandescene" => KO toujours pareil Effectivement les 2 circuits interrupteurs (l'interrupteur simple + un va et vient) passe par la même gaine(5 fils 1,5 mm) donc sont l'un contre l'aure sur une distance de 10 mètres environ). Donc cela proviendrait de la ? ça se comporte comme un condensateur ? Week end prochain je refais donc le câblage pour de ce câble en séparant l'interrupteur simple et le va et vient et je tient informé du résultat.
ou créer un compte pour participer

Par sebrat

avatar - sebrat
Petit nouveau
Message(s) : 3
02/10/2016 à 21h21
02/10/2016 à 21h21
Géryko a écrit :

Bonsoir, Sur l'éclairage du va-et-vient, remplace une des 2 lampes par une "incandescente". Le problème se produit-il toujours ? si oui tension aux bornes de la lampe. ( à priori, problème de proximité et de capacité entre les conducteurs des 2 circuits, dépend de la longueur des fils en proximité)

Alors la je dis : MONSIEUR Gériko. Je viens effectivement de changer mon câble 5 brins (commande du va et bien + interrupteur simple) par 2 câbles de 3 brins et magique !!! cela fonctionne. Donc c’était bien un problème de proximité et de capacité. Première foi que je tombe la dessus !. Encore un grand merci Gériko pour ta précieuse aide Clin d\'oeil Sébastien
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
03/10/2016 à 10h05
03/10/2016 à 10h05
Bonjour,

Heureux pour toi que ça fonctionne.
Merci pour le retour.

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 349