Bricoleur du Dimanche

Leds et transfo.

Par biloulou

avatar - biloulou
Promoteur
Message(s) : 5789
19/06/2015 à 20h56
19/06/2015 à 20h56
Bonjour,

Petit soucis avec des ampoules led 12 V, 1.4 W et 120 lumen pour tout dire, je suppose que les ampoules fonctionnent en alternatif.
Je possède un transfo de tableau 230 V en entrée, 12 ou 24 V en sortie.
J'ai branché une ampoule led sur ce transfo en 12 V et après quelques secondes cette ampoule s'est mise à fumer.
J'ai mesuré la tension de sortie du transfo, 14.8 V pour la sortie 12 V et 28 V pour la sortie 24 V.

Je suppose que la tension de sortie est trop élevée pour ce genre d'ampoule mais y a-t-il une solution simple à mon problème d'autant plus que les ampoules sont amenées à rester allumées plusieurs jours de suite.

D'avance je vous remercie,

A+

Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.
Proverbe Chinois
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par denisp

avatar - denisp
Chef de chantier
Message(s) : 633
19/06/2015 à 23h14
19/06/2015 à 23h14
bonjour

Et si tes ampoules étaient tout simplement alimentées en continu (ça expliquerait qu'elles aient grillées).
La différence de tension du transformateur n'aurait pas fait grillée tes ampoules.

As tu des références sur tes ampoules?

Bonne soirée
de
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/06/2015 à 10h06
20/06/2015 à 10h06
Salut,

Je ne connais pas d'ampoules leds polarisées et donc en courant continu.. Par contre sur des rubans leds "oui"

Je pense gaston que tu as raison...la charge mise en sortie de transfo fait en général chuter la tension notamment avec des sources halogènes... Avec ta led, les 1,4W ne fait par chuter cette tension et elle prend directe dans ses gensives les 14V...et là elle n'a pas aimé.

Il te faut acheter une alim spécifique stabilisée ayant généralement une tolélance de + ou - 0,3V et non pas comme avec ton transfo +2V
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
20/06/2015 à 11h07
20/06/2015 à 11h07
Bonjour,
Citation :

Je ne connais pas d'ampoules leds polarisées et donc en courant continu..


En 12V, je connais des ampoules LED pour AC exclusivement, celles pour AC/DC et enfin d'autres en DC exclusivement (en brochage GU5.3).

Citation :

Avec ta led, les 1,4W ne fait par chuter cette tension et elle prend directe dans ses gensives les 14V...et là elle n'a pas aimé.


Les ampoules LED que je connais en 12Vac supportent généralement jusqu'à 17V, donc à mon avis, 14.8V ça ne doit pas poser de problème. Ceci pour les ampoules GU5.3 toujours, s'il s'agit d'un autre type, il faudrait préciser.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par biloulou

avatar - biloulou
Promoteur
Message(s) : 5789
20/06/2015 à 20h47
20/06/2015 à 20h47
Bonjour,

Merci les gars le moins que l'on puisse dire c'est que c'est rapide.
Concernant la led en question, si je vois bien la marque c'est Light Topps, made in China.
Led munie de deux pin pour soquet GY4, longueur totale 34 mm, diamètre 11 mm, éclairage sur 240 °, non dimmable, de type économique A++.

denisp a écrit :

Et si tes ampoules étaient tout simplement alimentées en continu (ça expliquerait qu'elles aient grillées).


Le transfo est bel et bien en alternatif, j'ai mesuré la tension de sortie avec deux multimètres différents.

10doigts a écrit :

Je pense gaston que tu as raison...la charge mise en sortie de transfo fait en général chuter la tension notamment avec des sources halogènes... Avec ta led, les 1,4W ne fait par chuter cette tension et elle prend directe dans ses gensives les 14V...et là elle n'a pas aimé.


Je pense que c'est bien la raison, j'ai fouillé un peu sur le net ce midi et j'ai trouvé les mêmes infos.

cjupiter a écrit :

En 12V, je connais des ampoules LED pour AC exclusivement, celles pour AC/DC et enfin d'autres en DC exclusivement (en brochage GU5.3).


Je possède ce type d'ampoules mais elles ne conviennent, trop encombrantes et trop puissantes.

Et bien, je vais donc encore devoir ouvrir la bourse pour acquérir un nouveau transfo.

Encore merci pour vos informations et A+

Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.
Proverbe Chinois
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/06/2015 à 21h03
20/06/2015 à 21h03
Salut Gaston

Je pense que c'est celle-ci mais j'ai un problème de traductiomètre
Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par biloulou

avatar - biloulou
Promoteur
Message(s) : 5789
21/06/2015 à 18h56
21/06/2015 à 18h56
Bonjour,

Bravo JL Top ! c'est bien elle, un peu plus de 5 € dans le rayon ampoules leds d'une GSB la plus proche de chez moi, pas de transfo pour l'accompagner.

J'irai voir chez un vendeur de matériel électrique mais il me faut traverser la ville (2 Km et 10 à 15 minutes) mais au moins j'aurai ce qu'il me faut.

Encore merci et A+

Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.
Proverbe Chinois