Bricoleur du Dimanche

longueur de câble

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
04/12/2016 à 13h28
04/12/2016 à 13h28
coucou

je devrais tirer une ligne sur 130 m

installation standard; chauffage électrique entre saison, frigo, congel, tv; ordi, lumières, machine a laver, micro onde
peut être plaque électrique + four et bien sur de l'outillage électrique a l'occasion

quelle section de câble ? je ne pourrais pas demander le triphasé ce qui me permettrait un câble plus fin

merci


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
04/12/2016 à 13h33
04/12/2016 à 13h33
Bonsoir

En supposant que vous ayez un DB 30/60A qui est le standard actuel ENEDIS, avec une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%
- 2x95² cuivre
ou
- 2x120² alu

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10073
04/12/2016 à 17h03
04/12/2016 à 17h03
Salutatous

Ok pour le 95 cuivre, mais je trouve 150 alu (issu d'un tableau sur un autre site qui donne le 120 alu pour 124m maxi)

@micalement

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
04/12/2016 à 17h10
04/12/2016 à 17h10
On est d'accord, j'ai arrondi car le calcul donne avec 120² alu sur 130m donne 2,1% maxi de chute de tension. Honte
Vu le degré d’imprécision du calcul, cela me semble acceptable
Mais si on applique la préconisation au sens strict, tu as raison, il faut du 150² alu.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
05/12/2016 à 10h47
05/12/2016 à 10h47
coucou

merci bien

c'est pas énorme cela ?


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10073
05/12/2016 à 13h07
05/12/2016 à 13h07
coucou


Non, ce n'est pas trop gros.

2% de chute de tension, sur 240V ce n'est pas beaucoup en chiffres, c'est vrai, certains ont des câbles trop faibles et leur chute de tension est toute autre


C'est ce qui te permet de ne pas avoir de chute de tension significative lorsque tu utilise des appareils gourmands ou quand la conso totale s'approche de celle de ton abonnement.


@micalement

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
05/12/2016 à 13h17
05/12/2016 à 13h17
coucou

il y 14 ans j'ai alimenter les 2 maisons qui n'avaient pas le courant en triphasé sur 100 m avec du 4 x 35 ² et je n'ai jamais eu de chute de courant

2 chauffe eau, 2 cuisinères électrique, 1 machine a laver, 1 accumulateur de 8kW et tout les reste usuel dans une maison normale

je vais mesurer plus précisément la longueur cet après midi
https://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/unites/infos/section_cables/pdf/La%20section%20des%20cables%20electriques.pdf




Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
05/12/2016 à 13h27
05/12/2016 à 13h27
Oui mais en tri jusqu'à 18kVA, la chute de tension est 2 fois moindre et l'intensité maxi est 2 fois plus faible

On peut donc avoir des conducteurs de section divisée par 4 par rapport à du mono.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
05/12/2016 à 15h05
05/12/2016 à 15h05
coucou

voila je viens de mesurer

105 m

en 12 je devrais pouvoir monter jusque 130 m avec du 50²
en 13 125 m avec du 70²

si j'en crois le tableau

Images jointes :

La section des cables electriques - Google Chrome 2016-12-05 13.52.25.png

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10073
05/12/2016 à 16h17
05/12/2016 à 16h17
coucou


ce qu'il faut prendre :

Images jointes :

section EDF.jpg

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
05/12/2016 à 19h17
05/12/2016 à 19h17
Bonsoir

Je plussoie vigoureusement ! avec RFCO

Le tableau que vous avez mis est fait avec une hypothèse de chute de tension maxi de 3%
Il ne convient pas pour un branchement qui doit être fait avec une hypothèse de chute de tension maxi de 2%

Si vous avez 105m :
- 2x70² cuivre (entre 83m et 117m)
- 2x120² alu (entre entre 98m et 124m)

Avez vous bien pris en compte la descente et la remontée dans les 105m ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
14/12/2016 à 15h56
14/12/2016 à 15h56
coucou

pas facile a trouver le câble 2 x 70 en cuivre de même le 2 x 95 en alu

est ce qu'on peut me donner les coordonnées exactes de ces produits pour faciliter les recherches


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
14/12/2016 à 19h55
14/12/2016 à 19h55
Par exemple

2x70² cuivre
1x 95² alu il faut en prendre 2

J'ai prix au hasard le premier site que j'ai trouvé sous Google
On doit pouvoir faire mieux côté prix, mais cela vous donnera les références

On voit que le cuivre est 4 fois plus cher

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10073
14/12/2016 à 20h13
14/12/2016 à 20h13
hello

sans négo, je touche le 1x95 alu à 2.26 H.T./m


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
15/12/2016 à 11h28
15/12/2016 à 11h28
coucou

je suis un ignare, les borniers vont ils accepter le 95²

j'ai lu qu'il fallait soit une pièce intermédiaire entre le cuivre et l'alu, soit une graisse ? quelle est la meilleure formule

j'avais vu le site cité par Carminas, mais je cherchais tout bêtement 2 X 95² sans trouver


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10073
15/12/2016 à 12h24
15/12/2016 à 12h24
hello


il faut des fouets de raccordement

aucun élément (DB, inter sectionneur) n'accepte de section supérieure à 35mm² (et même là, c'est hard à raccorder)

avec des fouets, aucun soucis, car le bout est constitué de fil souple

voir par exemple chez michaud (ref k127)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...