Bonjour,

Bricoleur, Je voudrais mettre au normes NF 15-100 l'Electricité de mon nouveau appartement (pour info 75m2). Il en a vraiment besoins les installations date des années 1970 Grand sourire

voilà le tableau électrique :



-en enlevant la tapisserie j'ai remarqué qu'il n'y a aucun boitier de dérivation dans aucun mur et aucune pièce !
-dans certaines pièces il y a des prises avec terre et d'autres où il y a que des prises sans terre! lumières pareil
-les gaines électriques sont visibles depuis le boitier électrique et vont dans le mur
-je ne sait pas trop par où passent les gaines électriques
-le boitier de branchement (edf) n'est pas scellée!

je ne sais pas par où commencer, j'ai fais un nouveau schéma lumières prises etc.
ne sachant pas par où passent les gaines électriques puis-je faire les saignées par dessus ?

toute aide, conseil est bienvenu

Je vous remercie d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
14/02/2017 à 11h22
14/02/2017 à 11h22
batour a écrit :


voici un plan que je viens de faire represantant l'état actuel de l'installation électrique:


En gras sont les murs porteurs le reste des cloisons



Bonjour,

Tu noteras que la totalité de tes prises sont sur des murs, et pas des cloisons
Fais une recherche de pieuvre électrique sur le Net, tu comprendra comment c'est fait.

En gros, les circuits sont prévus avant construction (que se soit murs ou plafonds) puis pris dans le béton.
Les connexions sont forcément faites quelque part, dans une boite. Donc voir ce qu'il y a dans les pots de centre (en principe, ça passe dans les plafonds).
Normal que tu n’aie pas trouvé de boite dans tes cloisons, ce n'est pas comme ça que c'est fait.

A ta place (et je l'ai été pour tout te dire), je chercherai pour voir ce qui est "récupérable".
Est ce que tu as la place de repasser le terre (c'est ce que tu veux faire d'après ce que j'ai compris) et où
Il faut que tu essaye de repartir au maximum de l'existant.
Devine pourquoi les modifs ont été faites en apparent Hum-hum !

Autre info : faire des saignées dans un plafond/mur en copro, c'est strictement interdit (ils ne t'appartiennent pas)
Il faut au minimum que ce soit validé par un pro et que tu aie l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires auparavant Sourire
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
14/02/2017 à 11h32
14/02/2017 à 11h32
salut
dans les années 70 on partait du tableau et de prise en prise et de lampe en lampe,
pour les prises repiquages dans les prises,.
Pour les lampes plusieurs façons: soit au centre si pot de centre; soit aux inters voir aussi neutre en repiquage lampe.
ou créer un compte pour participer

Par batour

avatar - batour
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
16/02/2017 à 13h31
16/02/2017 à 13h31
les3c19 a écrit :

salut
dans les années 70 on partait du tableau et de prise en prise et de lampe en lampe,
pour les prises repiquages dans les prises,.
Pour les lampes plusieurs façons: soit au centre si pot de centre; soit aux inters voir aussi neutre en repiquage lampe.



Bonjour,

c'est exactement ça, je viens de voir de plus prêt en tirant un peu les fils, ils sont tous interconnectés de prise en prise etc.

est-ce que je pourrais faire un câblage de prise en prise ou c'est interdit? je crois qu'on peut mais pour être sûre

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
16/02/2017 à 17h29
16/02/2017 à 17h29
Bonjour,

Tu peux repiquer d'une prise sur l'autre, c'est même prévu pour.
Bien choisir le modèle avant, c'est plus ou moins facile.

Mais en regardant de plus près les schémas, je partirai sur une mise en sécurité et pas une rénov totale.
Repasser les circuits de volets, rien que ça Mouais...
ou créer un compte pour participer

Par batour

avatar - batour
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
20/02/2017 à 16h25
20/02/2017 à 16h25
Bonjour

pour les circuits spécialisés comme lave linge, lave vaisselle, four:
il faut du 20A 2.5mm ou 16A 1.5mm ?

Merci
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
20/02/2017 à 17h54
20/02/2017 à 17h54
batour a écrit :

Bonjour

pour les circuits spécialisés comme lave linge, lave vaisselle, four:
il faut du 20A 2.5mm ou 16A 1.5mm ?

Merci




hello

du 2,5 impératif avec 20A maxi


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par batour

avatar - batour
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
21/02/2017 à 15h07
21/02/2017 à 15h07
efred a écrit :

batour a écrit :

Bonjour

pour les circuits spécialisés comme lave linge, lave vaisselle, four:
il faut du 20A 2.5mm ou 16A 1.5mm ?

Merci




hello

du 2,5 impératif avec 20A maxi


@+



merci bien

chaque circuit sur un interrupteur différentiel de type A 30mA ?
ou créer un compte pour participer

Par batour

avatar - batour
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
21/02/2017 à 15h59
21/02/2017 à 15h59
re Bonjour

Pour remplacer les fils et/ou acheminer de nouveau fils dans les gaines, En sachant que je dois tirer les fils dans les gaines d'origine (existantes), devrais-je acheté des câbles électriques (fils isolés) ou passer des fils simplement?
je me demande aussi jusqu'à combien de câbles ou fils je pourrais passer dans une gaine existante?

pour info: je viens d'acheter un produit "capricap" un lubrifiant pour faciliter les acheminements Cool , j'espère qu'il me sera utile. Et aussi un tire fil en nylon

Merci
Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
21/02/2017 à 16h42
21/02/2017 à 16h42
Bonjour,

Ce sera plus facile avec des fils que du câble. La protection mécanique du câble le rend plus difficile à "faire tourner" (et concrètement ça ne te sert à rien)

La nbre de fils dépend de la taille des conduits et du nombre de zig et de zag qu'ils peuvent faire (dans une pieuvre tu ne devrait pas en avoir trop).
Ca dépend aussi de la réserve qu'il y avait au départ.

Tu n'es pas obligé de mettre un inter diff par circuit (c'est une question de sélectivité), par contre gaffe au type sur les circuits ou il y a des appareils avec de l'alim électronique (comme tu n'en parle pas).

On est plus dans les années 70 Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par batour

avatar - batour
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
28/02/2017 à 14h58
28/02/2017 à 14h58
Bonjour,

Pour l'emplacement TV dans le séjour, je voudrais dédié un circuit spécialisé pour les Prises de la TV, Boxe, Player, Console, Télephone, etc. en tout maximum 8 prises, je me demande si je dois câbler avec du 1.5mm2 16A ou du 2.5mm2 20A ?

et aussi je me demande dans la cuisine un circuit : 1 prise hotte (à 1m80 su sol) + 4 prises plan de travail câbler en 1.5mm2 16A ou 2.5mm 20A ???

sur le plan de travail maximum de prises autorisées est de 4 ?

Merci de votre intérêt
Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
28/02/2017 à 16h12
28/02/2017 à 16h12
batour a écrit :

Bonjour,

Pour l'emplacement TV dans le séjour, je voudrais dédié un circuit spécialisé pour les Prises de la TV, Boxe, Player, Console, Télephone, etc. en tout maximum 8 prises, je me demande si je dois câbler avec du 1.5mm2 16A ou du 2.5mm2 20A ?

et aussi je me demande dans la cuisine un circuit : 1 prise hotte (à 1m80 su sol) + 4 prises plan de travail câbler en 1.5mm2 16A ou 2.5mm 20A ???

sur le plan de travail maximum de prises autorisées est de 4 ?

Merci de votre intérêt
Cordialement



pour derriere la télé, mettre du 1,5 limitera à 8 Prises


Pour la cuisine et surtout le plan de travail c'est obligatoirement du 2,5



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
28/02/2017 à 19h38
28/02/2017 à 19h38
Bonsoir

Pour compléter pour la cuisine.
Le circuit de la cuisine, obligatoirement en 2,5², doit comporter 6 prises maxi.

S'il vous en faut plus, en particulier pour votre plan de travail, il faut les mettre sur un autre circuit, éventuellement commun avec d'autres pièces

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par batour

avatar - batour
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
01/03/2017 à 02h24
01/03/2017 à 02h24
Bonjour,

Voici mon nouveau plan(schéma) concernant les circuits des prises de courants:

chaque couleur représente un circuit
les circuits qui font zigzag sont ceux qui passe par le plafond avec ceux des lumières



0) n'hésitez pas à me dire se que vous en penser svp

1) Est-ce que je pourrais utiliser des bornes du type Wago, lorsque par exemple il faut que je passe par dessus 3 fils de 2.5mm2 dans une gaine existante un nouveau circuit de 3 fils de 2.5mm2 qui traversent plusieurs boites d'encastrement existant de prises, quand ça devient difficile à tirer, arrivé à une boite mettre une borne wago, raccorder et passer ce nouveau circuit mais à partir de cette dernière boite ? Sans voix

2) si non en générale lorsqu'on passe les fils/câbles dans une gaine existante, on fait passer fil par fil ou les trois fils (ph+N+T) en même temps?

3) Dans cette installation existante il n'y a finalement aucune boite de dérivation, que du repiquage prises de courant et lumière, est-ce que je pourrais employer la même méthode et utiliser des bornes du type wago en guise de boite de dérivation au besoin?

4) Pour les fils et câbles existant par exemple ceux du circuit lumière 1.5mm2 ou bien circuit plaque de cuisson 6mm2 dois-je les changer absolument par de nouveaux fils/câbles ou simplement rajouter un fil terre ? (je ne cherche pas à me faciliter le travail, c'est pour éviter du gaspillage matériel temps et argent ) Clin d\'oeil

merci

Je vous souhaite une excellente journée


ou créer un compte pour participer

Par batour

avatar - batour
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
01/03/2017 à 02h59
01/03/2017 à 02h59
hâte de commencer Grand sourire
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
01/03/2017 à 08h22
01/03/2017 à 08h22
Bonjour

1/ Oui vous pouvez.
Mais essayez de limiter les connexions intermédiaires inutiles

2/ En général :
On enleve les fils existants en laissant un tire fil
On repasse l'ensemble des fils à l'aide du tire fil

Sauf si vraiment il y a beaucoup de mou dans la gaine (par exemple si c'est du 25)

Mais vous pouvez toujours tenter de passer les fils un par un avec un bon tire fil nylon et du lubrifiant. Mais le risque de coincer existe, surtout s'il y a beaucoup de coudes

3/ Vous pouvez utiliser des boitiers d'encastrement comme boite de dérivation.
Mais je vous conseille de prendre des boites des profondeur 50 si vous pouvez.
Cela facilitera les choses

4/ S'ils sont en bon état vous pouvez les conserver et n'ajouter que le fil de terre

Carminas
ou créer un compte pour participer