Mise en sécurité d’une installation électrique des années 1960

Par TOUF06

avatar - TOUF06
Petit nouveau
Message(s) : 4
12/10/2017 à 20h19
12/10/2017 à 20h19
Bonjour à tous, Je rénove mon appartement se trouvant dans un immeuble construit en 1964. Il s'agit d'une installation avec des prises et interrupteurs ARNOULD équipés individuellement d'un fusible de protection. Pas de tableau électrique, uniquement le 500 mA en tête d'installation ! Un énorme "sucre" avec toutes les phases, un autre avec tous les neutres. J'ai réussi à appairer chaque circuit. Il n'y a pas d'éclairage au plafond dans les chambres, couloir et salle à manger; uniquement des prises commandées et prises simples. Il n'y a qu'une phase par pièce, alimentant toute les prises de ladite pièce (simples et commandées) et interrupteurs de cette même pièce. Je sais que l'idéal serait de tirer une deuxième phase par pièces pour séparer éclairage et prises. Comment faire pour mettre en sécurité simultanément les deux circuits ? Mille merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
12/10/2017 à 20h23
12/10/2017 à 20h23
Bonsoir

La séparation prises/éclairage ne fait pas partie des recommandations dans le cadre d'une mise en sécurité.

Ce qui est important c'est :
- d'avoir en amont un disjoncteur de calibre adapté à la plus pertite section présente sur le circuit
- une protection différentielle 30mA
- des prises reliées à la terre (a minima dans cuisine et sdb mais dans l'idéal partout)

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par TOUF06

avatar - TOUF06
Petit nouveau
Message(s) : 4
12/10/2017 à 20h33
12/10/2017 à 20h33
Bonsoir et merci de votre réponse, Concernant le tirage de la terre pour les prises (elle y est déjà dans la cuisine mais pas dans la SDB°, auriez vous une astuce pour rajouter ce câble ou faut il enlever les fils actuels pour retirer les 3 sections ensemble ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
12/10/2017 à 23h24
12/10/2017 à 23h24
En général on utiliser les fils en place pour retirer les nouveaux.
On enlève les fils en place tout en laissant un tire fils
On utiliser le tire fils pour repasser les nouveaux fils

Ne pas hésiter à être à deux : un qui tire et un qui pousse et à utiliser du lubrifiant type Yellow
Si les gaines sont trop petites, vous pourrez remplacer 2 conducteurs en 2,5² par 3 conducteurs en 1,5² en limitant le calibre du disjoncteur à 16A.

Sinon on peut toujours ajouter une terre en apparent avec une moulure et n'encastrer qu'entre la moulure et la prise.
Tout dépend de l'aspect esthétique recherché

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par TOUF06

avatar - TOUF06
Petit nouveau
Message(s) : 4
09/05/2018 à 16h37
09/05/2018 à 16h37
Bonjour CARMINAS, Dans cette rénovation, je voudrais créer un tableau électrique secondaire dans la cuisine. J'ai plusieurs schémas que vous avez réalisé. Dans un schéma, le tableau secondaire est branché directement sur le bornier du tableau principal. Sur un second schéma, il y a un disjoncteur 40A dans le tableau principal sur lequel est branché le tableau secondaire. Lequel choisir ? Cela dépend de quoi ? Merci par avance
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
09/05/2018 à 22h26
09/05/2018 à 22h26
Bonsoir

La norme a évolué à ce sujet en 2010.
La bonne version est celle avec un disjoncteur
Je suppose que l'autre est plus ancienne.

Carminas
ou créer un compte pour participer