Bricoleur du Dimanche

Mise en sécurité installation éléctrique.

Par gusscorp

avatar - gusscorp
Apprenti bricoleur
Message(s) : 33
25/01/2015 à 19h19
25/01/2015 à 19h19
bonjour a tous et a toutes,

j'occupe actuellement un logement au 3 ème et dernière étage d'environ 60 m² 1 pièces salon/cuisine, 2 chambres, 1 "placard", 1 SDB.

Actuellement mon installation électrique est a l’extérieur de l'appartement sur le palier et est en 3 parties. Il y a un seul différentiel 30mA type A de 40A pour l'ensemble de l'installation.

le disjoncteur de branchement est au RDC, l'alimentation jusqu’à l'étage est faites par un câble sous gaine de 2*10mm², ce câble a était changé en 2010 par l'ancienne proprio.

je joint un tableau pour résumé l'ensemble des branchement actuel. (Ampérage, puissance section des câbles.)

Je souhaite faire un seul tableau a l’intérieur.

pour cela je dispose,
- 1 tableau 3 rangées 13 modules
- 2 différentiel 30 mA 40 A type A
- 2 différentiel 30 mA 40 A type AC

J'ai essayer de faire une répartition sur 3 différentiel je joint un tableau

ma répartition est elle plausible, faudrait'il rajouter un autre différentiel. la répartition est elle la bonne entre les type A et AC....

Merci d'avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.



Images jointes :

tableau 1.jpg tableau 2.jpg tableau elec.PNG projet futur tableau.PNG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9390
25/01/2015 à 19h38
25/01/2015 à 19h38
Bonsoir

Le 1er type A est trop chargé
Déplacez le chauffe-eau et la clim sur le dernier ID

A noter que si vous voulez partir sur plusieurs différentiels, il est impératif que vous appairiez correctement phase et neutre de chaque circuit
Pas toujours évident sur une ancienne installation

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par gusscorp

avatar - gusscorp
Apprenti bricoleur
Message(s) : 33
25/01/2015 à 19h56
25/01/2015 à 19h56
J ai de la chance il s'agit d'une installation qui a évoluer mais tous les fils sont en bon état en 2,5mm² même la lumière....
le code couleur est toujours le même et il y a même une couleur distincte pour la lumières et les interrupteur.

Quand nous avons emménager les neutres était tous relié ensemble et les phases étaient protégé par des fusibles, j'ai donc changé pour des disjoncteurs et j'ai du identifier toutes les paires....

en tout cas merci je vais revoir ma répartition
ou créer un compte pour participer

Par Mika 63

avatar - Mika 63
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
25/01/2015 à 21h47
25/01/2015 à 21h47
bonsoir! La protection envisagée pour ta plaque de cuisson est trop faible pour celle ci. Pour avoir une idée des protections a envisager tu divises ta puissance par 230 pour avoir le calibre de ton disjoncteur. (5000/230 : 22) soit un 25 A. ce qui pose le problème de la section des fils : pour un 25A il faut du 4mm2 . Pour le reste, prévoir l'équilibrage des ID en dispatchant les spécialisées sur tous les ID et faire de même avec les circuits prises et lumières d'une même pièce
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par gusscorp

avatar - gusscorp
Apprenti bricoleur
Message(s) : 33
26/01/2015 à 20h08
26/01/2015 à 20h08
Bon après vérification du câblage four et plaque j ai constaté un branchement fondu..... Du coup j ai retirer des câbles en 6mm pour la plaque et le four. Je vais pouvoir adapter les disjoncteur.
Et demain je revoi ma copie pour ma repartission.
Si quelqu'un peut me confirmer les équipements qui doivent obligatoirement branché sur un diff de type A .
Merci

Images jointes :

IMG_20150126_195907.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Mika 63

avatar - Mika 63
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
26/01/2015 à 20h18
26/01/2015 à 20h18
La plaque de cuisson et le lave linge doivent obligatoirement être sur un type A, tout le reste peut être sur un Ac
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , Tiafel

Visiteurs non identifiés : 104