Bricoleur du Dimanche

Modification circuit avec télérupteur

Par RL34

avatar - RL34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
19/11/2017 à 23h17
19/11/2017 à 23h17
Bonjour à tous,

Ma problématique du jour concerne un circuit d’éclairage extérieur commandé par un télérupteur actionnant un contacteur de puissance qui alimente 4 circuits.

Lors de l’installation, alimentation en triphasé de 6 spots halogènes de 1500W chacun.

Aujourd’hui, la même installation est passé en monophasé et alimente 6 projo à LED de 50W chacun.

- Le contacteur de puissance (télémécanique) est alimenté en haut par les 3 fils rouge aux points 1, 3 et 5 et distribue sur 4 DJ par les points 2, 4 , 6 et 14.

- Le télérupteur (Moeller) est branché de la manière suivante :
o En haut le fil bleu est relié à la barre de neutre et le fil mauve en A1 part dans le réseau.
o Le bas est relié au contacteur de puissance avec le fil bleu vers le point A2 et le fil orange alimente vers le point A1 après pontages des bornes 5 et 13.

Ma question est donc comment est ce que je peux rebrancher mon circuit lumière extérieur avec un seul DJ 16A et un télérupteur ? Et si oui, comment en partant de ce que j’ai ?

Pour accompagner la description, la photo des éléments en PJ.

Merci d'avance!

Images jointes :

Circuit projo ext..jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
20/11/2017 à 05h03
20/11/2017 à 05h03
salut

après avoir vu la protection des 3 fils rouges on pourra dire comment faire car il y a plusieurs possibilités
et nous dire aussi si le contacteur est bien en 230 volts et non en 380 volts
ou créer un compte pour participer

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
20/11/2017 à 07h11
20/11/2017 à 07h11
bonjour, question importante, avez-vous encore du triphasé chez vous ou l'avez-vous entièrement supprimé ( erdf) et passez toute l’installation en mono ? car s'il y a encore du triphasé, avec une mauvaise manip vous risquer de passer toute votre maison en 380v et faire de dégâts dans votre installation électrique

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
20/11/2017 à 08h26
20/11/2017 à 08h26
salut
début de réponse
jlfa a écrit :

bonjour, question importante, avez-vous encore du triphasé chez vous ou l'avez-vous entièrement supprimé ( erdf) et passez toute l’installation en mono ? car s'il y a encore du triphasé, avec une mauvaise manip vous risquer de passer toute votre maison en 380v et faire de dégâts dans votre installation électrique



RL34 a écrit :



Aujourd’hui, la même installation est passé en monophasé et alimente 6 projo à LED de 50W chacun.


ou créer un compte pour participer
Annonce

Par RL34

avatar - RL34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
20/11/2017 à 09h42
20/11/2017 à 09h42
Bonjour,

La maison est passée en monophasé il y a 12 ans, mais de manière sommaire, changement de compteur EDF, regroupement des 3 phases en tête d’installation et ajout d’un interdif 63A.

Les fils rouges ne sont pas protégés en amont. Ils arrivent directement des 3 ex phases. La protection des circuits vient ensuite avec les DJ.

Contacteur de puissance et télérupteur était en 380, sont maintenant en 220.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
20/11/2017 à 09h46
20/11/2017 à 09h46
re
et qu'est ce qui ne fonctionne pas?
ou créer un compte pour participer

Par RL34

avatar - RL34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
20/11/2017 à 09h50
20/11/2017 à 09h50
En l'état, tout fonctionne, mais je souhaite "moderniser" un peu mon tableau et donc supprimer le contacteur de puissance et regrouper les 4 circuits "historique" sue un seul DJ
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
20/11/2017 à 10h40
20/11/2017 à 10h40
tu relis les 4 fils, avec un dominos ou waggo, qui sont raccordés sur les 4 bornes du contacteur tu mets un 4° fil pour le raccorder sur la borne du télérupteur à la place de celui qui va sur le contacteur
tu supprime 2 fils rouges et tu en garde un que tu mets sur la 2° borne du contact du télérupteur.
ou créer un compte pour participer

Par RL34

avatar - RL34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
20/11/2017 à 11h26
20/11/2017 à 11h26
OK, mais j’ai du mal à suivre.

Je vire le contacteur, je conserve une de ses alimentations (en rouge) pour aller me connecter sur la seconde borne du télérupteur. Celle qui pour le moment donne le N au contacteur ? J’alimente le télérupteur en 220 sans passer par un DJ ?

Je relie les 4 fils qui sont raccordés aux 4 bornes du contacteur pour aller sur la borne A2 ? Donc le télérupteur est placé avant le DJ ?

Je nage ! Si tu peux m’éclairer ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
20/11/2017 à 12h17
20/11/2017 à 12h17
il faut passer le fil rouge conservé par un DJ
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par RL34

avatar - RL34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
20/11/2017 à 14h20
20/11/2017 à 14h20
OK pour le fil rouge et le DJ que je mets sur la borne 2 du télérupteur mais le reste n’est pas clair pour moi.
Je penses que se sont les neutres branchés sur ce télérupteur qui me perturbent.

J'ai deux autres circuits avec télérupteur (juste en dessous).
Les phases sorties du DJ sont reliées en 2 et repiquées en A2 sur les télérupteurs.
Les A1 sont en mauve et les 1 en orange. Mauves et oranges partent vers le circuit.
Est ce que c'est ce qu'il faut faire, et donc connecter en 1 les fils oranges (via un domino) qui sortaient des DJ ?

Voir photo en PJ.

Images jointes :

Circuit projo ext branchement.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
20/11/2017 à 17h15
20/11/2017 à 17h15
re
quand il y a un pont pour la phase entre 2 plots du télérupteur c'est un câblage dit trois fils neutre au BP et aucun neutre au télérupteur
ou créer un compte pour participer

Par RL34

avatar - RL34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
20/11/2017 à 18h13
20/11/2017 à 18h13
OK. donc on peut câbler avec ou sans neutre au télérupteur. et dans ce cas la le neutre va au BP. Excuse mon ignorance mais c'est quoi BP?

Par contre est ce que le câblage sur la photo est correct ?
Si oui, ou est ce que je connecte le neutre sortie du DJ?
Si non, peux tu me réexpliquer ce qu'il faut faire?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
21/11/2017 à 08h26
21/11/2017 à 08h26
RL34 a écrit :

OK. donc on peut câbler avec ou sans neutre au télérupteur. et dans ce cas la le neutre va au BP. Excuse mon ignorance mais c'est quoi BP?

Par contre est ce que le câblage sur la photo est correct ?
Si oui, ou est ce que je connecte le neutre sortie du DJ?


salut
BP = Bouton Poussoir
pas besoin du neutre sous le disjoncteur il est déjà mis au dessus avec barrette de couplage (bleue)
tout le reste n'est pas bon

-supprimer tous les fils noirs,je dis bien tous
-débrancher les fils sous les 3 disjoncteurs barrés plus celui qui est sous le disjoncteur hager
-les relier (total 4 fils + 1)sur un waggo ou domino avec un fil qui va aller sur le fil orange en haut du télérupteur v
-enlever le contateur
- mettre le fil rouge conservé en haut du disjoncteur
-faire la liaison phase depuis le bas du disjoncteur au télérupteur borne basse
- ne pas faire de liaison neutre sous le disjoncteur
ou créer un compte pour participer

Par RL34

avatar - RL34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/11/2017 à 12h10
21/11/2017 à 12h10
Bonjour,

-Je supprime les fils noirs et le contacteur.
-Je connecte un fil rouge en haut du DJ hager. Je relie la base du DJ à la borne 2 du télérupteur, à la place du bleu.
-Je déconnecte tout les oranges sous les 4 DJ et les relie entre eux puis en haut du télérupteur. Tu me dis sur le fil orange mais pour le moment en haut il y à du bleu et du mauve. Je conserve le mauve et vais sur la borne 1, à la place du bleu ?
-J’alimente le DJ en neutre par la barrette en haut mais je ne la fait pas ressortir.

Donc si je récapitule sur mon télérupteur
1 fil orange
A1 fil mauve
2 fil rouge
A2 ?

Quid du neutre, il apparaît plus dans le montage?

PS: je suis allé voir aux arrivés.
Les BP sont connectés en mauve et bleu
Les éclairages en orange, bleu et terre.

Images jointes :

Circuit projo ext 21 nov.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
21/11/2017 à 14h22
21/11/2017 à 14h22
salut
le neutre n'a pas bougé pourquoi vouloir en remettre avec un au BP pour la commande du télérupteur et ceux branchés directement sur la barrette en bas pour les lampes c'est bien suffisant NON!!
pour A2 il y avait bien un fil marron donc remettre ce fil ,je n'ai jamais dit de l'enlever
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -