Bonjour à tous,

Ma problématique du jour concerne un circuit d’éclairage extérieur commandé par un télérupteur actionnant un contacteur de puissance qui alimente 4 circuits.

Lors de l’installation, alimentation en triphasé de 6 spots halogènes de 1500W chacun.

Aujourd’hui, la même installation est passé en monophasé et alimente 6 projo à LED de 50W chacun.

- Le contacteur de puissance (télémécanique) est alimenté en haut par les 3 fils rouge aux points 1, 3 et 5 et distribue sur 4 DJ par les points 2, 4 , 6 et 14.

- Le télérupteur (Moeller) est branché de la manière suivante :
o En haut le fil bleu est relié à la barre de neutre et le fil mauve en A1 part dans le réseau.
o Le bas est relié au contacteur de puissance avec le fil bleu vers le point A2 et le fil orange alimente vers le point A1 après pontages des bornes 5 et 13.

Ma question est donc comment est ce que je peux rebrancher mon circuit lumière extérieur avec un seul DJ 16A et un télérupteur ? Et si oui, comment en partant de ce que j’ai ?

Pour accompagner la description, la photo des éléments en PJ.

Merci d'avance!

Images jointes :

Circuit projo ext..jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par RL34

avatar - RL34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/11/2017 à 14h52
21/11/2017 à 14h52
Salut,

Pour A2, le marron actuel est relié à la borne 13 du contacteur de puissance donc si je supprime le contacteur, ou connecter ce fil?

Pour le neutre, actuellement la barre de neutre est reliées à la borne 1 du télérupteur. La borne 2 du télé est ensuite reliée à la borne A2 du contacteur. Donc si plus de contacteur, plus de neutre ni sur le télé, ni sur le DJ. Il doit bien y en avoir un sur la barre de neutre en bas du tableau mais en refaisant le tableau, le but est aussi de supprimer cette barre et de remettre tout les neutres sous les DJ.

Si tu peux valider et/ou invalider la photo en PJ et compléter ...

Merci d'avance.

Images jointes :

Circuit projo ext 21 nov.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19323
21/11/2017 à 15h35
21/11/2017 à 15h35
donc le marron qui était sur A2 le brancher sous la phase du disjoncteur ou avec le orange sur le télérupteur.
vu tes connaissance vouloir supprimer la barrette de neutre me semble mission impossible, il faut appairer chaque neutre à chaque phase, pour et éclairage combien de fil neutre partait aux 4 lampes 1 ou 4 ? si 4 impossible de les mettre ensemble sous la borne du disjoncteur donc il faut les mettre sur domino ou waggo et relier cette connexion au
disjoncter
ou créer un compte pour participer

Par RL34

avatar - RL34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/11/2017 à 16h28
21/11/2017 à 16h28
Salut,

Donc le marron qui reliait A2 du télé et 13 du contacteur, je le branche sous la phase du DJ. C'est à dire que je fais un pontage entre 2 et A2 du télé. c'est bien çà?

Pour les neutres, j'en est déjà appairer beaucoup. Toutes les lignes spécifiques (four...), les prises les convecteurs, en fait tout les circuit en 2.5mm. Seuls les circuits lumières en 1.5mm sont moins évident. Je n'ai pas sur la barre des neutres la possibilité de couper tout les circuits lumières mais un seul ne semble correspondre à rien. Est'il possible que le télé étant relié à la barre de neutre en borne il masque un neutre qui irait vers les BP ou les projecteurs?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19323
21/11/2017 à 17h28
21/11/2017 à 17h28
RL34 a écrit :

Salut,

Donc le marron qui reliait A2 du télé et 13 du contacteur, je le branche sous la phase du DJ. C'est à dire que je fais un pontage entre 2 et A2 du télé. c'est bien çà?

Pour les neutres, j'en est déjà appairer beaucoup. Toutes les lignes spécifiques (four...), les prises les convecteurs, en fait tout les circuit en 2.5mm. Seuls les circuits lumières en 1.5mm sont moins évident. Je n'ai pas sur la barre des neutres la possibilité de couper tout les circuits lumières mais un seul ne semble correspondre à rien. Est'il possible que le télé étant relié à la barre de neutre en borne il masque un neutre qui irait vers les BP ou les projecteurs?


oui pour tout
ou créer un compte pour participer

Par RL34

avatar - RL34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/11/2017 à 19h19
21/11/2017 à 19h19
OK, donc je vais mettre en oeuvre la nouvelle connection et voir si après, il est possible d'identifier le/les bons neutres.
Je te tiens au courant.
Merci!
ou créer un compte pour participer

Par RL34

avatar - RL34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
22/11/2017 à 15h04
22/11/2017 à 15h04
Salut,

J'ai mis en oeuvre le branchement et cela fonctionne bien.
Il est vrai que la présence du neutre sur le télé et l'inversion des branchements A1 et A2 par rapport aux schémas que j'avais (phase en 1 et A1) me laissaient perplexe mais finalement c'est effectivement un simple branchement 3 fils avec neutre aux BP. Au passage je crois donc comprendre qu'in télé peut se brancher dans les 2 sens?

Pour les neutres cela risque d'être un peu plus complexe que prévu. Un électricien mandaté par mon assurance avait repris les circuits lumières. Il semble bien qu'il m'ai fait une belle salade de neutre. Ainsi des paire orange et neutre liés ensemble par chatterton, le orange va sur 1 DJ le bleu sur un autre..., je vais tout reprendre, amusement en perspectives!

En tout état de cause un grand merci à toi, avec un contacteur et 3 DJ de moins,mon tableau est plus net! Top !
ou créer un compte pour participer